повышение давления воды |
|
|
|
17.7.2012, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.7.2012
Пользователь №: 156886

|
в 5ти этажном 72квартирном жилом доме вода не доходит до 5 этажей, что(конкретно) можно установить на вводе, чтобы повысить давление
|
|
|
|
|
17.7.2012, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Давление повышается насосами
|
|
|
|
|
19.7.2012, 5:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.7.2012
Пользователь №: 156886

|
очень умно
|
|
|
|
|
19.7.2012, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1663
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Александр Гузиков @ 17.7.2012, 12:52)  что (конкретно) можно установить на вводе, чтобы повысить давление Конкретно вам здесь никто не подскажет. Насос или установка повышения давления подбирается по целому ряду параметров, расчет и оценка которых уже выходит за рамки форума. Обратитесь к специалистам.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(aminopower @ 19.7.2012, 10:57)  Конкретно вам здесь никто не подскажет. Насос или установка повышения давления подбирается по целому ряду параметров, расчет и оценка которых уже выходит за рамки форума. Обратитесь к специалистам. Так вроде форум специалистов Перед подбором насоса нужно расчитать основные параметры: Подача и Напор. Для 72 квартирного дома подача "на вскидку" 12-15м3/ч. Для расчета напора нвасосной установки высоты дома недостаточно. Нужно знать давление на вводе (минимальное и максимальное).
|
|
|
|
|
19.7.2012, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Насосник @ 19.7.2012, 10:21)  Для 72 квартирного дома подача "на вскидку" 12-15м3/ч. Да, бросьте вы, куба 3-4 среднечасовой, не больше. До 5-6 максимальный часовой. А так согласен.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1663
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Насосник @ 19.7.2012, 11:21)  Для 72 квартирного дома подача "на вскидку" 12-15м3/ч. Расход завышенный.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Не доходит. А что на городской сети в месте врезки? а что с вводом? какие диаметры, расходы, то-сё? Конкретно...
|
|
|
|
|
19.7.2012, 13:08
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Конкретней надо за денюжку в своем городе. Так навскидку можно много чего посоветовать. Я вот уверен что болгарский центробежный 200Д60 отлично справится с задачей)))) А когда он все и вся разорвет вернетесь к идее нанять спеца.)))) Вам надо в фирму обратиться.
|
|
|
|
|
14.8.2012, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 19.7.2012, 16:08)  Я вот уверен что болгарский центробежный 200Д60 отлично справится с задачей)))) А когда он все и вся разорвет .... Ничего он не разорвет. У него номинальный напор всего 60м, а при нулевом расходе 70м. Давление испытания смесителей, краников и труб 7,5 бар.
|
|
|
|
|
14.8.2012, 9:17
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Насосник @ 14.8.2012, 8:09)  Ничего он не разорвет. У него номинальный напор всего 60м, а при нулевом расходе 70м. Давление испытания смесителей, краников и труб 7,5 бар. Даже не знаю как объяснить, но они и на 60 и на 90 метров бывают. Вечером постараюсь дома каталог найти. Он нам металлические трубы рвал (оросительные). Что значит секунда в гугле: http://www.ipumps.ru/info/detail.php?DETAI...95&IFID=605После 2001года переименован в 200Д90
|
|
|
|
|
14.8.2012, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(aminopower @ 19.7.2012, 8:57)  Конкретно вам здесь никто не подскажет. Насос или установка повышения давления подбирается по целому ряду параметров, расчет и оценка которых уже выходит за рамки форума. Обратитесь к специалистам. +1 с дополнением, Господа, на дворе ХХ1 век, - насосная станция в сборе с элементарными агрегатами и автоматикой (на 72 квартиры, не очень-то и обременительно).
|
|
|
|
|
14.8.2012, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 14.8.2012, 9:17)  После 2001года переименован в 200Д90 Это сильно!
|
|
|
|
|
14.8.2012, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Мне кажется простой вопрос, какие специалисты  Высота 5 эт. дома 15м плюс 10 запас. Итого максимальный напор 30м вод столба. Расход 5м3. Ставить на байпасе с отключающей арматурой. Насос любой по каталогам. Диаметры по насосу вот и фсе.
|
|
|
|
|
14.8.2012, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2012, 11:27)  Насос любой по каталогам Как это любой? Автор просил конкретно ответить
Сообщение отредактировал Dede - 14.8.2012, 10:37
|
|
|
|
|
14.8.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Пусть в поиске наберет ВИЛО , ему нужны параметры напора и давления, по ним и выбирать. Параметры дали. Насос центробежный.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2012, 10:42
|
|
|
|
|
14.8.2012, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 14.8.2012, 12:17)  После 2001года переименован в 200Д90 200Д60 и 200Д90 - это разные насосы Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2012, 13:27)  Мне кажется простой вопрос, какие специалисты  Высота 5 эт. дома 15м плюс 10 запас. Итого максимальный напор 30м вод столба. Расход 5м3. Ставить на байпасе с отключающей арматурой. Насос любой по каталогам. Диаметры по насосу вот и фсе. А Если перед насосом уже есть 22 м  , то на выходе получите 30+22=52, а по правилам больше 50 низя  Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2012, 13:27)  Пусть в поиске наберет ВИЛО , ему нужны параметры напора и давления, по ним и выбирать. Параметры дали. Насос центробежный. . Под эти параметры и канализационный насос можно вабрать
Сообщение отредактировал Насосник - 14.8.2012, 10:45
|
|
|
|
|
14.8.2012, 10:44
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Fatik @ 14.8.2012, 10:00)  Это сильно!  А мне представьте как было: Прихожу работать после университета, вроде марка насоса понятная, но давление до 11 атмосфер доходит, откуда  . Я такой в каталог, в интернет  - вроде прояснилось чуть. Начальник мой объяснять не хотела и не могла.
|
|
|
|
|
14.8.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2012, 10:27)  Мне кажется простой вопрос, какие специалисты  Высота 5 эт. дома 15м плюс 10 запас. Итого максимальный напор 30м вод столба. Расход 5м3. Ставить на байпасе с отключающей арматурой. Насос любой по каталогам. Диаметры по насосу вот и фсе. Ну, а ничего что повышение давления? Потребные напоры считать-то все могут (10+4n, если кто не в теме), а какое давление в сети 10? 20? м??? Диаметры и все.... делают гидравлический расчет люди, кто понаелся, тот по количеству приборов на участке может без гидравлики диаметры лепить... А вы диаметры по насоосу... Цитата(Khomenko_A_S @ 14.8.2012, 10:44)  А мне представьте как было: Прихожу работать после университета, вроде марка насоса понятная, но давление до 11 атмосфер доходит, откуда  . Я такой в каталог, в интернет  - вроде прояснилось чуть. Начальник мой объяснять не хотела и не могла. Маркировка центробежных насосов советских по рабочей точке. И в любом случае характеристика вам его на что?
Сообщение отредактировал Fatik - 14.8.2012, 10:51
|
|
|
|
|
14.8.2012, 10:54
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Насосник @ 14.8.2012, 10:43)  200Д60 и 200Д90 - это разные насосы Ну как скажете http://www.ipumps.ru/info/pump.php?ID=19239
__________.JPG ( 50,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
|
|
|
|
|
14.8.2012, 11:02
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Fatik @ 14.8.2012, 10:50)  Маркировка центробежных насосов советских по рабочей точке. И в любом случае характеристика вам его на что? Ну с ним же работать как то надо. При реконструкции сети учитывать. Не ожидал что насос так всех заинтересует. Я то его упомянул в контексте необходимости нанимать специалиста, а не просить задурно всю гидравлику пересчитать.
|
|
|
|
|
14.8.2012, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 14.8.2012, 10:54)  Ну как скажете Видать манагеры намудрили
Сообщение отредактировал Fatik - 14.8.2012, 11:49
|
|
|
|
|
14.8.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Fatik @ 14.8.2012, 14:46)  Видать манагеры намудрили  Однозначно. Перевод с болгарского
|
|
|
|
|
14.8.2012, 12:23
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Fatik @ 14.8.2012, 11:46)  Видать манагеры намудрили  Цитата(Насосник @ 14.8.2012, 12:06)  Однозначно. Перевод с болгарского  У меня с каталога древнего снимки- все так же.
|
|
|
|
|
14.8.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Насосник @ 14.8.2012, 11:43)  А Если перед насосом уже есть 22 м  , то на выходе получите 30+22=52, а по правилам больше 50 низя  Под эти параметры и канализационный насос можно вабрать  А почему больше 50 низя?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2012, 12:29
|
|
|
|
|
15.8.2012, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24281

|
А что-то про насос с частотником еще никто не посоветовал...
|
|
|
|
|
13.3.2014, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.3.2014
Пользователь №: 226665

|
Здравствуйте! Пожалуйста помогите! Задача заменить насос. В системе водоснабжения был установлен насос WILO MVI3202, всасывание из емкости без перепадп высот, при этом система длинной 150м,перепад высот 4м,переход диаметров труб,с переходами и возможными утечками, в конечной точке потребитель имеет очень низкое давление, как правильно заменить насос: 1.С большим расходом MVI5202 2.C большим давлением MVI 3204 Спасибо!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|