yasama
сообщение 13.7.2012, 10:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823



5 эт. офисное помешения и под ним подвал. подвал имеет окна и без постоянного прибывания людей. лестницы из офисных этажей спускаются в подвал. лестничные клетки имеют окна но не имеется тамбур перед ними. нужна ли при такой ситуации противопожарная вентиляция подвала?
должны ли обезательно стоять тамбуры перед лесничными клетками в подвале с подпором в них? подвал практически ни имеет конкретного назначения хотя лифты и лесницы спускаются.
если напишите конкретно где и что написано для данного случая буду благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yasama
сообщение 16.7.2012, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823



читают никто ничего не пишет, или вопрос очень сложный или же простой sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 16.7.2012, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Если в подвале нет рабочих мест , то ДУ не требуется. С другой стороны непонятно - зачем туда спускается лифт?
Если ваши лестницы не принадлежат к типам Н1-Н3, то ДУ также не требуется. Во всяком случае согласно СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 18.7.2012, 7:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Цитата
должны ли обезательно стоять тамбуры перед лесничными клетками в подвале с подпором в них?
да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных