Добрый день. У меня вопрос по той же теме: Фреоновая компрессорная. Хладагент R-134a По заданию технологов на основе НПАОП 0.00-1.51-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок:п. 8.24. Приточная и вытяжная (она же аварийная) вентиляция в машинных отделениях должны быть принудительными с кратностью воздухообмена: приточная — не менее 3, вытяжная (аварийная) — не менее 4 в час.,
По, действующему в Украине, СНиП 2.04.05-91* п.6.16. В помещениях холодильных установок следует предусматри- вать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков тепло- ты. При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, обеспечивающие не менее: а) трехкратного, а при аварии - пятикратного воздухообмена в 1 ч при применении хладонов типов 11, 12, 22, 500, 502;
и п.4.65. Для аварийной вытяжной вентиляции следует использовать: а) основные и резервные системы вытяжной общеобменной вентиля- ции и системы местных отсосов, обеспечивающие расход воздуха, необхо- димый для аварийной вентиляции;
Вопрос: нужен ли резервный вентилятор на вытяжке, согласно с вышеуказанными нормами? Есть еще действующий СНиП 2.11.02-87, но там аварийка не требуется.