> Помещение компрессорной
MAverick
сообщение 13.7.2012, 10:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Народ, кто работал с вентиляцией компрессорных комнат? Фреон 410й
Какую принимать общеобменку и как считать аварийную вентиляцию, по каким документам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 13.7.2012, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Если это фреоновые компрессоры. rolleyes.gif
СНиП 41-01-2003

9.16 В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты.

При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее:

а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 10.8.2012, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Добрый день. У меня вопрос по той же теме:
Фреоновая компрессорная. Хладагент R-134a
По заданию технологов на основе НПАОП 0.00-1.51-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок:п. 8.24. Приточная и вытяжная (она же аварийная) вентиляция в машинных отделениях должны быть принудительными с кратностью воздухообмена: приточная — не менее 3, вытяжная (аварийная) — не менее 4 в час.,

По, действующему в Украине, СНиП 2.04.05-91*
п.6.16. В помещениях холодильных установок следует предусматри-
вать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков тепло-
ты.
При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с
искусственным побуждением, обеспечивающие не менее:
а) трехкратного, а при аварии - пятикратного воздухообмена в 1 ч
при применении хладонов типов 11, 12, 22, 500, 502;

и п.4.65. Для аварийной вытяжной вентиляции следует использовать:
а) основные и резервные системы вытяжной общеобменной вентиля-
ции и системы местных отсосов, обеспечивающие расход воздуха, необхо-
димый для аварийной вентиляции;

Вопрос: нужен ли резервный вентилятор на вытяжке, согласно с вышеуказанными нормами?
Есть еще действующий СНиП 2.11.02-87, но там аварийка не требуется.

Сообщение отредактировал Tanyusha - 10.8.2012, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 12.8.2012, 10:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите советом!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ataman031
сообщение 27.8.2018, 11:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.12.2015
Пользователь №: 284784



Tanyusha. СП60.1330.2012, п.7.6.4 Для аварийной вентиляции следует использовать:
а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, а
также системы местных отсосов с резервными вентиляторами, обеспечивающие
расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции;
далее п.7.6.5 и п.7.6.6.
Да, резервные вентиляторы нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных