> Установка контргаек?
goncha
сообщение 19.7.2012, 18:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2010
Из: Київ
Пользователь №: 43750



Здравствуйте, уважаемые!
Возник следующий вопрос: сейчас на нашем объекте выполняется монтаж воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции из коробов разного сечения (до 600х1200). Монтаж производится с помощью подвесов: две шпильки М8, профиль Т20 и ДВУХ гаек. По утверждению проектировщиков установка КОНТРГАЕК не требуется (есть "виброгасители")....
Нужно ли устанавливать еще 2 контргайки? Если можно со ссылкой на нормативную документацию.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей555
сообщение 20.7.2012, 11:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.12.2006
Пользователь №: 5079



Монтаж ведется по СНИП 3.05.01-85.
В нем ничего не сказано про контргайки. Есть указание, что крепление ведется по рабочей документации.
Попробуйте посмотреть что-нибудь здесь «Типовыми технологическими картами на монтаж строительных конструкций» серии ТТК 7.05.01.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.7.2012, 14:39
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(goncha @ 19.7.2012, 19:45) *
Монтаж производится с помощью подвесов: две шпильки М8, профиль Т20 и ДВУХ гаек. По утверждению проектировщиков установка КОНТРГАЕК не требуется (есть "виброгасители")....

Шпильки под резинки всегда контрили в монтаже, хотя по серии 5.904-1 нет контргаек.
ИМХО: все крепления должны быть либо такой конструкции которая технологически препядствует откручиванию (типа хомут с приваренной гайкой), либо крепиться жестко через гровер или контриться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274