kaifsheg
сообщение 12.7.2012, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Добрый день. Крайне мало сталкивался с системой вентиляции, поэтому такой вопрос назрел. Дайте направление - в какую сторону и что изучать.

Строю дом. Скоро надо ставить крышу и утепление. Поэтому нужно знать примерные габариты оборудования.
Оборудование нужно такое: Система очистки воздуха, охлаждения, подогрева (5-7кВт) с возможностью забора воздуха с улицы и с помещения. Хорошо бы чтобы могла работать в паре с другими микроконтроллерами. Источник тепловой энергии - электричество.

Дом: 6м*10м, 2 этажа. Планируемое число проживающих 7 человек.

Сообщение отредактировал kaifsheg - 12.7.2012, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 12.7.2012, 9:13
Сообщение #2





Guest Forum






Проект состоит из ограничений по содержанию, стоимости и срокам. Поэтому тут же вопрос: стоимость проекта ?

А если по простому то вентиялция с рециркуляцией + кондиционер (ы)

Сообщение отредактировал Iroha - 12.7.2012, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 12.7.2012, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Рекомендую Вам заказать проект, практика показывает что стоимость проекта значительно ниже стоимости исправления ошибок и переделок при работе без проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 12.7.2012, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Цитата(Iroha @ 12.7.2012, 9:13) *
Проект состоит из ограничений по содержанию, стоимости и срокам. Поэтому тут же вопрос: стоимость проекта ?

А если по простому то вентиялция с рециркуляцией + кондиционер (ы)


Сроки - следующий год - весна-лето.
Цена - реальная (без пантов и лишних наворотов, но хорошее оборудование) строю дом себе. Многое делаю сам. Сколько будет стоить и смогу ли я себе такое позволить - как раз и хочу определиться.

По простому - я как раз представляю как это может выглядеть и даже смонтировать могу сам (единственное хочу один большой кондиционер на весь дом).
Вот как я вижу всё это. Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 21,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Боюсь одного. Если колхозить самому - много времени уйдёт на монтаж и наладку (тут же и датчики температуры нужны и давления и частотник и т.д.)
Вот и подумал, что должны же быть готовые решения - Только даже не знаю как в поисковике набрать.


Цитата(WAKO @ 12.7.2012, 9:18) *
Рекомендую Вам заказать проект, практика показывает что стоимость проекта значительно ниже стоимости исправления ошибок и переделок при работе без проекта.


Конечно проще проект заказать и не разбераться ваще. Может и дешевле получется. Однако утсроен я так, что нужно сперва самому тему проработать продумать. А там уже решать - нанимать или самому. Зато если буду нанимать - лапшу на уши никто уже не навешает.
А плюсом ещё и в жизни знания не помешают.

Сообщение отредактировал kaifsheg - 12.7.2012, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 12.7.2012, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



общеобменная вентиляция - 2 канальных вентилятора, канальный ТЭН, канальный фильтр. Управляется при помощи 2 канальных термостатов и одного электромеханического в помещении. Коплект обойдется вместе с автоматикой тыщ в 30 места нужно 1 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 12.7.2012, 11:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Да спасибо. Забыл нарисовать вентилятор на вытяжку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 12.7.2012, 15:27
Сообщение #7





Guest Forum






Надо проектик делать, потом считать, не устраивает изменить проектик и т.д.
На рисунке у вас только установка, а это еще не все. какая именно установка тоже вопрос отдельны, сначало нужно выяснить требовния к ней, т.е. количество воздуха м3/ч, напор и т.д.

Сообщение отредактировал Iroha - 12.7.2012, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 13.7.2012, 9:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Для kaifsheg

Для начала надо определиться с воздухообменом (см. СП 55.13330.2011). В кухне и туалетах (ванных) предусматривается только вытяжка. Из кухни - не менее 60 куб.м./ч, из туалета или ванной - не менее 25 куб.м/ч. Для гостинных и спален - не менее 1 об/ч (1 объем помещения в час) по притоку и вытяжке (вытяжку можно сделать в объеме 70-80% от притока, остальной воздух будет удаляться через кухню и санузлы).

Не мудрите особо. Рекомендую поставить одну небольшую приточно-вытяжную установку с утилизатором (рекуператором) роторного типа (можно и с пластинчатым, но он будет зимой периодически обмерзать) и небольшим догревающим электрокалорифером. В подобном агрегате уже есть приточный и вытяжной вентиляторы, а также воздушные фильтры на притоке и вытяжке. Кроме этого берите установку со встроенной автоматикой (для управления просто повесите где-нибудь в коридоре маленький пульт). Для туалетов и кухни нужны отдельные небольшие накладные или канальные бытовые вентиляторы. И еще отдельные кондиционеры (сплит- или мультисплит-системы) в те комнаты, где они действительно необходимы.

stranger
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 7:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных