> дымоудаление из помещений разной категории
sim-чик
сообщение 12.7.2012, 9:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156421



Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь в следующем вопросе: выполнена система дымоудаления из двух помещений, расположенных друг под другом; на 1 этаже находится помещение пекарни (категория Г), а на 2 этаже-офисы (категория Д). При сдаче данной системы ИПЛовцы написали замечание и ссылаются на п.7.6 СП 7.13130.2009. Посоветуйте, пож., что можно сделать в данной ситуации...

Сообщение отредактировал sim-чик - 12.7.2012, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
exe.34
сообщение 18.7.2012, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Не стал создавать новую тему. Вопрос принципиально похож.
Имею на руках проект жилого дома, стадия П - прошедший экспертизу.
Жилой дом высотой менее 28м. В жилой части ДУ не требуется.
На 1-м этаже магазин, площадью ~150м2. ДУ не выполнено.
- Это и вызывает сомнения, т.к. согласно СП 7.13130 п.7.2и , любой торговый зал требует ДУ.
Если открыть новую редакцию СП 7.13130 п.7.2ж, то данный торговый зал с естественным освещением, а ЛК у торгового зала отсутствуют и ,следовательно, ДУ не требуется? И тогда все в проекте верно?
Прошу поделиться своим мнением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 18.7.2012, 12:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Ну новая редакция пока еще не вступила в силу, поэтому пользуемся старой..Если предусмотреть механизированные приводы на окна, то по п.7.2и от ДУ можно уйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 18.7.2012, 17:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(OlegG @ 18.7.2012, 11:21) *
Ну новая редакция пока еще не вступила в силу, поэтому пользуемся старой..Если предусмотреть механизированные приводы на окна, то по п.7.2и от ДУ можно уйти.

А как же тогда п.7.9? Про механические системы в многоэтажных зданиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 18.7.2012, 19:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(zolton @ 18.7.2012, 18:02) *
А как же тогда п.7.9? Про механические системы в многоэтажных зданиях.

Так мы же ушли от ДУ.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 19.7.2012, 12:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Цитата(OlegG @ 18.7.2012, 19:11) *
Так мы же ушли от ДУ.. rolleyes.gif

в смысле ушли? куда ушли? механизированные фрамуги - не для дымоудаления чтоли?
Если торговый зал на первом этаже и дым будет уходить в фрамуги, то надо смотреть, что там выше, т.к. п. 7.10 г) СП 7.13130
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 19.7.2012, 14:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(OlegG @ 18.7.2012, 19:11) *
Так мы же ушли от ДУ.. rolleyes.gif

Меня искренне радует ход Ваших мыслей. Самого не раз подмывало сослаться на этот пункт, чтобы не делать ДУ, но так и не рискнул. Добавить систему ДУ на стадии строительства всегда очень трудно, поэтому воевать с экспертизой, ссылаясь на почти юридические казусы, страшновато.
А у Вас был опыт прохождения экспертизы с такой отмазкой? И если да, то что за объект и какого масштаба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 20.7.2012, 14:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



А сколько всего этажей в здании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 20.7.2012, 15:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Здание переменной этажности 8-11. Так что некоторые секции более 28м и дымоудаление выполнено:
-для жилой части из коридоров;
-для магазина из торгового зала.
Странно только, что они объединены в одну шахту. Не пойму как экспертизу прошли или я не так нормы толкую.
Решил с первых этажей(торговые залы магазинов) выполнить отдельные системы ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 23.7.2012, 12:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я так же отдельные системы всегда делаю. А магазины встроенные у нас проходили экспертизу с дымоудалением через фрамуги в том случае, если они выступали за жилые этажи и дым не пошел бы под окна. А вот честно кто видел хоть в одном магазине встроенном системы ДУ? Я у себя в городе что-то не наблюдаю blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blind
сообщение 25.7.2012, 17:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76439



и ещё нужно посчитать достаточно ли площади открытых проёмов окон для естественного дымоудаления, а экспертиза ради прикола потребует расчет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 26.7.2012, 10:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Ну так есть ведь методика расчета пост 251 в ветке про новую методу.

Сообщение отредактировал Norb - 26.7.2012, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных