Цитата(Sole @ 19.7.2012, 12:00)

Здравствуйте. Очень нужна помощь. Эксперт написал замечание по проекту: "Так как горячая вода циркулирует, наверняка идет ее подпитка,скорее всего давление после этого падает. Необходимо рассказать подробно и представить расчет в пояснение". По проекту делается ввод (2 трубы) из теплосети в тепловой пункт, откуда идет разбор на отопление и горячее водоснабжение. Я делаю только ВК- горячую воду от ТП, напор по расчету в системе Т3 15,5м, в проекте ОВ на вводе в тепловой пункт Т3 - 6 атм,Т4 - 3.6 атм. Причем здесь подпитка и потери давления? Что нужно рассказать подробно? Может быть кто-нибудь сталкивался и понимает о чем речь.
Рискну предположить что проверяющий интересуется как осуществляется циркуляция горячей воды. Циркуляционный расход? Потери напора при циркуляции?