> Fx3u Rs485 проблема, Пропала связь с частотником. Тишина на порту 485
VoJak
сообщение 15.7.2012, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70063



Добрый день. Прошу специалистов подсказать решение проблемы.

Контроллер FX3u стоит в оборудовании, где по 485 интерфейсу общается с частотником Danfoss. Через определенное время связь с частотником прекратилась.
Есть еще такое же оборудование, через определенное время таже самая ситуация. Т.е. теперь два контроллера не работают с 485 интерфейсом.

Контроллер сняли, считали программу связь осуществляется командой RS2.
Была написана простая программка по тех документации для отправки байт в порт по каналу ch1 - в мониторе видно, что команда проходит (GX Developer). Связь через встроенный модуль FX3U-485-BD. В режиме монитора команда выполняется, в реальности на порту ничего нет. Осцилом тыкались на плату FX3U-485-BD на ножку Тх с контроллера - данные не передаются и не устанавливается микросхема в режим передачи.

Просьба, выслать рабочий пример работы с 485 портом с командой RS2, либо может есть у кого-то возможность залить себе мой пример в контроллер и проверить на работоспособность программку.

Зы в контроллерах новичок, просьба отнестись с пониманием.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VoJak
сообщение 17.7.2012, 22:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70063



Проблема решена!
Полное стирание контроллера и обратная заливка прошивки и данных в контроллер оживила 485 интерфейс. (В первом контроллере вынули батарейку и потом прошили, во втором просто стерли контроллер и затем прошили)

Возникло подозрение на "таймбомбу" от разрабов либо тупой недочет, который всплывал более чем через год.

Кто-нибудь сталкивался с намеренными программными ошибками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных