Здравствуйте!
Прошу разъяснения по Приказу Ростехнадзора от 20.08.2008№212
пункт:
-технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;
Что под этим отчетам подразумевается???
(энергопаспорт здания,или тепловизионная съемка, или испытания тепловой энергоустановки на равномерность прогрева, кто должен проводить эти испытания, и тд.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 7.7.2012, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Артём 86 @ 7.7.2012, 11:08) *
-технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;
Что под этим отчетам подразумевается???

-Определение R ограждающих конструкций.
-теплоаккумулирующая способность - это время, в течение которого при прекращении подачи тепла на объект сохраняются приемлемые (?) темп. условия.

энергопаспорт, тепловизионка еще само собой.
Кто может делать? Ну та же энергоаудиторская контора при наличии опыта и спецов, всякие промэкспертизы как правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 7.7.2012, 16:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



А если у меня есть свидетельство об окончании курсов по энергоаудиту, организацию с СРО энергоаудита, предположим, я бы нашел, далее составил сам энергопаспорт(без тепловизионки) мне его надо на проверку или экспертизу сдавать? Если надо то куда ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 7.7.2012, 17:20
Сообщение #4





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Че все на тепловизионке помешались....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 7.7.2012, 17:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(kvm_auditor @ 7.7.2012, 18:20) *
Че все на тепловизионке помешались....

Ну там идет речь о вводе в эксплуатацию объекта, как я понял, и тепловизионка нужна, кроме всего прочего.
А так да. Краеуголный камень энергоаудита )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 7.7.2012, 17:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Да. Надо. Для ростехнадзора в отчёте не только тепловизионку здавать, а ещё и испытание системы отопления и ёмкости огр констр....
Делал такое. Здавал. Принимали.
При этом я иногда делал заключение о том, что система отопления не будет греть здание. А надзор принимал...

Во вторник доберусь до ноутбука и создам тему по этой системе отопления с термограммами. Нужно бы обсудить. Почему она не работает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 7.7.2012, 17:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



С нас требовали СРО в области энергоаудита и корки термографиста 2-го уровня.

Сообщение отредактировал kaifsheg - 7.7.2012, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 7.7.2012, 18:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



Цитата(kaifsheg @ 7.7.2012, 18:47) *
Делал такое. Здавал. Принимали.
При этом я иногда делал заключение о том, что система отопления не будет греть здание. А надзор принимал...

Не могли бы поделиться примером вашей работы ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 7.7.2012, 18:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Во вторник смогу получше поделиться (рабочая машинка в офисе осталась). А ща только мысли.

Система отопления - Считаешь сколько тепла фактически кушает здание (прибор учёта) переводишь на самое морозное время (у нас -40). Получается к примеру ниже проектного-гуд, выше проектного-не айс.

R - по госту (определение теплового сопротивления огр. конструкций) - цифирки госта во вторник.
Телповизионка - так как учили на курсах термографиста.

Но предупреждаю. Скину скан не моей работы. А другого человека. Исковеркаю его до неузнаваемости. Там тупика много, но учился я по той работе + по университетам бегал - консультировался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 10.7.2012, 6:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Вот и отчёт. Данный отчёт был принят в Ростехнадзоре. Многое подчистил. Многое подчистили до меня (практически все формулы).
Прошу шибко над тепловизионкой не глумиться. Кто знает - может быть хозяин отчёта тоже на этом форуме и ему будет обидно.
Прикрепленный файл  _____.rar ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 277
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных