Регулирующий объем водонапорного бака |
|
|
|
4.7.2012, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Добрый вечер! У меня возникла проблема: при расчете регулирующего объема водонапорного бака я запуталась с φ. Эту величину можно найти по таблицам, которые есть в книге Староверов табл.8.1 и 8.2, с помощью коэффициента К, ищу по формулам: К hr = q hr / q T K sp,hr = Q h,hr / q T Скажите пожалуйста какое отношение имеет Q h,hr, если в здании не будет горячей воды, и откуда мне брать (если нужно) эти потери тепла? Буду благодарна! И еще почему когда макс. ч расход делится на средний расход то не получается такое число как в таблице (Староверов)? К = 0,2034 / 0,0057 = 35,68
Сообщение отредактировал galysiaaa - 4.7.2012, 18:01
|
|
|
|
|
5.7.2012, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
|
|
|
|
|
5.7.2012, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
А где там про горячую воду написано И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены.
|
|
|
|
|
5.7.2012, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Пример расчета бака запаса воды есть в справочнике Тугая
|
|
|
|
|
5.7.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Так же Q h, hr-это тепловой поток, кВт на нужды горячего водоснабжения в течение максимального часового расхода
|
|
|
|
|
5.7.2012, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Q h, hr-это тепловой поток, кВт на нужды горячего водоснабжения в течение максимального часового расхода вместо тепловых потоков считаете расходы холодной воды (средечасовые, максимальночасовые, равномерную подачу от городских сетей/скважин) страница 167 Тугай
|
|
|
|
|
5.7.2012, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Смотрела я в Тугай, но почему-то Q h, hr - это расход воды а не тепловой поток как в СНиПе. Вот почему я запуталась
|
|
|
|
|
5.7.2012, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Тогда у меня получается большой коэффициент К. Это административное здание: расход макс. - 0,21 м3/ч, средний расход-0,006 м3/ч, тогда К = 35 Но почему так? Или я что-то не правильно считаю?
|
|
|
|
|
5.7.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
суточный расход какой?
|
|
|
|
|
5.7.2012, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
0,135 м3/сут
|
|
|
|
|
5.7.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Цитата(Fisher_dm @ 5.7.2012, 11:28)  И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены. Это кому было писано
|
|
|
|
|
5.7.2012, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
для таких мегарасходов получится супермегабак на 30-50 л. Ставте им суточный запас - бак на 150 л.
П.С. у нас во Львове вода по идеи уже круглосуточно
|
|
|
|
|
5.7.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
это я исправила Цитата И среднечасовой проверьте, если это не жилое здание то делить суточный нужно на количество часов рабочей смены. но это тоже мало о чем говорит расход макс. - 0,21 м3/ч, средний расход-0,01125 м3/ч, то получается 18.08. Нету такого К в таблицах. Цитата П.С. у нас во Львове вода по идеи уже круглосуточно Ето в Ровно
Сообщение отредактировал galysiaaa - 5.7.2012, 13:27
|
|
|
|
|
5.7.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
хорошо пусть Q h, hr - это расход воды. Но по таблице φ находится по 2-х коэффициентов К: К hr = q hr / q T K sp, hr = Q h, hr / q T. Тогда что получается что К будет одинаковым?
|
|
|
|
|
5.7.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в примере Тугая.....принимется, что город обеспечивает средничасовой расход воды. сначало определитесь зачем Вам бак запаса воды. Если в городе вода по графику например утром с 7 до 10 и вечером так же...а у Вас админздание, надо с утра набрать бак воды, и потом его расходовать до конца рабочего дня, поетому бак подбирайте на суточный запас воды
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|