Галиев
сообщение 26.2.2015, 16:40
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ну да, совсем ни чем. ГПУ липездричество вырабатывает, и газ сжигает не в топке, а в машине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.2.2015, 8:50
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Галиев @ 26.2.2015, 16:40) *
Ну да, совсем ни чем. ГПУ липездричество вырабатывает, и газ сжигает не в топке, а в машине.

Если точнее, то в цилиндрах машины (топки цилиндрической формы) под давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 10.11.2015, 8:29
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Здравствуйте. Такая проблема - есть у нас на новых котельных техотчеты по наладке котлов и техотчеты по наладке ХВО, которые подрядчики делали. Но Ростехнадзор для допуска котельных в эксплуатацию не устраивают отчеты по наладке котлов, они требуют отчеты по наладки котельной в целом. С горем пополам за пару лет мы таки разработали и согласовали у них Методику для такой наладки. Теперь они требуют разрабатывать программы на каждый объект. Есть вот у кого-нибудь в принципе такие согласованные с РТН программы наладки, не котлов, а котельных? Дайте глянуть, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.11.2015, 9:05
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Joe @ 10.11.2015, 8:29) *
Здравствуйте. Такая проблема - есть у нас на новых котельных техотчеты по наладке котлов и техотчеты по наладке ХВО, которые подрядчики делали. Но Ростехнадзор для допуска котельных в эксплуатацию не устраивают отчеты по наладке котлов, они требуют отчеты по наладки котельной в целом. С горем пополам за пару лет мы таки разработали и согласовали у них Методику для такой наладки. Теперь они требуют разрабатывать программы на каждый объект. Есть вот у кого-нибудь в принципе такие согласованные с РТН программы наладки, не котлов, а котельных? Дайте глянуть, пожалуйста.

Вообще-то определение технико-экономических показателей котельной в целом это АУДИТ, а не РНИ. При проведении РНИ определяются технико-экономические показатели котлов (КПД брутто), а аудит это КПД котельной нетто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 10.11.2015, 10:41
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Цитирую ответ Ростехнадзора: "...под техническими отчетами о проведении испытаний (измерений), подразумеваются технические отчеты о приемосдаточных испытаниях оборудования и пусконаладочных работах отдельных элементов тепловых энергоустановок и системы в целом..." и в названии согласованной методики есть слова "режмно-наладочные". И они хотят видеть в этих отчетах не только котлы, а именно всю котельную, со всеми теплообменниками и регуляторами до выходных задвижек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HWA
сообщение 10.11.2015, 11:19
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86380



А на что ссылаются интересно?
В 488 приказе Минэнерго малость по другому.
Хотя как его читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.11.2015, 11:41
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Joe @ 10.11.2015, 10:41) *
Цитирую ответ Ростехнадзора: "...под техническими отчетами о проведении испытаний (измерений), подразумеваются технические отчеты о приемосдаточных испытаниях оборудования и пусконаладочных работах отдельных элементов тепловых энергоустановок и системы в целом..." и в названии согласованной методики есть слова "режмно-наладочные". И они хотят видеть в этих отчетах не только котлы, а именно всю котельную, со всеми теплообменниками и регуляторами до выходных задвижек.

Перед РНИ необходимо котельную сначала пустить, затем открутить комплексное опробование. Сделать "временные" режимные карты на достигнутую мощность, объяснить в тех. отчёте достигнутые параметры оборудования и получить разрешение в Ростехнадзоре РФ на эксплуатацию. После выхода на проектную мощность (как правило через 2-3 месяца) провести РНИ. С целью достижения проектных технико-экономических показателей. Затем получить разрешение на постоянную эксплуатацию (раньше была Ф7-Б).

Сообщение отредактировал Лыткин - 10.11.2015, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.11.2015, 11:58
Сообщение #68


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 10.11.2015, 11:41) *
После выхода на проектную мощность (как правило через 2-3 месяца) провести РНИ.

Нифига себе! ohmy.gif

А я-то не знал, обычно за неделю всё делал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 10.11.2015, 13:20
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Цитата(Лыткин @ 10.11.2015, 12:41) *
Перед РНИ необходимо котельную сначала пустить, затем открутить комплексное опробование. Сделать "временные" режимные карты на достигнутую мощность, объяснить в тех. отчёте достигнутые параметры оборудования и получить разрешение в Ростехнадзоре РФ на эксплуатацию. После выхода на проектную мощность (как правило через 2-3 месяца) провести РНИ. С целью достижения проектных технико-экономических показателей. Затем получить разрешение на постоянную эксплуатацию (раньше была Ф7-Б).


по факту это выглядит так: после монтажа для проведения ПНР ростехнадзор подписывает АКТ приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ) Приложение П к СП 42-101-2003, далее делается пуско-наладка, комплексное опробование (и т.к. мы должны получить объект под ключ, то сразу подрядчики делают режимную наладку котлов и составляют отчет и режимные карты). Потом подписывается самый главный: Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы Приложение Ж к СНиП 42-01-2002 - СП 62.13330.2011. После этого котельная готова к получению разрешения на допуск в эксплуатацию согласно приказа от 7 апреля 2008 г. N 212 Ростехнадзора.... И вот для этого злосчастного допуска им оказывается надо техотчет не по котлам, а по всей котельной. И вот согласованную у них программу такого отчета я и ищу, ну хоть посмотреть есть в природе где-нибудь такой листок со штампом или нет)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 12.11.2015, 12:48
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



И еще один вопрос в дополнение к уже заданному.
А кто-нибудь из здесь присутствующих согласовывал методику РНИ в московском Ростехнадзоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.7.2016, 18:49
Сообщение #71


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Мой отчёт 2014 года о пусконаладке трёх Vitogas'ов (одноступенчатые горелки): Прикрепленный файл  otchyot.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 411
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luch.sar
сообщение 15.12.2016, 15:54
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2016
Пользователь №: 311543



Друзья, есть у кого нибудь методика на газовые воздухогрейки? с меня методика на котлы..... очень надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0dds
сообщение 24.1.2021, 14:30
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.1.2019
Пользователь №: 354051



Цитата(luch.sar @ 15.12.2016, 15:54) *
Друзья, есть у кого нибудь методика на газовые воздухогрейки? с меня методика на котлы..... очень надо


Воздухонагреватели? Есть. На почту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.1.2021, 19:13
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(0dds @ 24.1.2021, 14:30) *
Воздухонагреватели? Есть. На почту.

Я так, мимо проходил, спрашиваю чисто из любопытства - Как Вы думаете, за четыре года, прошедшие со времени возникновения потребности в методике на газовые воздухогрейки, что ни будь изменилось? Или обратившийся с просьбой к форуму до сих пор сидит в ожидании, когда кто ни будь, вновь появившийся на форуме одарит его этой методичкой? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.1.2021, 19:33
Сообщение #75


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 24.1.2021, 19:13) *
Я так, мимо проходил, спрашиваю чисто из любопытства - Как Вы думаете, за четыре года, прошедшие со времени возникновения потребности в методике

Наверное, человек просто с помощью этого форума разместил объявление в инете. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 20:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных