> Дренаж от внутренних блоков кондиционеров, Кондиционирование дренаж внутренних блоков
Adrew
сообщение 4.7.2012, 9:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76355



Господа специалисты, подскажите пожалуйста в каком СанПине или СНиПе регламентируется сброс конденсата в бытовую канализацию с разрывом струи. Вроде как все это требуют (Экспертиза, грамотный Заказчик), по факту, в большинстве случаев подрядчики отводят его на улицу через трубку, по договоренности с технадзором или эксплуатацией.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balabas13
сообщение 4.7.2012, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.7.2011
Из: Волгодонск
Пользователь №: 114707



СНиП 2.04.01-85
вот почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 4.7.2012, 16:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Adrew @ 4.7.2012, 10:14) *
Господа специалисты, подскажите пожалуйста в каком СанПине или СНиПе регламентируется сброс конденсата в бытовую канализацию с разрывом струи. Вроде как все это требуют (Экспертиза, грамотный Заказчик), по факту, в большинстве случаев подрядчики отводят его на улицу через трубку, по договоренности с технадзором или эксплуатацией.

По поводу отвода в канализацию
СНиП ОВиК: 14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
Разрыв струи, посмотрите в требованиях к монтажу сплитов, возможно там найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adrew
сообщение 4.7.2012, 17:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76355



Спасибо всем большое,
по поводу 2.04.01-85 "Внутр. водопр. и канализация", читаю:
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов.
т.е. про дренаж и разрыв от блоков кондиционеров ни слова.
А вот в 41.01.2003 п. 14.4 , действительно прописано все по делу.
Еще раз всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных