Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по воздухообмену
MAverick
сообщение 19.7.2012, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Люди, а можно сделать ход конем и решетки от притока и вытяжки разместить в разных пожарных зонах? Чтоб воздух самотеком перетикал? Насколько я понимаю что не должны, но не могу найти ссылку на норму...
P.S. Зоны отделены не стеной в монолите, а кучей дренчеров по СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей555
сообщение 19.7.2012, 15:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.12.2006
Пользователь №: 5079



СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
п. 6.5 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для разных пожарных отсеков, а также для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, согласно 6.6 - 6.8.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
У вас зоны разделены противопожарной преградой (дренчерами - статья 2, 35), ФЗ-№123), т.е. НЕЛЬЗЯ делать переток.
Переток можно делать только в случае:
п. 6.56 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий Г, Д и В4 от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 20.7.2012, 8:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Сергей, спасибо! Супер! Все вовремя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных