Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос о точном назначении водопровода, хоз-питьевой-противопожарный и противопожарный
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 5:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Помогите пжл...........вопрос назрел:

СП 8.13130.2009
7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории.

Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п. 4.1, допускается относить ко II категории.

5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи воды к I категории водоснабжения.

Объект- ферма КРС. водопровод объединенный (хоз-пит + противопожарный), есть здание НС 2 под, вода забирается из РЧВ (4шт по 100м3) В НС2 под установлены установки насосные на хоз-питье (1раб+1рез) и на противопожарные нужды (1+1)

ИТАК ПРОБЛЕМА:
Экспертиза говорит на противопожарные нужды нужно 1раб+2рез так как 1кат водоснаб. ссылка на 5.18 СП и утверждает что если хоз-питье + противопожарные = ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ водопровод.
Я говорю НЕТ это ОБЪЕДИНЕННЫЙ водопровод а в пункте 5.18 написано четко ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ...........
Я думаю если хоз-питье + противопожарные = присваиваем назначение хоз-питьевого или более конкретно ОБЪЕДИНЕННЫЙ.

Если читать п.п 7,1 СП который ссылается на пп 4.1 мы относимся ко 2 кат. водоснабжения и установка на противопожар 1раб+1рез нам вполне подходит

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!! Что есть противопожарный, что есть объединенный.
Заранее все спасибо!

Сообщение отредактировал Y@rVik - 6.7.2012, 5:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 7:29
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



У вас общая насосная на хоз-пит и противопожарный? Тогда экспертиза права. А вообще схемку бы для лучшего восприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 7:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 8:29) *
У вас общая насосная на хоз-пит и противопожарный? Тогда экспертиза права. А вообще схемку бы для лучшего восприятия.


Да насосная общая. На хоз-питье своя установка, на п-п нужду своя. Водомер с электро задвижкой.
http://s017.radikal.ru/i427/1207/8a/245a8a932dc2.jpg
Поясните ответ - почему.


Сообщение отредактировал Y@rVik - 6.7.2012, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 7:59
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Сразу не заметил вашу насосную rolleyes.gif
Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 6:33) *
Объект- ферма КРС. водопровод объединенный (хоз-пит + противопожарный), есть здание НС 2 под, вода забирается из РЧВ (4шт по 100м3) В НС2 под установлены установки насосные на хоз-питье (1раб+1рез) и на противопожарные нужды (1+1)

Экспертиза права, под п. 5.18 попадаете, противопожарная группа, трубопроводы, РЧВ относятся к 1 категории. Но СНиП 2.04.02-84* таблица 32 прим.4 на мой взгляд на вас тоже распростряняется и можно 1раб+1рез.
А вообще раздельные сети прорабатывали? Работу хоз-пит. насосов на объединенную сеть проверяли - из рабочей зоны не выходят?
Сменность воды в РЧВ обеспечена при расходе только на хоз-пит?

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 6.7.2012, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 8:11
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 8:58) *
Да насосная общая. На хоз-питье своя установка, на п-п нужду своя. Водомер с электро задвижкой.
http://s017.radikal.ru/i427/1207/8a/245a8a932dc2.jpg
Поясните ответ - почему.

У вас не В0, а В1 с комменатриями про пожар.
ГОСТ 21.205-93 таблица8 примечание
* В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах.
jpeg нечеткий, с обвязкой не все ясно, лучше pdf или dwg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 8:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 8:59) *
Но СНиП 2.04.02-84* таблица 32 прим.4 на мой взгляд на вас тоже распростряняется и можно 1раб+1рез.
А вообще раздельные сети прорабатывали? Работу хоз-пит. насосов на объединенную сеть проверяли - из рабочей зоны не выходят?


Смотрела эту таблицу, экспертиза утверждает что наша НС 1кат. и тогда кол-во резервных по таблице 2 единицы.
Раздельные прорабатывали, но у нас огромные хоз-пит. и огромные тогда получаться п/пожар. сети. Решили объединить.

Вообще с НС ранее не работала, делал другой специалист, сейчас вникаю. Так что поясните
проверить работу хоз-пит. насосов на объединенную сеть - что значит из рабочей зоны не выходят?


По обозначению В0 и В1 уже разобралась........это моя ошибка (но не думаю что весомая) - с экспертом мы этот вопрос решили.

П.С возможно глупость спрашиваю, но все же хочется пояснения.
заранее благодарна.

Еще разок схемка:


Сообщение отредактировал Y@rVik - 6.7.2012, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.7.2012, 8:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или
при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный
пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов.

На этот пункт не ссылались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 8:31
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 9:12) *
Еще разок схемка:

Схемка окрывается, но нечеткая, арматуры не видно, с обвязкой не все ясно.
Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 9:12) *
Так что поясните проверить работу хоз-пит. насосов на объединенную сеть - что значит из рабочей зоны не выходят?

Построить характеристику сети, нанести характеристики обеих установок. Проверить, чтоб рабочие точки не выходили за пределы рабочей зоны каждой из установок.
СП 8 п.5.12 учитывали? Совместная работа установок у вас будет или хоз-пит отключается при пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 9:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Все что на схеме "черные прямоугольники" - это диск. затворы
Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 9:31) *
СП 8 п.5.12 учитывали? Совместная работа установок у вас будет или хоз-пит отключается при пожаре?

Совместная работа.

Цитата(Young @ 6.7.2012, 9:26) *
7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или
при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный
пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов.

На этот пункт не ссылались?


у нас не водопровод высокого давления.
СНиП 2.04.02-84*
СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопогреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

Примечания: 1. В часы минимального водопот-ребленил напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

2. Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.

3. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.

2.27. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.

2.28. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.

При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.

2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.


Сообщение отредактировал Y@rVik - 6.7.2012, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 10:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Вообще экспертиза пошла на встречу и говорит запитать в шкаф управления п/пож. установки еще и насос от хоз/пит установки - таким образом вторым резервным будет являться насос от хоз/пит установки.
Но я не вижу смысла запитывать ее в шкаф п/пож установки так установка на хоз/пит работает постоянно и имеет частотник.


А вообще мне все же кажется 5.18 все не наш пункт - но как добиться истины............и мы относимся ко 2 кат пп 4,1 примечание 1: 1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.7.2012, 10:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



т.е. для объединенного высокого давления - 1 резервный, а для низкого - 2 резервных? rolleyes.gif
а найдите в том что вы написали про объединенных водопроводов высокого давления. Я вот вижу только про противопожарный водопроводов высокого давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 10:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Young @ 6.7.2012, 11:07) *
т.е. для объединенного высокого давления - 1 резервный, а для низкого - 2 резервных? rolleyes.gif
а найдите в том что вы написали про объединенных водопроводов высокого давления. Я вот вижу только про противопожарный водопроводов высокого давления


вот что наша
В зависимости от давления, создаваемого насосами станции 2 подъема и повысительными насосными станциями, водопроводы, предназначенные для тушения пожаров, могут быть низкого и высокого давления (постоянного высокого давления или высокого давления, повышающегося только во время пожара).

При объединенных водопроводах низкого давления устанавливают группу насосов, обеспечивающих все нужды, в том числе и противопожарные. Однако если хозяйственно-питьевые насосы не обеспечивают расчетного давления для тушения пожаров, то на насосной станции предусматривают пожарные насосы.

При объединенных водопроводах высокого давления, повышающегося во время тушения пожара, на насосной станции устанавливают группу хозяйственно-питьевых (производственных) насосов в специальную группу пожарных насосов. Водопроводные насосные станции по надежности действия подразделяются на три категории:

I - перерыв в работе насосов не допускается, так как это может привести к повреждению технологического оборудования или аварии;
II -допускается кратковременный перерыв в работе насосов на время, необходимое для включения резервных агрегатов;
III - допускается перерыв в подаче воды потребителям на время ликвидации аварии, но не свыше 1 сут. (например, насосные станции вспомогательных цехов).

Насосные станции противопожарных и объединенных хозяйственно-противопожарных или производственно-противопожарных водопроводов по надежности действия относят к I категории надежности, а при наличии емкостей с соответствующим противопожарным запасом воды, обеспечивающих необходимый напор, - ко II категории. Противопожарные и объединенные противопожарные водопроводы при расходе воды на наружное пожаротушение до 20 л/с относят к III категории надежности

По материалам книги Кузнецовой А.Е. "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий"

100% про нас - но нужен какой норм. документ куда можно сослаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 12:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



и еще.........потребный напор на п/пож нужды =56м, на хоз/быт =21м
как определить водопровод высоко или низкого давления.........все же мне кажется что низкого, так как более 60 м в сеть подаваться не будет или я не права?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 12:30
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 10:57) *
у нас не водопровод высокого давления.

Чистая правда. Читаем дальше
Цитата(Young @ 6.7.2012, 9:26) *
7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или
при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный
пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов
.

Здесь о том же, только в СП сразу не нашел, ссылаться лучше на СП
Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 8:59) *
СНиП 2.04.02-84* таблица 32 прим.4 на мой взгляд на вас тоже распростряняется и можно 1раб+1рез.


Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 11:42) *
вот что наша
Насосные станции противопожарных и объединенных хозяйственно-противопожарных или производственно-противопожарных водопроводов по надежности действия относят к I категории надежности, а при наличии емкостей с соответствующим противопожарным запасом воды, обеспечивающих необходимый напор, - ко II категории. Противопожарные и объединенные противопожарные водопроводы при расходе воды на наружное пожаротушение до 20 л/с относят к III категории надежности

По материалам книги Кузнецовой А.Е. "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий"

Это хорошо, что нашли, но книга 1975г, много воды утекло. Смотрите СП8 п.7.1 там о 3 категории на пожаротушение и мысли нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 13:03
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 13:12) *
и еще.........потребный напор на п/пож нужды =56м, на хоз/быт =21м
как определить водопровод высоко или низкого давления.........все же мне кажется что низкого, так как более 60 м в сеть подаваться не будет или я не права?

Вам нужно построить еще и совмещенный график работы 2 групп насососв на одну сеть. Напор будет выше, чем при работе только противопожарного. И еще масса ньюансов. Больший насос будет передавливать меньший, тот может выйти из зоны и сгореть. Стройте график и выкладывайте. Будем смотреть.
Как-то так
Прикрепленный файл  WILO____________________________.JPG ( 115,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183

И еще вопрос - частотного регулирования не предвидется на хоз-пите?

С обвязкой перемудрили, посмотрите Кузнецову рис.21 на стр.68
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 13:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 14:03) *
И еще вопрос - частотного регулирования не предвидется на хоз-пите?

С обвязкой перемудрили, посмотрите Кузнецову рис.21 на стр.68


сообщение Сегодня, 11:06 от меня

частотник есть


Обвязка была проще, но экспертиза не пропустила,, захотела чтоб была везде арматура, лично с экспертом разговаривала, ни в какую не пропускали пока такую обвязку им не дали.

И ВСЕ ЖЕ какаю категорию мне принять 1 или 2 и почему???????????

Сообщение отредактировал Y@rVik - 6.7.2012, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 13:31
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:05) *
сообщение Сегодня, 11:06 от меня
частотник есть

Опять пропустил rolleyes.gif
Когда построите общий график, попоробуйте прикинуть, как будет вести себя частотник и что из этого выйдет. По-моему ничего хорошего
Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:05) *
Обвязка была проще, но экспертиза не пропустила,, захотела чтоб была везде арматура, лично с экспертом разговаривала, ни в какую не пропускали пока такую обвязку им не дали.

Еще раз прошу, скиньте в dwg схемку. По настоящей схеме замечания:
1. 2 ввода объединены без секционных задвижек.
2. По обвязке смысл некоторых переключений не могу уловить, если выложите, предложу свои варианты. Хотя можете просто согласиться с экспертизой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 13:38
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:05) *
И ВСЕ ЖЕ какаю категорию мне принять 1 или 2 и почему???????????

Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 13:30) *
Смотрите СП8 п.7.1

Если попадаете под примечание 1 п.4.1. можете попробовать под 2 категорию закосить. А так противопожарная группа - 1 категория, хоз-пит. - 2 категория.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.7.2012, 13:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 11:42) *
100% про нас - но нужен какой норм. документ куда можно сослаться.

я вам пункт привел, сошлитесь на него.
Общепринятое решение - 2-3 насоса на х.п. (1-2 раб. + 1 рез.) и 2 насоса на пожар (1 раб. + 1 рез.)
По такой схеме есть альбом моспроектовский, посмотрите, 3 рисунок, 19 страница.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 1012,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 13:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



А как вы смотрите на такую ситуацию:
Вообще экспертиза пошла на встречу и говорит запитать в шкаф управления п/пож. установки еще и насос от хоз/пит установки - таким образом вторым резервным будет являться насос от хоз/пит установки.


Цитата(Young @ 6.7.2012, 14:41) *
я вам пункт привел, сошлитесь на него.
Общепринятое решение - 2-3 насоса на х.п. (1-2 раб. + 1 рез.) и 2 насоса на пожар (1 раб. + 1 рез.)
По такой схеме есть альбом моспроектовский, посмотрите, 3 рисунок, 19 страница.


но разве у нас водопровод высоко давления? пп 7.5 говорит про высокой давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.7.2012, 13:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



во-первых, зачем такие изыски, если они не требуются? У вас 100% резервирование пож. насосов, куда уж больше?
во-вторых, у вас х.п. насосы сопоставимы по расходу/напору с пожарными? наверняка ведь нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 13:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Young @ 6.7.2012, 14:53) *
во-первых, зачем такие изыски, если они не требуются? У вас 100% резервирование пож. насосов, куда уж больше?
во-вторых, у вас х.п. насосы сопоставимы по расходу/напору с пожарными? наверняка ведь нет.

и мы про тоже - но как экспертизе доказать.



Сообщение отредактировал Y@rVik - 6.7.2012, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 13:58
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:50) *
А как вы смотрите на такую ситуацию:
Вообще экспертиза пошла на встречу и говорит запитать в шкаф управления п/пож. установки еще и насос от хоз/пит установки - таким образом вторым резервным будет являться насос от хоз/пит установки.

Странная встреча - резерв должен быть максимальной производительности.
СНиП 2.04.02-84* таблица 32 прим.3.
При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по табл.32, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 13:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



как прикрепить файл автокад - не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.7.2012, 14:06
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Ответить - Выберите файл - обзор - загрузить - управление текущими файлами - вставить файл в текстовый редактор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 6.7.2012, 15:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 14:06) *
Ответить - Выберите файл - обзор - загрузить - управление текущими файлами - вставить файл в текстовый редактор

Вроде так и делала, чего не получается...........теперь только в понедельник смогу скинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.7.2012, 12:54
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:52) *
но разве у нас водопровод высоко давления? пп 7.5 говорит про высокой давление.

вы ключевое слово игнорируете, жирным выделил
Цитата(Young @ 6.7.2012, 9:26) *
7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или
при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный
пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов.

ваш случай после ключевого слова
Цитата(Young @ 6.7.2012, 9:26) *
7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или
при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный
пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов.

этим пунктом эксперта и успокойте.

Почитайте Помощь http://forum.abok.ru/index.php?act=Help&am...E=01&HID=17, если не получиться выложить, отправьте на указанный адрес.
С совместной работой насосов разберитесь, постройте график, будет что обсудить.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 10.7.2012, 13:24
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 153,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176



вроде получилось.
жду замечаний и предложений.

Сообщение отредактировал Y@rVik - 10.7.2012, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.7.2012, 13:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



вопрос - каким образом вода от РЧВ подается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 11.7.2012, 6:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Young @ 10.7.2012, 13:45) *
вопрос - каким образом вода от РЧВ подается?

с помощью насосной станции..........насосы стоят под залив......

что именно вас интересует обвязка РЧВ?

Сообщение отредактировал Y@rVik - 11.7.2012, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных