Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Помогите с вентиляцией
Sihaya
сообщение 17.7.2012, 8:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Рассчитала, что воздухообмен 65 тыс. м3/час должен быть. У нас используют вентиляторы только веза и ebmpapst (причем только те, что внутри здания ставят). Расход воздуха самого большого вертилятора 155001м3/ч. Если поставить 4. то получается 15500*4=62000м3/ч....
И что делать....может расход в вытяжке увеличить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
alexius_sev
сообщение 17.7.2012, 8:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



а что за помещение, объект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 17.7.2012, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



объект котельная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.7.2012, 9:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вы расходами не ошиблись? Объем котельной какой?
Расход воздуха на горелки какой?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.7.2012, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 17.7.2012, 10:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



да вроде нет...на горение нужно 4370м3/ч и еще для отвода тепла, которого там 150 000 Вт + теплопоступления от солнца, лампочек и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.7.2012, 10:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



??? мда...хорошо что вы ее еще не спроектировали, обычно 3-х кратного хватает от объема помещения+ на горение

очень интересно, каков ваш алгоритм расчета был, какую вы температуру приточного воздуха выбрали? расчитывали на зиму или лето? какую температуру удаляемого воздуха приняли? Как посчитали теплопоступления от солнца, если сейцас в основном отошли от остекления, а на легосъемные панели перешли (защита при взрыве)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.7.2012, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 17.7.2012, 10:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



расчет проводила по обычным рекомендациям... да и не в этом дело! Просто посоветуйте, что делать в том случае, если подачи установленных вентиляторов не хватает...

а про окна - мы их оставляем, даже при установке панелей))) красиво получается (с окнами) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.7.2012, 10:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



у вас неверно расход подобран, вас просто "убьют" там потом, увидя такие вентиляторы, я спас вам жизнь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 17.7.2012, 10:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



да бог с ним с расчетом! отвлекитесь от цифр.....Просто посоветуйте, что делать в том случае, если подачи установленных вентиляторов не хватает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.7.2012, 10:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Код
16. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
16.1. При проектировании отопления и вентиляции котельных следует соблюдать строительные нормы и правила по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и указания настоящего раздела.

16.2. Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений котельных следует принимать по Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий исходя из следующих категорий работ по тяжести:

легкая - помещениях щитовых и лабораторий;

тяжелая - в котельник залах и зольных помещениях при работе котлов на твердом топливе с ручным обслуживанием топочных устройств:

средняя - в остальных помещениях.

16.3. При проектировании систем отопления расчетные температуры воздуха в помещениях следует принимать по прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

16.4. В помещениях с тепловыделениями отопление должно предусматриваться только в случаях, если избытки тепла не обеспечивают поддержания в производственной зоне температур воздуха, указанных в прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

16.5. При расчетных температурах наружного воздуха минус 15 °С (параметры Б) и ниже следует дополнительно проверять баланс тепла в нижней зоне котельного зала (высотой до 4 м).

16.6. Для производственных помещений следует проектировать системы воздушного отопления.

Во вспомогательных помещениях, а также в лабораториях, щитовых и мастерских допускается принимать системы отопления с местными нагревательными приборами.

16.7. Предельная температура на поверхности нагревательных приборов в помещениях, где возможно выделение пыли, при установке котлов для работы на угле и сланцах не должна превышать 130 °С, для работы на торфе - 110 °С.

В этих помещениях следует предусматривать нагревательные приборы с гладкой поверхностью, как правило, регистры из гладких труб.

16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция.

При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.

Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

16.9.* Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.

Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

16.10. При проектировании вентиляции помещений котельных следует предусматривать очистку воздуха, удаляемого аспирационными установками (перед выбросом в атмосферу), в соответствии с Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

16.11. Для помещений насосных станций жидкого топлива следует предусматривать десятикратный воздухообмен в 1 ч. Удаление воздуха из этих помещений следует предусматривать в размере 2/3 из нижней и 1/3 из верхней зон общего количества удаляемого воздуха.

В помещениях насосных станций жидкого топлива с производствами категории Б следует предусматривать две приточные и две вытяжные вентиляционные установки производительностью 100 % каждая; допускается применение одной приточной и одной вытяжной установки с резервными вентиляторами.

При высоте помещения менее 6 м кратность воздухообмена следует увеличивать из расчета 25 % на каждый метр снижения высоты.



набором венитляторов, можете обратиться в фирму system air, у них на сайте есть программа подбора, на аткие мощьности они есть, но они "золотые"

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.7.2012, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.7.2012, 10:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Sihaya @ 17.7.2012, 10:32) *
расчет проводила по обычным рекомендациям...

Для каких условий?
Какая мощность котельной?
Какие размеры котельного зала?
Что, летом такая же нагрузка на котельную как и зимой?

Сообщение отредактировал jota - 17.7.2012, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 17.7.2012, 10:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



мне важно кроме 3х кратного воздухообмена еще температуру определенную поддерживать! чтоб не выше 30 летом поднималась.

зимой конечно меньше. Но очень важно, чтобы летом не перегревалось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.7.2012, 11:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 17.7.2012, 11:06
Сообщение #14


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



рассказывайте подробнеее что за котельная а то пока похоже ошибку .
"да бог с ним с расчетом! отвлекитесь от цифр.....Просто посоветуйте, что делать в том случае, если подачи установленных вентиляторов не хватает... " - ставить еще один .
откуда такие требования - не выше 30 град ?
а если на улице +35 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 17.7.2012, 11:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



вот такие у меня требования!
если +35 на улице - беда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных