Vik970i
сообщение 17.7.2012, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120842



Здравствуйте!
помогите, кто знает: Есть ли где-либо в нормативной документации ограничения или запреты на использование раствора этиленгликоля в системе жидкостной рекуперации тепла вытяжного воздуха? в частности, речь идет о мед.учереждении. Здравый смысл подсказывает, что теоретически, если произойдет утечка в теплообменике, возможно попадание паров этиленгликоля в приточный воздух, что чревато с точки зрения санитарных требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
jota
сообщение 17.7.2012, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Используйте пропиленгликоль.
Этилен - для технологии и отопления....

Сообщение отредактировал jota - 17.7.2012, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik970i
сообщение 17.7.2012, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120842



Цитата(jota @ 17.7.2012, 14:38) *
Используйте пропиленгликоль.
Этилен - для технологии и отопления....

Вот я на своих объектак так всегда и делаю! а тут пришлось по чужому проекту работать. а там - этилен... и теперь нужно переубедить экспертизу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 17.7.2012, 14:07
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Vik970i @ 17.7.2012, 16:43) *
Вот я на своих объектак так всегда и делаю! а тут пришлось по чужому проекту работать. а там - этилен... и теперь нужно переубедить экспертизу

это экспертиза должна указать какой пункт какого закона вы нарушаете. Письменно.

Сообщение отредактировал Iroha - 17.7.2012, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik970i
сообщение 17.7.2012, 14:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120842



Цитата(Iroha @ 17.7.2012, 15:07) *
это экспертиза должна указать какой пункт какого закона вы нарушаете. Письменно.


Дела обстоят немножко не так.....
и экспертиза и заказчик не против этилена. Им главное - "по проекту"
я же хочу, чтобы в реализацию было принято более правильное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 17.7.2012, 14:24
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Vik970i @ 17.7.2012, 17:19) *
Дела обстоят немножко не так.....
и экспертиза и заказчик не против этилена. Им главное - "по проекту"
я же хочу, чтобы в реализацию было принято более правильное решение

че в проекте написано то и лейте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik970i
сообщение 17.7.2012, 14:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120842



Цитата(Iroha @ 17.7.2012, 15:24) *
че в проекте написано то и лейте

не-не-не. мы так не работаем. тем более, зная многочисленных своих "коллег", который гордо носят звание проектировщиков.

Лить будем то, что более безопасно (все-таки роддом). Нужны просто нормативные аргументы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 17.7.2012, 14:46
Сообщение #8





Guest Forum






А если нет такого документа, че делать будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.7.2012, 14:58
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44751
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vik970i @ 17.7.2012, 15:41) *
Лить будем то, что более безопасно (все-таки роддом). Нужны просто нормативные аргументы

А как материал (стоимость) закроете - объект то бюджетный, смета на этелингликоль, а пропиленгликоль дороже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik970i
сообщение 17.7.2012, 15:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120842



Цитата(Vano @ 17.7.2012, 15:58) *
А как материал (стоимость) закроете - объект то бюджетный, смета на этелингликоль, а пропиленгликоль дороже?


Дороже. Но на бюджете всего объекта - это 0,005%. Мы готовы пойти на эти издержки. Хочется - чтобы нас услышали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.7.2012, 15:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мы пользуемся пасспортами (сертификатами) безопасности материала при выборе.
На русском я нашёл только это: http://aeroshell.ru/support/msds/06-spec/m...compound_07.pdf
На англ. http://www.selenia.com/australasia/images/...81_ssic_eng.pdf
Сертификат безопасности предоставляют фирмы производители, выдают аккредитованные лаборатории и сертификационные центры.
Учитывать сертификацию безопасности материалов - обязательное условие проектирования в ЕС.
Этиленгликоль в ЕС запрещён для вентиляции!

Сообщение отредактировал jota - 17.7.2012, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.7.2012, 15:37
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44751
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vik970i @ 17.7.2012, 16:09) *
Дороже. Но на бюджете всего объекта - это 0,005%. Мы готовы пойти на эти издержки. Хочется - чтобы нас услышали.

Я уже люблю такого монтажника.
В проекте бюджетном должен быть авторский надзор, заменяйте авторским надзором этилен на полипропилен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей555
сообщение 18.7.2012, 10:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.12.2006
Пользователь №: 5079



ГОСТ 12.1.005-88
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
Класс опасности этиленгликоля - III
См. СНиП 41-01-2003
п. 6.1.5
В качестве добавок допускается использовать вещества 3-го и 4-го классов опасности, разрешенные к применению в системах внутреннего теплоснабжения органами Госсанэпиднадзора России.
То есть вам нужно иметь разрешение на использования раствора этиленгликоля, выданное рганами Госсанэпиднадзора России
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных