Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Влияние разности давления на расход воды в системе, в затруднении
4y6
сообщение 19.7.2012, 7:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



Приветствую всех. у меня такой вопрос, нигде не могу найти зависимость разницы давления на подаче и обратке с раходом в системе в целом.
Просто по паспорту тепловая нагрузка здания 0.038 Гкл, я по формуле посчитал расчётный расход g=1.52 т/ч при Т1=150 и при Т2=70. по расходу диаметр трубы и скорость теплоносителя. А если рассматривать только с точки зрения перепада давления в системе, то как что связать? Какой расход, а если перепада вообше не будет? то что тогда?
Допустим в системе p1/p2 3.5/2.5 кгс/см2. перепад 1 кгс/см2 как узнать скорость воды в системе или расход. Вообше эти параметры принимают участие при расчете таких величин, как расход и скорость???

буду признателен за любые ваши мысли, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.7.2012, 7:42
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 8:31) *
тепловая нагрузка здания 0.038 Гкл, я по формуле посчитал расчётный расход g=1.52 т/ч при Т1=150 и при Т2=70

0,038 Гкал/ч ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 7:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей У.
сообщение 19.7.2012, 8:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 24.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69414



Сегодня с утра ехал в метро и точно о таком же вопросе думал. Мы случаем не пересекались сегодня? laugh.gif
Жду ответов от специалистов с нетерпнием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.7.2012, 8:35
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 8:31) *
Приветствую всех. у меня такой вопрос, нигде не могу найти зависимость разницы давления на подаче и обратке с раходом в системе в целом.
Просто по паспорту тепловая нагрузка здания 0.038 Гкл, я по формуле посчитал расчётный расход g=1.52 т/ч при Т1=150 и при Т2=70. по расходу диаметр трубы и скорость теплоносителя. А если рассматривать только с точки зрения перепада давления в системе, то как что связать? Какой расход, а если перепада вообше не будет? то что тогда?
Допустим в системе p1/p2 3.5/2.5 кгс/см2. перепад 1 кгс/см2 как узнать скорость воды в системе или расход. Вообше эти параметры принимают участие при расчете таких величин, как расход и скорость???

буду признателен за любые ваши мысли, заранее спасибо.
Расчётный расход в системе отопления величина постоянная. Должна быть, во всяком случае. Т.е. в данном случае, когда система рассчитана на график 95/70 он и будет 1,52 т/ч. При пересчёте на другой график (т.е. с изменением поверхности нагрева) это будет другая величина.
По перепадам. Перепад давлений в системе невелик, от 0,3 м.в.ст. до (в редких случаях) 3 м.в.ст. Цифра получается в результате гидравлического расчёта на этапе проектирования. Т.е. перепад в разы меньший заявленного Вами в 10 м.в.ст. (1 кгс/см2).
Сама задача нахождения расхода по системе довольно простая, если есть приборы учёта, но искать скорость в произвольном сечении - уже есть задача архисложная. В общем случае расход по системе связан с перепадом формулой dP=S*V^2, т.е. перепад пропорционален квадрату расхода. S - сопротивление системы. Для каждой системы эта форумула уникальна и немного меняется со временем. А если перепада нет вообШе, то вода в системе начнёт двигаться в силу гравитационной составляющей, но это обнаружить совсем трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 19.7.2012, 8:44
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Я в недоумении.
С такими цифрами- такие вопросы.
Конечно зависимость есть!!! В квадратичной зоне имеет вид
Н=А*Q^2
н - потеря напора на участке(разность)
А сопротивление сети
Можно график построить, как в книжках будет.


Цитата(HeatServ @ 19.7.2012, 8:35) *
В общем случае расход по системе связан с перепадом формулой dP=S*V^2, т.е. перепад пропорционален квадрату расхода. S - сопротивление системы.


Все гениальное просто. Буквы я другие вспомнил, но формула ведь одна из основных в гидравлике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей У.
сообщение 19.7.2012, 8:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 24.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69414



О! Немного все же не то, что хотел спросить.
Я хотел узнать. Если в теплопроводе давление P по манометрам извесно, то можно ли определить расход в нем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 19.7.2012, 9:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Цитата(Сергей У. @ 19.7.2012, 9:53) *
О! Немного все же не то, что хотел спросить.
Я хотел узнать. Если в теплопроводе давление P по манометрам извесно, то можно ли определить расход в нем?

По давлению в одной точке нет.
Если у вас известно давление в начале и конце участка. Нет ответвлений на участке - расход не меняется. Манометры на начальном и конечно участке располагаются на одном уровне или вы, по имеющимся данным, в состоянии учесть разницу высот. То теоретически, чисто теоретически +/- можно определить порядок, в котором примерно находится расход)
Вы же можете определить потери давления на участке при известном диаметре и расходе, так вот, действуйте от обратного.

Сообщение отредактировал exe.34 - 19.7.2012, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.7.2012, 9:09
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 8:31) *
по формуле посчитал расчётный расход g=1.52 т/ч

Как получилось "1,52" ?

А-а, понял - для 25*...

Сообщение отредактировал tiptop - 19.7.2012, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей У.
сообщение 19.7.2012, 9:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 24.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69414



Цитата(exe.34 @ 19.7.2012, 10:06) *
По давлению в одной точке нет.
Если у вас известно давление в начале и конце участка. Нет ответвлений на участке - расход не меняется. Манометры на начальном и конечно участке располагаются на одном уровне или вы, по имеющимся данным, в состоянии учесть разницу высот. То теоретически, чисто теоретически +/- можно определить порядок, в котором примерно находится расход)
Вы же можете определить потери давления на участке при известном диаметре и расходе, так вот, действуйте от обратного.


Благодарю! Так и знал =(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 19.7.2012, 9:16
Сообщение #11


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



По уже указанной формуле построить график и находить на нем. Порядок чисел будет справедлив. Грубо говоря это нечто похожее на расходомер, только вместо дроссельной диафрагмы-вся сеть. Характеристика сети будет меняться со временем.
Естественно нужно знать перепад, а не давление в одной точке

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 19.7.2012, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 9:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



спасибо за внимание, с температурами я ошибся просто ) правильно да 95-70.
Тогда как понять если по ТУ Р1/Р2=3,5/2,5. Я так понимаю на подающем 3.5 атмосферы на обратном возврашается 2.5. Но если вы говорите на потери в системе макс 3 метра, то куда 7 ещё уходит по ТУ?
S-сопротивление по гидравлике? линейные + местные потери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 19.7.2012, 9:21
Сообщение #13


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



У Вас элеватор или насос? При элеваторном и 3 метров нет.

ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО ВСЕ????

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 19.7.2012, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 9:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



расскажу в чем всё дело ) я только устроился на проектирование узлов учета тепловой энергии)
Получается так, у меня Технические условия на здание, как я писал график 95-70 Р1/Р2=3.5/2.5
Так вот я посчитал потери давления на участке переход ду50 на ду 32 и назад на ду 50 ( конфузор, дифузор, прямой участок + потери от счётчика) получилось 0.025 м водяного столба.
и меня начальник всё мучает как повлияет эти потери давления на приборе на расход системы в целом. как понять будет ли работать или нет. а если бы потери на приборе были не 0.025 а допустим 0.5, то как понять будет работать или нет. вот и я не могу понять как понять ) вроде вычесть из начальных Р1/Р2 и будет тогда 3.475/2.475 ? и всё равно чет нето.

спасибо за помощь )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей У.
сообщение 19.7.2012, 9:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 24.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69414



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 10:41) *
расскажу в чем всё дело ) я только устроился на проектирование узлов учета тепловой энергии)
Получается так, у меня Технические условия на здание, как я писал график 95-70 Р1/Р2=3.5/2.5
Так вот я посчитал потери давления на участке переход ду50 на ду 32 и назад на ду 50 ( конфузор, дифузор, прямой участок + потери от счётчика) получилось 0.025 м водяного столба.
и меня начальник всё мучает как повлияет эти потери давления на приборе на расход системы в целом. как понять будет ли работать или нет. а если бы потери на приборе были не 0.025 а допустим 0.5, то как понять будет работать или нет. вот и я не могу понять как понять ) вроде вычесть из начальных Р1/Р2 и будет тогда 3.475/2.475 ? и всё равно чет нето.

спасибо за помощь )


И я тоже только устроился на проектирование узлов учета тепловой энергии... Может Вы мое раздвоение личности...? Или я Ваше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 10:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



не знаю, лучше бы совет дали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 19.7.2012, 10:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Р1/Р2 - это заданные потери давления в системе(на сколько я Вас понял). Если вы добавляете сопротивление - то соответственно у вас вырастает перепад 1+0,025 и соответственно Р2=2,5-0,025.

P.S. Только хотелось бы обратить внимание, Вы с единицами не запутались? Как бы у Вас не получилось, что задание в кг/см2 а вы рассчитываете в метрах

Сообщение отредактировал VladV - 19.7.2012, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 10:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



Цитата(VladV @ 19.7.2012, 10:25) *
Р1/Р2 - это заданные потери давления в системе(на сколько я Вас понял). Если вы добавляете сопротивление - то соответственно у вас вырастает перепад 1+0,025 и соответственно Р2=2,5-0,025.

сопротивление на подачу и обратку, значит увеличивается перепад Р2=2.5-0.025-0.025=2.45 кгс/см2
а что касается расхода??? он измениться, если да то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 10:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 10:32) *
сопротивление на подачу и обратку, значит увеличивается перепад Р2=2.5-0.025-0.025=2.45 кгс/см2
а что касается расхода??? он измениться, если да то как?

Думаю здесь справедливо обратиться к формуле dP=S*V
Увеличивая S, измениться только dP, соответственно расход останется постоянным.
Но с другой стороны увеличивая сопротивление системы, уменьшением диаметра трубы для теплосчётчика, мы ограничиваемся пропускной способностью самой трубы на на приборе учета.

каша какаято уже в голове )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 19.7.2012, 10:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 13:32) *
сопротивление на подачу и обратку, значит увеличивается перепад Р2=2.5-0.025-0.025=2.45 кгс/см2
а что касается расхода??? он измениться, если да то как?

Вы сами себя не путайте.
У Вас есть система у которой входное давление 3,5, а выходное 2,5.
То-есть перепад давлений, он же дельта Р, оно же сопротивление равно 1.
Добавляя сопротивление вы увеличиваете сопротивление. Тобишь сопротивление равно 1+0,025=1,025.
Если мы возьмём за основу то, что выходное давление не влияет на входное (или практически не влияет), то у вас при том же входном давлении уменьшается выходное. 3,5-1,025=2,475.

P.S. Зря вы опускаете единицы измерения.

Сообщение отредактировал VladV - 19.7.2012, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 10:50
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



Цитата(VladV @ 19.7.2012, 10:43) *
Вы сами себя не путайте.
У Вас есть система у которой входное давление 3,5, а выходное 2,5.
То-есть перепад давлений, он же дельта Р, оно же сопротивление равно 1.
Добавляя сопротивление вы увеличиваете сопротивление. Тобишь сопротивление равно 1+0,025=1,025.
Если мы возьмём за основу то, что выходное давление не влияет на входное (или практически не влияет), то у вас при том же входном давлении уменьшается выходное. 3,5-1,025=2,475.

P.S. Зря вы опускаете единицы измерения.

Начну с того что я увеличиваю сопротивления ставя на подачу и обратку приборы учета.
каждый прибор даёт патерю давления примерно 0.025 м в. ст. Измениться расход, и как понять что система в дольнейшем будет работать.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей У.
сообщение 19.7.2012, 10:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 24.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69414



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 11:02) *
не знаю, лучше бы совет дали...

Хорошо. Отвечу как делают у нас. Проводим гидравлический расчет, определяем потери давления на узле учета. Если потери давления на узле учета не превышают 5% от потерь давления без узла учета, то к установке принимаем. А по грамотному надо так:
1. У инженера, обслуживающего здание, берем потери давления в системе отопления и расход (нагрузку и температурный граффик).
2. Высчитываем S системы по формуле S=дP/G^2.
3. Вычисляем потери давления на узле учета и пересчитываем на характеристику сопротивления Sузла учета по аналогичной формуле.
4. Складываем обе характеристики сопротивления (Sсумм=Sузла+S) и считаем Gсистемы = корень(дЗ/Sсумм)
5. Сравниваем полученный расход с расходом данным инженером. -10% - не страшно. Это запас при подборе насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 19.7.2012, 11:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 13:50) *
Начну с того что я увеличиваю сопротивления ставя на подачу и обратку приборы учета.
каждый прибор даёт патерю давления примерно 0.025 м в. ст. Измениться расход, и как понять что система в дольнейшем будет работать.

Судя по рисунку у Вас не 3,5/2,5, а 35/25 м в. ст.
Прибавляете столько сопротивлений, на сколько вы их прибавляете (я не знаю слова тавтология).

Сообщение отредактировал VladV - 19.7.2012, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 11:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



а есть ли какие нибудь официальные нормативы для УУТЭ по потерям давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 19.7.2012, 11:04
Сообщение #25


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(HeatServ @ 19.7.2012, 8:35) *
В общем случае расход по системе связан с перепадом формулой dP=S*V^2, т.е. перепад пропорционален квадрату расхода. S - сопротивление системы.


Перекрутите чуток формулу и вуаля V=(dP/S)^0.5
Перепад-постоянная заданная теплосетью величина. Изменив сопротивление на 10 процентов получим 95.36% расхода.
Ну разве же это высшая математика???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 11:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



Цитата(VladV @ 19.7.2012, 11:01) *
Судя по рисунку у Вас не 3,5/2,5, а 35/25 м в. ст.
Прибавляете столько сопротивлений, на сколько вы их прибавляете (я не знаю слова тавтология).

3.5/2.5 кгс/см2 или 35/25 метра в. столба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 19.7.2012, 11:08
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(4y6 @ 19.7.2012, 14:04) *
3.5/2.5 кгс/см2 или 35/25 метра в. столба

О том и речь Вы из кг/см2 вычитаете м в. ст.
у Вас получится 10+0,025+0,025=10,05.
То-есть сопротивление увеличивается на 0,5%.
Если я не путаю формула дана для ламинарного течения, а у Вас насосы, у которых производительность зависит от перепада.
В любом случае потери не значительны, другой вопрос что на самом прямом участке скорость будет иная, из-за сужения, чем общая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 19.7.2012, 11:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



[quote name='4y6' date='19.7.2012, 9:41' post='789265']
расскажу в чем всё дело ) я только устроился на проектирование узлов учета тепловой энергии)
Получается так, у меня Технические условия на здание, как я писал график 95-70 Р1/Р2=3.5/2.5
Так вот я посчитал потери давления на участке переход ду50 на ду 32 и назад на ду 50 ( конфузор, дифузор, прямой участок + потери от счётчика) получилось 0.025 м водяного столба.
и меня начальник всё мучает как повлияет эти потери давления на приборе на расход системы в целом. как понять будет ли работать или нет. а если бы потери на приборе были не 0.025 а допустим 0.5, то как понять будет работать или нет. вот и я не могу понять как понять ) вроде вычесть из начальных Р1/Р2 и будет тогда 3.475/2.475 ? и всё равно чет нето.

Напишити мне ответ на это, в силу своей не грамотности уже стыдно(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.7.2012, 11:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Р1=3,5 атм
Р2=2,5 атм
dP=1 атм - располагаемое давление для работы системы отопления или теплоснабжения, включая потери давления на узле ввода с УУТЭ и грязевиками + потери в самой системе с трубами и отопительными приборами или другими теплопотребляющими установками.
Если еще проще, то вода войдя в систему с давлением 3,5 атм при расходе 1,5 т/ч теряет на УУТЭ 0,025 атм и давление после него становиться 3,5-0,025=3,475.
Значит на оставшуюся систему остается 3,475-2,5=0,975 атм.
Р2=2,5 - давление к которому надо стремиться в его "освоении" системой в целом.
Т.е допустим после УУТЭ потери давления в системе составили всего 0,3 атм, т.е располагаемое давление, оставшееся составит 3,475-0,3-2,5=0,675 атм. Вот эти 0,675 атм нужно поглотить любыми средствами регулирования, как правило регулятоом перепада давления, устанавливаемым после УУТЭ.


Но проще говоря потери на УУТЭ настолько малы с потерями в самой системе, что их как-правило не учитывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 19.7.2012, 11:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(Wiz @ 19.7.2012, 14:29) *
Но проще говоря потери на УУТЭ настолько малы с потерями в самой системе, что их как-правило не учитывают.

Солидарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных