Дано - шейпинг зал
количество занимающихся - 15
окон нет
высота потолка 2400
ширина 4700
длина 8800
места для воздуховодов на приточку и вытяжку почти нет ))))

В итоге решено было сделать воздухообмен по санитарным нормам 80 м3/чел (1200 м3/час)
Чтобы зимой ассимилировать все теплоизбытки tint=11.5 C (twz=18).
Летом - использовать сплиты...

По рекомендациям арктики выбираем 4 ВРУ (АДР 400х100)Расположены на длинной стороне помещения. Схема струи - настилающаяся на потолок, угол поворота жалюзи 30 вверх.
Воздухозаборные на этой же стене, воздуховод под приточным, решетки в шахматном порядке, относительно приточных
итоги расчет xотр 3,2 м
vx 0.42 м/с
дельта tx 1.11 C

По рекомендациям вроде все хорошо получается, все условия соблюдаем. НО

Из теории мы так же знаем, что струя расширяется с расстоянием(угол раскрытия - 24 градуса, угол полураскрытия 12). Принимая эти данные получаем, расширяющаяся струя(ее часть) - входит в рабочую зону на расстоянии 1 М ( высота рабочей зоны 2 м, высота центра ВРУ - 2,2 м)

Вопрос практикам - оставлять данную схему воздухораспределения? ) не будет ли головы занимающихся сносить холодным потоком ? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2012, 19:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



на сайте Halton попробуйте программу, моделирующую воздушный поток.
Я бы не делал шахматы, тем более помещая вытяжку ниже подачи. Это встречные потоки....
При такой небольшой ширине помещения воздух можно подать внизу, фломастерами. Вытягивать наверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A~NT~Y
сообщение 6.7.2012, 21:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112912



Прикольная прога, Респект )

Посчитали струю . Только вот у них итоги совсем другие оказались .. )
скорость 0,2 и dt 0,1 ) наверно другие коэф-ты m,n )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 7.7.2012, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(A~NT~Y @ 6.7.2012, 22:43) *
Посчитали струю . Только вот у них итоги совсем другие оказались .. )
скорость 0,2 и dt 0,1 ) наверно другие коэф-ты m,n )

Попробуйте арктосовскую фирменную программу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных