Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Алгоритм управлением рекуператором, liquid-coupled heat exchangers
geMeHTop
сообщение 16.7.2012, 14:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139



Имеется рекуператор с контуром (вода-гликоль 30 %).
AHU_8
Интересует алгоритм работы - мне представляется следующим:
1) Разница температуры улица - помещение больше 2 градусов => есть необходимость включать рекуператор (справедливо ли это и для данного типа рекуператоров?)
- Включаем насос AHU8_M4
- Подвязываем выход PI регулятора на трёхходовой клапан (поддержание приточного воздуха - Set Point 21 градус - клапан почти всегда открыт на 100 % ?)
- После выхода на 100 % или срабатывания цикла оттайки даем разрешение на догрев воздуха с помощью калорифера с водой
2) Температура на датчике AHU8_TT7 падает ниже -0.5 градуса Цельсия, то включается алгоритм защиты
- Клапан закрыть - теплообменник оттаивает ( радиатор оттаивает), до тех пор пока температура не повысится(например на протяжении 30 секунд превышает 0 градусов)

Правильно или что то не так ? Спасибо
heat exchanger
П.С. -0.5 градуса Цельсия из тех.описания установки
ECOTERM liquid-coupled heat exchangers; Ethylene glycol 30 % ; Liquid temperature 4.8 / -0.5 °C.

Сообщение отредактировал geMeHTop - 16.7.2012, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
polyakov.mo
сообщение 18.7.2012, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



1 наш проектировщик ОВ определил для рекуператора с 65% эффективностью и 7000 м3/час необходимость включения при дельте в 4 градуса
в остальном все вроде бы вполне логично
2 вполне логично но температура гликоля -0,5 град еще не означает, что рекуператор обмерзает. желательно взять реле перепада давления - тут сигнал будет однозначным

PS попытайте того, кто это все заложил и рассчитывал.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 18.7.2012, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных