kaifsheg
сообщение 10.7.2012, 8:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Добрый день. Есть вот такое фото к примеру:


Прикрепленный файл  P1030981.JPG ( 440,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  P1030983.JPG ( 511,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16



Можно ли опрделить проектную мощность? т.е. если его запустить. Как сильно будет сосать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Ин.ТГВ
сообщение 10.7.2012, 8:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



ММН 2400 в руки и вперед - laugh.gif определять как сильно будет сосать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 10.7.2012, 8:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



на фото шильдик двигателя, чтобы определить как будет "сосать" нужно уточнить тип вентилятора и сопротивление сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 10.7.2012, 8:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Я так и думал, что дело глухое. А бывают ли такие варианты типа: " Чаще всего ставят вентиляцию с двигателем 0,75 кВт для расхода ХХХ м3ч"? Или это мечта?
Вентиляция не эксплуотируется. А надо бы прикинуть - на сколько расчитана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 10.7.2012, 9:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



померьте габаритный размер улитки и полазийте по сайтам производителей таких вентиляторов и будитвамщастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 10.7.2012, 10:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Тоже к этому варианту склоняюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 10.7.2012, 10:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(WAKO @ 10.7.2012, 9:09) *
померьте габаритный размер улитки и полазийте по сайтам производителей таких вентиляторов и будитвамщастье


Вы забыли о том, что этому вентилятору сто лет в обед, о чем можно судить и по его внешнему виду и по надписи "сделано в СССР" на шильдике двигателя. Уверены, что его реальная характеристика будет совпадать с каталожной?

Цитата(kaifsheg @ 10.7.2012, 8:58) *
" Чаще всего ставят вентиляцию с двигателем 0,75 кВт для расхода ХХХ м3ч"? Или это мечта?


Это не мечта, а ерунда в вашем исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 10.7.2012, 10:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



N=P*L/(3600*1000*n)
N - мощность, кВт
P - давление, Па
L - воздухообмен, м^3/час
n - КПД

Возьмите n=0.6, P=250, примерно получите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 10.7.2012, 11:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Цитата(polyakov.mo @ 10.7.2012, 11:18) *
N=P*L/(3600*1000*n)
N - мощность, кВт
P - давление, Па
L - воздухообмен, м^3/час
n - КПД

Возьмите n=0.6, P=250, примерно получите


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных