Возникла задача управлять кучей проекторов с BMS, устройства поддерживают протокол PJ Link. В BMS будут применяться протоколы BacNet и частично ModBus. Соответственно, ищется железка, которая будет являться шлюзом. Конечно, можно взять простенький процессор AMX типа 700-го, на него навесить родной конвертор в LON (стоящий страшных денег), а потом поставить гейт Lon-BacNet laugh.gif Какие существуют более разумные решения?

Сообщение отредактировал Sun technik - 16.7.2012, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 16.7.2012, 22:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Как вариант можно использовать Crestron (их процессоры понимают Modbus (TCP, RTU, ASCII) через драйверы, т.о. аппаратных шлюзов не понадобится). Если говорить о шлюзах Crestron-LON, то они также страшно дорогие как и у AMX.
У Сrestron есть недорогой процессор на DIN-рейку (DIN-AP2).

По поводу поддержки сети PJ Link необходимо уточнять что у AMX, что у Crestron.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных