Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Необходимость второй ступени ГВС в ЦТП., По нормам - нужно. А по жизни?
Шпилька
сообщение 7.7.2012, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1-8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты на отопление.


Два года назад при согласовании в МОЭ я услышала недоумение по поводу данного пункта. Ну типа того, что МосПроект-1 считает его левым уклонизмом и так далее.

Вопрос. Были ли у кого прецеденты нарушения этого соотношения? У меня были, потому что без второй ступени трудно выдержать температурный график в части температуры обратки. На данный момент у меня есть объект с большой нагрузкой, где ЦТП запроектировано без второй ступени. Нагрузки поплыли... Еще немного, нарушится вышеуказанное соотношение, и появится вторая ступень. Ну и, соответственно, придется переделывать... Поэтому и решила проконсультироваться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.7.2012, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Шпилька @ 7.7.2012, 15:25) *
потому что без второй ступени трудно выдержать температурный график в части температуры обратки.

Простительно как женщине... smile.gif
Если проект отопления выполнен правильно, в ИТП правильно подобран регулирующий клапан, то график выдерживается без проблем.
Вторая ступень - это элемент рационального использования энергии, а не поддержания графика...хотя бы ввиду неравномерности потребления ГВ.
Есть случаи, когда вторая ступень экономически оправдана, т.е. кап.вложения в оборудование окупается рациональным энергопользованием, а есть, когда нет - об этом и ваш СП

Сообщение отредактировал jota - 7.7.2012, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 7.7.2012, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Йота, когда открывала тему, аккурат вспомнила о Вас. У Вас сложный характер, но Ваши посты являются носителями очень полезной информации. Ну и вывод... Рада Вас видеть!

В Москве температурный график можно посчитать по формуле Т2=Т1/2 - 2. Он слишком жесткий... За пределами МКАД, как правило, это соотношение выглядит приблизительно так: Т2=2/3 Т1...

Ну и возвращаюсь к своему вопросу. У кого были нарушения этого соотношения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.7.2012, 16:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Шпилька @ 7.7.2012, 16:11) *
У Вас сложный характер....
В Москве температурный график можно посчитать по формуле Т2=Т1/2 - 2. Он слишком жесткий... За пределами МКАД, как правило, это соотношение выглядит приблизительно так: Т2=2/3 Т1...
Ну и возвращаюсь к своему вопросу. У кого были нарушения этого соотношения?

Не знаю как в Москве... обычно график считается на Т1 и Т2 с срезкой наверху и изломом внизу (летний режим) и даётся таблица или грфическое изображение (обычно линейная функция). Эти графики для систем отопления есть во всех справочниках. По этим данным настраиваются контроллеры, управляющие клапанами. Контроллеры не понимают формулы "Т2=Т1/2 - 2" или "Т2=2/3 Т1". Контроллеры понимают функцию....
Поэтому, возвращаясь к нашим баранам: управляющий контроллер отопления настраивается н.п. на предел 90/70*С и наклон характеристики по заданной функции от Тнар. - здесь уже заложено то, что не даст завысить обратку, если система отопления спроектирована правильно и сбалансирована.
Система ГВ проектируется на 60/30*С при 1 ступени и 60/25*С при 2 ступенях. Бывает, на небольших объектах от ГВ разрешается обратка 45*С если есть рециркуляция. (Т1 может быть и больше н.п. 70*С)
Т.е. Тепловые сети, выдавая техусловия дают и график. Если график соответствует отоплению, то нечего ломать себе головУ и другую половУ... laugh.gif . Если же график выдан с пониженной Т2 - это должно быть обосновано. Тут и нагрузка на вентиляцию у которой расчётная обратка может быть ниже обратки отопления и ещё временной график потребления ГВС и комплексный график обратки не только по температуре, но и по времени суток.
Такое делалось раньше на крупной промке для того, чтобы подобрать мощность пиковых котлов на ТЭЦ или котельной. Сомневаюсь, что такое делается сейчас у вас.
PS У меня характер нормальный, ориентация правильная. Люблю женщин и никогда это не скрывал.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.7.2012, 18:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вобщем то типовуха по ЦТП сделана еще Шварцбейном была и позже доведена до практически идеала ТМ группой ОСТО из МП 1, и Вивиана Валериановна действительно весьма хороший спец,хоть и резкая на язык женщина, да и девушки из её бригады весьма и весьма квалифицированные.
Вы собственно отчего про 2 ступень говорите, коль вообще то о 1-й ступени разговор? эт раз.
Никакие ухищрения по подгонке не дадут четкого обеспечения по обратке(Т2) при отсутствии первой ступени, и системность повторяющихся периодически воплей от ЦТП(не ОСТОшных) при наладке в условиях отсутствия разбора ГВС и потому задранной обратке тому пример. А дома без жителей стоят порой по году и даже два, пока они там все заселятся и отремонтируются до конца и начнут гнать расчетный расход по ГВС.
И еще аспект пропущенный Йотой, ибо это именно Москвовская фишка теплоснабжения- в квартальной сети после ЦТП график по сети отопления идет 120\70, а не какие то там 60\30, потому и разночтения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.7.2012, 19:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 7.7.2012, 18:54) *
в квартальной сети после ЦТП график по сети отопления идет 120\70, а не какие то там 60\30, потому и разночтения.

Шо и летом тоже 120?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.7.2012, 19:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



у, летом отопление, Ага. biggrin.gif
И в сети до ЦТП график 70\40, а после онного уже 4 трубка идет.Летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.7.2012, 23:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Для закрытой - четырехтрубка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2012, 0:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да. свой контур Т21-Т 22 и свой по ГВС и индивидуальные режимы в каждой сети конкретно под свои здания этого ЦТП. Так и еще часть ЦТП с второй зоной, где с пониженноым давлением для пятиэтажек, где с второй зоной для более высотных. А еще и с резервированием и .. вобщем вся номенклатура вариантов есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 17.7.2012, 7:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Шпилька @ 7.7.2012, 16:25) *
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1-8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты на отопление.


Два года назад при согласовании в МОЭ я услышала недоумение по поводу данного пункта. Ну типа того, что МосПроект-1 считает его левым уклонизмом и так далее.

Вопрос. Были ли у кого прецеденты нарушения этого соотношения? У меня были, потому что без второй ступени трудно выдержать температурный график в части температуры обратки. На данный момент у меня есть объект с большой нагрузкой, где ЦТП запроектировано без второй ступени. Нагрузки поплыли... Еще немного, нарушится вышеуказанное соотношение, и появится вторая ступень. Ну и, соответственно, придется переделывать... Поэтому и решила проконсультироваться...

Как это нагрузки поплыли? У Вас что, предвключенная схема присоединения ТО ГВС с одним (первым) ТО? Мне кажется Вы путаете понятия - первая и вторая ступень ТО ГВС, или не точно изложили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 18.7.2012, 9:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



А в самих выражениях п. 3.14 СП 41-101-95 нет случайно опечатки?

Первое: 0,2 >= Qhmax/Qomax>=1

Второе: 0,2 < Qhmax/Qomax<1

Во втором выражении всё понятно, отношение может быть больше 0,2 и меньше 1. Т.е. числа от 0,21 до 0,99.

А вот с первым выражением не ясно. Отношение должно быть меньше(равно) 0,2 и больше(равно) 1. Это как? Какое число будет удовлетворять этому выражению? Как число может быть одновременно меньше 0,2 и больше 1 ?

Сообщение отредактировал RVR - 18.7.2012, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 18.7.2012, 9:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Цитата(RVR @ 18.7.2012, 10:08) *
А вот с первым выражением не ясно. Отношение должно быть меньше(равно) 0,2 и больше(равно) 1. Это как? Какое число будет удовлетворять этому выражению? Как число может быть одновременно меньше 0,2 и больше 1 ?

А кто сказал , что должно одновременно? blink.gif
Все записано верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 18.7.2012, 9:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Потому что выражение, записанное в виде Х>Y>Z подразумевает, что число Y находится между Х и Z. То есть обозначают некую "вилку", в пределах которой находится число.

При не одновременном соблюдении условий записали бы так:

0,2 >= Qhmax/Qomax или Qhmax/Qomax >=1


Если отношение будет 1,2, то в какое выражение, записанное в СП, вы его подставите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 18.7.2012, 10:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Цитата(RVR @ 18.7.2012, 10:38) *
0,2 >= Qhmax/Qomax или Qhmax/Qomax >=1

Если вам так легче для понимания, считайте что там так и написано)
Просто коротко и емко описали значения выходящие за отрезок второго выражения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 18.7.2012, 10:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Ну так можно что угодно себе напредставлять). Должно быть однозначное прочтение нормативного документа. Если каждый будет понимать написанное, как ему удобно, будет бардак. Если уже хотя бы два человека (я и вы) поняли эту формулу по-разному, то значит что-то нет так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Faprans
сообщение 19.7.2012, 9:58
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.4.2011
Из: Калининград
Пользователь №: 103994



СНиП ни в чём не виноват...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 6.2.2013, 13:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имею на руках техусловия МТК (Москва)на ИТП.Отопление будет по независимой схеме,ГВС с использованием обратной воды из отопления. Загвоздка в следующем, в ТУ прописан график 150-70 на зимний период(судя по всему от районной котельной), а летний вообще не указан. Кто работал в этом регионе, в каком графике ТС работают летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 6.2.2013, 15:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Marsel84 @ 6.2.2013, 13:45) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имею на руках техусловия МТК (Москва)на ИТП.Отопление будет по независимой схеме,ГВС с использованием обратной воды из отопления. Загвоздка в следующем, в ТУ прописан график 150-70 на зимний период(судя по всему от районной котельной), а летний вообще не указан. Кто работал в этом регионе, в каком графике ТС работают летом.

Сейчас ТУ выдает ОАО "МОЭК" и в них должен быть прописан летний режим варианта два (70-30 для ТЭЦ) или (70-40 для РТС).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 6.2.2013, 21:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Большое спасибо, *Sasha*!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazyan
сообщение 17.3.2013, 17:47
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111885



Здравствуйте!
При расчете Qhmax/Qomax в случае, если вентиляция подключается по независимой схеме, её нагрузку складывают в знаменателе с отоплением? Или вентиляция не участвует в этой формуле вне зависимости от того, зависимая она или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fylosov
сообщение 3.7.2019, 9:23
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.3.2013
Из: Истра
Пользователь №: 183820



Коллеги, как сейчас обстоит дело с необходимостью 2-ой ступени ГВС?
Моё мнение — в ПП РФ 1521 нет ни одного документа, который бы регламентировал проектирование тепловых пунктов. СП 124, п. 14, который про тепловые пункты, туда не включен. Да и про ступени там ничего не написано.
Следовательно, при проектировании руководствуемся только техническими условиями.
Поправьте, если не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 5.7.2019, 6:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Есть второй перечень от 17 апреля 2019 года № 831, в который включен СП124 полностью, в том числе п. 14.2, ссылающийся на СП 41-101-95. Следовательно, при проектировании тепловых пунктов руководствоваться либо СТУ, либо СП 41-101-95. И да, техусловия от ТСО обычно включают требование проектировать ИТП в соответствии с СП 41-101-95. По крайней мере у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных