Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулирующий объем водонапорного бака
galysiaaa
сообщение 4.7.2012, 17:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Добрый вечер!
У меня возникла проблема: при расчете регулирующего объема водонапорного бака я запуталась с φ. Эту величину можно найти по таблицам, которые есть в книге Староверов табл.8.1 и 8.2, с помощью коэффициента К, ищу по формулам:
К hr = q hr / q T
K sp,hr = Q h,hr / q T
Скажите пожалуйста какое отношение имеет Q h,hr, если в здании не будет горячей воды, и откуда мне брать (если нужно) эти потери тепла? Буду благодарна!
И еще почему когда макс. ч расход делится на средний расход то не получается такое число как в таблице (Староверов)? К = 0,2034 / 0,0057 = 35,68 blink.gif

Сообщение отредактировал galysiaaa - 4.7.2012, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 5.7.2012, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 5.7.2012, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



А где там про горячую воду написано biggrin.gif
И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.7.2012, 11:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Пример расчета бака запаса воды есть в справочнике Тугая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 5.7.2012, 11:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Так же Q h, hr-это тепловой поток, кВт на нужды горячего водоснабжения в течение максимального часового расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.7.2012, 11:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Q h, hr-это тепловой поток, кВт на нужды горячего водоснабжения в течение максимального часового расхода
вместо тепловых потоков считаете расходы холодной воды (средечасовые, максимальночасовые, равномерную подачу от городских сетей/скважин)
страница 167 Тугай
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 5.7.2012, 11:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Смотрела я в Тугай, но почему-то
Q h, hr - это расход воды
а не тепловой поток как в СНиПе.
Вот почему я запуталась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 5.7.2012, 11:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Тогда у меня получается большой коэффициент К. Это административное здание: расход макс. - 0,21 м3/ч, средний расход-0,006 м3/ч, тогда К = 35 Но почему так? Или я что-то не правильно считаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.7.2012, 12:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



суточный расход какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 5.7.2012, 12:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



0,135 м3/сут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 5.7.2012, 12:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Fisher_dm @ 5.7.2012, 11:28) *
И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены.


Это кому было писано mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.7.2012, 13:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



для таких мегарасходов получится супермегабак на 30-50 л.
Ставте им суточный запас - бак на 150 л.

П.С. у нас во Львове вода по идеи уже круглосуточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 5.7.2012, 13:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



это я исправила
Цитата
И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены.

но это тоже мало о чем говорит расход макс. - 0,21 м3/ч, средний расход-0,01125 м3/ч, то получается 18.08. Нету такого К в таблицах.
Цитата
П.С. у нас во Львове вода по идеи уже круглосуточно

Ето в Ровно

Сообщение отредактировал galysiaaa - 5.7.2012, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 5.7.2012, 14:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



хорошо пусть Q h, hr - это расход воды. Но по таблице φ находится по 2-х коэффициентов К:
К hr = q hr / q T
K sp, hr = Q h, hr / q T.
Тогда что получается что К будет одинаковым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.7.2012, 15:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в примере Тугая.....принимется, что город обеспечивает средничасовой расход воды.
сначало определитесь зачем Вам бак запаса воды.
Если в городе вода по графику например утром с 7 до 10 и вечером так же...а у Вас админздание, надо с утра набрать бак воды, и потом его расходовать до конца рабочего дня, поетому бак подбирайте на суточный запас воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных