|
  |
Необходимость второй ступени ГВС в ЦТП., По нормам - нужно. А по жизни? |
|
|
|
7.7.2012, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1-8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты на отопление.
Два года назад при согласовании в МОЭ я услышала недоумение по поводу данного пункта. Ну типа того, что МосПроект-1 считает его левым уклонизмом и так далее.
Вопрос. Были ли у кого прецеденты нарушения этого соотношения? У меня были, потому что без второй ступени трудно выдержать температурный график в части температуры обратки. На данный момент у меня есть объект с большой нагрузкой, где ЦТП запроектировано без второй ступени. Нагрузки поплыли... Еще немного, нарушится вышеуказанное соотношение, и появится вторая ступень. Ну и, соответственно, придется переделывать... Поэтому и решила проконсультироваться...
|
|
|
|
|
7.7.2012, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Шпилька @ 7.7.2012, 15:25)  потому что без второй ступени трудно выдержать температурный график в части температуры обратки. Простительно как женщине... Если проект отопления выполнен правильно, в ИТП правильно подобран регулирующий клапан, то график выдерживается без проблем. Вторая ступень - это элемент рационального использования энергии, а не поддержания графика...хотя бы ввиду неравномерности потребления ГВ. Есть случаи, когда вторая ступень экономически оправдана, т.е. кап.вложения в оборудование окупается рациональным энергопользованием, а есть, когда нет - об этом и ваш СП
Сообщение отредактировал jota - 7.7.2012, 16:07
|
|
|
|
|
7.7.2012, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Йота, когда открывала тему, аккурат вспомнила о Вас. У Вас сложный характер, но Ваши посты являются носителями очень полезной информации. Ну и вывод... Рада Вас видеть!
В Москве температурный график можно посчитать по формуле Т2=Т1/2 - 2. Он слишком жесткий... За пределами МКАД, как правило, это соотношение выглядит приблизительно так: Т2=2/3 Т1...
Ну и возвращаюсь к своему вопросу. У кого были нарушения этого соотношения?
|
|
|
|
|
7.7.2012, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Шпилька @ 7.7.2012, 16:11)  У Вас сложный характер.... В Москве температурный график можно посчитать по формуле Т2=Т1/2 - 2. Он слишком жесткий... За пределами МКАД, как правило, это соотношение выглядит приблизительно так: Т2=2/3 Т1... Ну и возвращаюсь к своему вопросу. У кого были нарушения этого соотношения? Не знаю как в Москве... обычно график считается на Т1 и Т2 с срезкой наверху и изломом внизу (летний режим) и даётся таблица или грфическое изображение (обычно линейная функция). Эти графики для систем отопления есть во всех справочниках. По этим данным настраиваются контроллеры, управляющие клапанами. Контроллеры не понимают формулы "Т2=Т1/2 - 2" или "Т2=2/3 Т1". Контроллеры понимают функцию.... Поэтому, возвращаясь к нашим баранам: управляющий контроллер отопления настраивается н.п. на предел 90/70*С и наклон характеристики по заданной функции от Тнар. - здесь уже заложено то, что не даст завысить обратку, если система отопления спроектирована правильно и сбалансирована. Система ГВ проектируется на 60/30*С при 1 ступени и 60/25*С при 2 ступенях. Бывает, на небольших объектах от ГВ разрешается обратка 45*С если есть рециркуляция. (Т1 может быть и больше н.п. 70*С) Т.е. Тепловые сети, выдавая техусловия дают и график. Если график соответствует отоплению, то нечего ломать себе головУ и другую половУ...  . Если же график выдан с пониженной Т2 - это должно быть обосновано. Тут и нагрузка на вентиляцию у которой расчётная обратка может быть ниже обратки отопления и ещё временной график потребления ГВС и комплексный график обратки не только по температуре, но и по времени суток. Такое делалось раньше на крупной промке для того, чтобы подобрать мощность пиковых котлов на ТЭЦ или котельной. Сомневаюсь, что такое делается сейчас у вас. PS У меня характер нормальный, ориентация правильная. Люблю женщин и никогда это не скрывал....
|
|
|
|
|
7.7.2012, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
вобщем то типовуха по ЦТП сделана еще Шварцбейном была и позже доведена до практически идеала ТМ группой ОСТО из МП 1, и Вивиана Валериановна действительно весьма хороший спец,хоть и резкая на язык женщина, да и девушки из её бригады весьма и весьма квалифицированные. Вы собственно отчего про 2 ступень говорите, коль вообще то о 1-й ступени разговор? эт раз. Никакие ухищрения по подгонке не дадут четкого обеспечения по обратке(Т2) при отсутствии первой ступени, и системность повторяющихся периодически воплей от ЦТП(не ОСТОшных) при наладке в условиях отсутствия разбора ГВС и потому задранной обратке тому пример. А дома без жителей стоят порой по году и даже два, пока они там все заселятся и отремонтируются до конца и начнут гнать расчетный расход по ГВС. И еще аспект пропущенный Йотой, ибо это именно Москвовская фишка теплоснабжения- в квартальной сети после ЦТП график по сети отопления идет 120\70, а не какие то там 60\30, потому и разночтения.
|
|
|
|
|
7.7.2012, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 7.7.2012, 18:54)  в квартальной сети после ЦТП график по сети отопления идет 120\70, а не какие то там 60\30, потому и разночтения. Шо и летом тоже 120?
|
|
|
|
|
7.7.2012, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
у, летом отопление, Ага. И в сети до ЦТП график 70\40, а после онного уже 4 трубка идет.Летом.
|
|
|
|
|
7.7.2012, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Для закрытой - четырехтрубка?
|
|
|
|
|
8.7.2012, 0:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да. свой контур Т21-Т 22 и свой по ГВС и индивидуальные режимы в каждой сети конкретно под свои здания этого ЦТП. Так и еще часть ЦТП с второй зоной, где с пониженноым давлением для пятиэтажек, где с второй зоной для более высотных. А еще и с резервированием и .. вобщем вся номенклатура вариантов есть.
|
|
|
|
|
17.7.2012, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Шпилька @ 7.7.2012, 16:25)  СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1-8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты на отопление.
Два года назад при согласовании в МОЭ я услышала недоумение по поводу данного пункта. Ну типа того, что МосПроект-1 считает его левым уклонизмом и так далее.
Вопрос. Были ли у кого прецеденты нарушения этого соотношения? У меня были, потому что без второй ступени трудно выдержать температурный график в части температуры обратки. На данный момент у меня есть объект с большой нагрузкой, где ЦТП запроектировано без второй ступени. Нагрузки поплыли... Еще немного, нарушится вышеуказанное соотношение, и появится вторая ступень. Ну и, соответственно, придется переделывать... Поэтому и решила проконсультироваться... Как это нагрузки поплыли? У Вас что, предвключенная схема присоединения ТО ГВС с одним (первым) ТО? Мне кажется Вы путаете понятия - первая и вторая ступень ТО ГВС, или не точно изложили.
|
|
|
|
|
18.7.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456

|
А в самих выражениях п. 3.14 СП 41-101-95 нет случайно опечатки?
Первое: 0,2 >= Qhmax/Qomax>=1
Второе: 0,2 < Qhmax/Qomax<1
Во втором выражении всё понятно, отношение может быть больше 0,2 и меньше 1. Т.е. числа от 0,21 до 0,99.
А вот с первым выражением не ясно. Отношение должно быть меньше(равно) 0,2 и больше(равно) 1. Это как? Какое число будет удовлетворять этому выражению? Как число может быть одновременно меньше 0,2 и больше 1 ?
Сообщение отредактировал RVR - 18.7.2012, 9:09
|
|
|
|
|
18.7.2012, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(RVR @ 18.7.2012, 10:08)  А вот с первым выражением не ясно. Отношение должно быть меньше(равно) 0,2 и больше(равно) 1. Это как? Какое число будет удовлетворять этому выражению? Как число может быть одновременно меньше 0,2 и больше 1 ? А кто сказал , что должно одновременно? Все записано верно.
|
|
|
|
|
18.7.2012, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456

|
Потому что выражение, записанное в виде Х>Y>Z подразумевает, что число Y находится между Х и Z. То есть обозначают некую "вилку", в пределах которой находится число.
При не одновременном соблюдении условий записали бы так:
0,2 >= Qhmax/Qomax или Qhmax/Qomax >=1
Если отношение будет 1,2, то в какое выражение, записанное в СП, вы его подставите?
|
|
|
|
|
18.7.2012, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(RVR @ 18.7.2012, 10:38)  0,2 >= Qhmax/Qomax или Qhmax/Qomax >=1 Если вам так легче для понимания, считайте что там так и написано) Просто коротко и емко описали значения выходящие за отрезок второго выражения.
|
|
|
|
|
18.7.2012, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456

|
Ну так можно что угодно себе напредставлять). Должно быть однозначное прочтение нормативного документа. Если каждый будет понимать написанное, как ему удобно, будет бардак. Если уже хотя бы два человека (я и вы) поняли эту формулу по-разному, то значит что-то нет так.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.4.2011
Из: Калининград
Пользователь №: 103994

|
СНиП ни в чём не виноват...
|
|
|
|
|
6.2.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имею на руках техусловия МТК (Москва)на ИТП.Отопление будет по независимой схеме,ГВС с использованием обратной воды из отопления. Загвоздка в следующем, в ТУ прописан график 150-70 на зимний период(судя по всему от районной котельной), а летний вообще не указан. Кто работал в этом регионе, в каком графике ТС работают летом.
|
|
|
|
|
6.2.2013, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Marsel84 @ 6.2.2013, 13:45)  Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имею на руках техусловия МТК (Москва)на ИТП.Отопление будет по независимой схеме,ГВС с использованием обратной воды из отопления. Загвоздка в следующем, в ТУ прописан график 150-70 на зимний период(судя по всему от районной котельной), а летний вообще не указан. Кто работал в этом регионе, в каком графике ТС работают летом. Сейчас ТУ выдает ОАО "МОЭК" и в них должен быть прописан летний режим варианта два (70-30 для ТЭЦ) или (70-40 для РТС).
|
|
|
|
|
6.2.2013, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Большое спасибо, *Sasha*!!!
|
|
|
|
|
17.3.2013, 17:47
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111885

|
Здравствуйте! При расчете Qhmax/Qomax в случае, если вентиляция подключается по независимой схеме, её нагрузку складывают в знаменателе с отоплением? Или вентиляция не участвует в этой формуле вне зависимости от того, зависимая она или нет?
|
|
|
|
|
3.7.2019, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.3.2013
Из: Истра
Пользователь №: 183820

|
Коллеги, как сейчас обстоит дело с необходимостью 2-ой ступени ГВС? Моё мнение — в ПП РФ 1521 нет ни одного документа, который бы регламентировал проектирование тепловых пунктов. СП 124, п. 14, который про тепловые пункты, туда не включен. Да и про ступени там ничего не написано. Следовательно, при проектировании руководствуемся только техническими условиями. Поправьте, если не прав.
|
|
|
|
|
5.7.2019, 6:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Есть второй перечень от 17 апреля 2019 года № 831, в который включен СП124 полностью, в том числе п. 14.2, ссылающийся на СП 41-101-95. Следовательно, при проектировании тепловых пунктов руководствоваться либо СТУ, либо СП 41-101-95. И да, техусловия от ТСО обычно включают требование проектировать ИТП в соответствии с СП 41-101-95. По крайней мере у нас.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|