Линия разгрузки питательного насоса |
|
|
|
7.7.2012, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44285

|
Уважаемые коллеги, проконсультируйте пожалуйста. Паровая котельная на лузге подсолнуха. Паропроизводительность одного котла 1,8 т/ч насыщенного пара с давлением 8 бар. Деаэратор атмосферного типа установлен на улице на высоте 5.000 м от уровня земли. Питательные насосы с частотным управлением. Поставщик котлов (питательные насосы в комплекте поставки) убеждает, что при частотном регулировании питательных насосов линия разгрузки не нужна. Ряд вопросов возникших у меня заключается в следующем: прав ли поставщик котлов; - пожалуйста, обьясните кто-нибудь, доступно, зачем нужна линия разгрузки питательных насосов и как она управляется (в известном справочнике Щеголева управление сводится к установке ручного запорно-регулирующего клапана, у австрийцев на схемах трехходовик с сервоприводом, но какой сигнал тогда управляет положением седла 3-х ходовика?); - постоянно ли происходит проток воды по линии разгрузки (деаэратор установлен на улице, температура наиболее холодной пятидневки -23 град С и боюсь как бы не было в случае периодического действия размерзания трубы)?
Сообщение отредактировал ФБН - 7.7.2012, 19:22
|
|
|
|
|
8.7.2012, 9:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ФБН @ 7.7.2012, 20:20)  зачем нужна линия разгрузки питательных насосов Если насос центробежный, то его выключение или полностью перекрытый выход (отсутствие расхода) - это и есть его разгрузка. Частотник будет выключать насос? Если насос работает непрерывно, то при отсутствии питания котлов (при закрытых рег. клапанах) желательно обеспечить какой-то несущественный расход воды, иначе вода в насосе будет вскипать.
|
|
|
|
|
8.7.2012, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44285

|
Да, через частотник будет осуществлятся плавный пуск и плавная остановка насоса. Насос - Calpeda многорядный вертикальный многоступенчатый.
Сообщение отредактировал ФБН - 8.7.2012, 10:47
|
|
|
|
|
9.7.2012, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Регулировка уровня клапаном, или ПЧ?
|
|
|
|
|
9.7.2012, 23:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44285

|
Цитата(Галиев @ 9.7.2012, 18:48)  Регулировка уровня клапаном, или ПЧ? ПЧ
|
|
|
|
|
1.8.2012, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
При условии подачи сигнала с дифманометра уровня на встроенный регулятор частотника. Налаживал много котлов на подсолнечной лузге. У Вас топка вихревая? Как работает?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Нужно обязательно выполнить расчет на возможную кавитацию в различных режимах при управлении ПЧ. Только после этого можно сделать вывод - нужна или нет линия разгрузки.
|
|
|
|
|
3.6.2013, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36156

|
Добрый день! Проконсультируйте ещё по такой ситуации. На существующей ТЭЦ установлены питательный насосы с э/двигателями от 3500 кВт. Сейчас у них намечается модернизация насосного оборудования и у них появилось желание установить частотные преобразователи на эти электродвигатели - для экономии э/э. Но на сколько я понимаю - частотное регулирование может быть выгодным при больших перепадах расхода (вверх и вниз), что бы не создавать лишних напоров (излишняя энергия). Но так как ТЭЦ работает круглосуточно в одном и том же режиме - мы имеем постоянную подпитку воды и минимум включений в сутки, то есть идет стабильный расход воды. Хотел бы узнать ваше мнение о такой модернизации? Что нужно что бы точно определить целесообразность установки ЧП? Или хотя бы сделать какие то предварительные расчеты. Спасибо
|
|
|
|
|
3.6.2013, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 23.9.2011
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 122863

|
Цитата(Roman4ik @ 3.6.2013, 12:48)  Но так как ТЭЦ работает круглосуточно в одном и том же режиме - мы имеем постоянную подпитку воды и минимум включений в сутки, то есть идет стабильный расход воды. Хотел бы узнать ваше мнение о такой модернизации? Что нужно что бы точно определить целесообразность установки ЧП? Или хотя бы сделать какие то предварительные расчеты. Спасибо Сомневаюсь, что ТЭЦ работает в течении суток в одном режиме. Для начала надо запросить на ТЭЦ журналы работы котельного оборудования или архивы с узла учета
|
|
|
|
|
21.10.2013, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
При работе частотного привода необходимо учесть, что расход и напор зависят от числа оборотов эл. двигателя. n1/n2 = G1/G2 = (H1/H2) в квадрате. Т.е. уменьшение числа оборотов повлечёт квадратичное уменьшение напора. Хватит ли напора для питания котла?
|
|
|
|
|
17.12.2013, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752

|
Цитата(Лыткин @ 21.10.2013, 15:01)  При работе частотного привода необходимо учесть, что расход и напор зависят от числа оборотов эл. двигателя. n1/n2 = G1/G2 = (H1/H2) в квадрате. Т.е. уменьшение числа оборотов повлечёт квадратичное уменьшение напора. Хватит ли напора для питания котла? Простите, а не наоборот ли: (G1/G2) в квадрате = H1/H2 ?
|
|
|
|
|
17.12.2013, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 13:39)  Простите, а не наоборот ли: (G1/G2) в квадрате = H1/H2 ? От числа оборотов насоса: расход зависит линейно, напор в квадрате, а мощность в кубе.
|
|
|
|
|
17.12.2013, 14:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 21.10.2013, 15:01)  n1/n2 = G1/G2 = (H1/H2) в квадрате Здесь ошибка.
|
|
|
|
|
17.12.2013, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752

|
Цитата(tiptop @ 17.12.2013, 15:55)  Здесь ошибка.  А какая?
|
|
|
|
|
18.12.2013, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Опять куда то не туда Линия разгрузки делается для того, чтобы вода в питательном насосе не вскипала при отсутствии расхода на котел. Если частотник плавно запускает и останавливает насос - разгрузка не нужна.
|
|
|
|
|
18.12.2013, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 16:39)  А какая? n1/n2 = G1/G2 = корень кв. из Н1/Н2 = корень куб. из N1/N2;
|
|
|
|
|
18.12.2013, 9:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
19.12.2013, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Господа, а что ответим вопрошающему, ...
|
|
|
|
|
19.12.2013, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(proff029 @ 19.12.2013, 21:12)  Господа, а что ответим вопрошающему, ... А ему это год назад нужно было...
|
|
|
|
|
19.12.2013, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Зато узнали про квадратный корень, и даже про корень кубический, грешен.. думал корни в земле бывают Надеюсь у вопрошающего вопрос и так засох... как ...корень
|
|
|
|
|
23.12.2013, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752

|
Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 13:39)  Простите, а не наоборот ли: (G1/G2) в квадрате = H1/H2 ? Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 9:42)  n1/n2 = G1/G2 = корень кв. из Н1/Н2 = корень куб. из N1/N2; (G1/G2) в квадрате = H1/H2! Ато засомневался на минуту. Цитата(proff029 @ 19.12.2013, 23:26)  Зато узнали про квадратный корень, и даже про корень кубический, грешен.. думал корни в земле бывают Надеюсь у вопрошающего вопрос и так засох... как ...корень  Ага...
|
|
|
|
|
23.12.2013, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752

|
Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 13:39)  Простите, а не наоборот ли: (G1/G2) в квадрате = H1/H2 ? Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 9:42)  n1/n2 = G1/G2 = корень кв. из Н1/Н2 = корень куб. из N1/N2; (G1/G2) в квадрате = H1/H2! Ато засомневался на минуту. Цитата(proff029 @ 19.12.2013, 23:26)  Зато узнали про квадратный корень, и даже про корень кубический, грешен.. думал корни в земле бывают Надеюсь у вопрошающего вопрос и так засох... как ...корень  Ага...
|
|
|
|
|
6.3.2014, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.12.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 172546

|
Подскажите пожалуйста Питание паровых котлов предусмотрена как показано на схеме. Поддержание уровня воды в котле осуществляется при помощи регулирующих клапанов. если поставить на насосы частотники, то какова будит их роль (и по какому сигналу они будут управлятся).
Прикрепленные файлы
______.png ( 9,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
6.3.2014, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972

|
Цитата(elmo @ 6.3.2014, 12:28)  Поддержание уровня воды в котле осуществляется при помощи регулирующих клапанов. если поставить на насосы частотники, то какова будит их роль (и по какому сигналу они будут управлятся). Да собственно та же самая. Частотник будет регулировать давление в питательной линии, клапаны - уровень.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.12.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 172546

|
только мне кажется что они будут работать следующим образом: Датчик уровня в котле даёт команду на прекрытие клапана, клапан перекрывается и следовательно lдавление в питательной линии увеличесвается это замечает частотник и уменьшает обороты э/двигателя насоса - уменьшается подача насоса и уровень в котле начинает падать быстрее чем этого ожидала автоматика котла, и следоватьльно автоматика котла преоткрывает клапан, давление в питательной лини уменьшается, это опять замечает частотник и увеличивает обороты э/двигателя насоса и так далее...
Сообщение отредактировал elmo - 6.3.2014, 12:52
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972

|
Цитата(elmo @ 6.3.2014, 13:51)  только мне кажется что они будут работать следующим образом: Датчик уровня в котле даёт команду на прекрытие клапана, клапан перекрывается и следовательно lдавление в питательной линии увеличесвается это замечает частотник и уменьшает обороты э/двигателя насоса - уменьшается подача насоса и уровень в котле начинает падать быстрее чем этого ожидала автоматика котла, и следоватьльно автоматика котла преоткрывает клапан, давление в питательной лини уменьшается, это опять замечает частотник и увеличивает обороты э/двигателя насоса и так далее... Все это решается настройкой коэффициентов регулятора частотника и уровня. Делайте, не бойтесь.  Нормально будет работать. Если котел гарантированно работает только один, можно заморочиться и настроить регулятор частотника по обратной связи - уровню воды в барабане, тогда регулирующий клапан вообще не нужен будет.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.12.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 172546

|
Цитата(Piero @ 6.3.2014, 13:13)  Все это решается настройкой коэффициентов регулятора частотника и уровня. Делайте, не бойтесь.  Нормально будет работать. Если котел гарантированно работает только один, можно заморочиться и настроить регулятор частотника по обратной связи - уровню воды в барабане, тогда регулирующий клапан вообще не нужен будет. Спасибо за разъяснение. Котла работать будет 3. Ещё один вопрос. А если работает несколько котлов, но питательные насосы работают не на общую питательную линию (как на схеме), а к каждому котлу свой насос, можно ли в этом случае сделать поддержание уровня воды в котле через частотник без клапана?
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(elmo @ 6.3.2014, 13:51)  только мне кажется что они будут работать следующим образом: Датчик уровня в котле даёт команду на прекрытие клапана, клапан перекрывается и следовательно lдавление в питательной линии увеличесвается это замечает частотник и уменьшает обороты э/двигателя насоса - уменьшается подача насоса и уровень в котле начинает падать быстрее чем этого ожидала автоматика котла, и следоватьльно автоматика котла преоткрывает клапан, давление в питательной лини уменьшается, это опять замечает частотник и увеличивает обороты э/двигателя насоса и так далее... Есть такая аксиома. И-регуляторы не применяются на регулировании уровня. Главная задача пит. насоса поддерживать постоянное давление пит. воды перед регулирующим клапаном. Увеличение нагрузки на эл. двигатель зависит от расхода. При нулевом расходе ток минимальный.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972

|
Цитата(elmo @ 6.3.2014, 14:27)  Ещё один вопрос. А если работает несколько котлов, но питательные насосы работают не на общую питательную линию (как на схеме), а к каждому котлу свой насос, можно ли в этом случае сделать поддержание уровня воды в котле через частотник без клапана? Можно. Только насосов много будет нужно  Три основных, три резервных и фиг знает сколько паровых
|
|
|
|
|
9.3.2014, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
На каждый котел один основной насос, один резервный. Настраивал такую систему - насосы Вило со встроенными частотниками. При этом линия разгрузки не нужна.
Сообщение отредактировал bikz - 9.3.2014, 9:49
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|