> насосная
ALexSmirnov
сообщение 16.7.2012, 13:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



Уважаемые специалисты, прошу посмотреть схему обвязки насосов на противопожарные нужды. Обвязка выполнена со слов эксперта и вызывает большие сомнения на предмет своей работоспособности. Сеть водопровода внутри здания кольцевая т.к. больше 12 кранов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2_Model.pdf ( 19,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 16.7.2012, 17:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Еще один обратный клапан нужен, однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALexSmirnov
сообщение 16.7.2012, 18:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



на второй обводной видимо, а вообще схема логична??? я просто глубоко сомневаюсь в ее адекватности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 17.7.2012, 7:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(ALexSmirnov @ 16.7.2012, 19:03) *
а вообще схема логична???

смотря какие цели были...
в обвязке насосов не хватает задвижек, на всасе и на напоре,
не хватает еще одной перемычки на всасе, до ОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.7.2012, 16:25
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(sonsumerek @ 17.7.2012, 8:50) *
в обвязке насосов не хватает задвижек, на всасе и на напоре,

Я бы уточнил, задвижки на всасе и напоре есть, не хватает секционных задвижек на кольцах.
Со всеми остальными замечаниями согласен.
Интересно посмотреть еще сам водомерный узел.
В данной версии схема НЕработоспособна, при закрытии верхней левой задвижки в районе УВ1 пожаротушению кирдык.
А что за метод проектирования со слов эксперта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных