Кто знает как сдвинуть диапазон устваки Optigo OP10 на +5 градусов (минимум +10). заказчику нужно держать зимой +5, камера приточная с рециркуляцией и водяным нагревателем. Кто что посоветует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 4.7.2012, 20:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



УставАку поменять не получится. А вот показания датчика-да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 5.7.2012, 4:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



для водяного калорифера такая уставка является пределом по угрозе заморозки, т.е. рискуете заморозить калорифер.
Как вариант- придется переходить на гликолевый контур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 5.7.2012, 20:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(konigsokol @ 4.7.2012, 17:45) *
Кто знает как сдвинуть диапазон устваки Optigo OP10 на +5 градусов (минимум +10). заказчику нужно держать зимой +5, камера приточная с рециркуляцией и водяным нагревателем. Кто что посоветует?

Теоретически перепрошить Атмегу 3290.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 6.7.2012, 14:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Это придется самому программу делать. Да и смысл. с такой рабочей уставкой просто заморозите и порвете калорифер. Нельзя делать такую уставку на водяном калорифере. Или делать промежуточный контур на гликоле или если мощность небольшая, то переходить на электрический. А вообще не понятно, что это за приточкка, у которой на выходе 5грС. Это уже не для санитарных требований, а какая-то технологическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 6.7.2012, 16:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



А вообще перепрошивка контроллера тема интересная, особенно касательно OP10. Я бы наоборот уставку по "алярм обратки" поднял и заодно задал бы пуск насоса на свободный дискретный выход, совсем другой получился бы контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konigsokol
сообщение 10.7.2012, 18:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26536



А я тут покумекал и придумал. ответ на все вопросы Regin Corrigo - отличный контроллер с диапазоном уствки -10 — +150С. Отлично программируется, и легко управляется!
Цитата
А вообще не понятно, что это за приточкка, у которой на выходе 5грС. Это уже не для санитарных требований, а какая-то технологическая.
Это склад овощей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 11.7.2012, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(konigsokol @ 10.7.2012, 19:42) *
Это склад овощей.

Все-таки технологическая. С уставкой в 5градусов и водяным калорифером рискуете разморозить калорифер.При выходе на режим очень легко температура может опуститься ниже +5 и получите разоравнный калорифер. или у вас все-таки гликолевый контур?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konigsokol
сообщение 12.7.2012, 16:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26536



Гликоль конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 12.7.2012, 17:09
Сообщение #10





Guest Forum






Можно мастерски подобрать калорифер заведомо меньшего типоразмера, будет обратка горячая и +5*С воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 12.7.2012, 21:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Нужна камера смешения в которой будут смешиваться нормально нагретый приточный воздух с воздухом взятым на прямю с улицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 13.7.2012, 6:15
Сообщение #12


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А просто резистор параллельный на клеммы - не? Взять характеристику датчика (какой там - РТ1000?), посмотреть сопротивление, запараллелить и посмотреть получившееся, скорректировать "по-месту"...
Не - ну на самом то деле гораздо интереснее АТ-мегу перешить... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 12:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных