Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема включения 2-х резервных насосов
la_comp
сообщение 19.7.2012, 23:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28623



Добрый день. Уважаемые форумчане, есть такая задача:
Имеем три насоса пожаротушения, линии нагнетания которых сходятся в одну трубу. На общей линии нагнетания установлено реле давления. Необходимо разработать электрическую принципиальную схему включения пожарных насосов по сигналу пожарной сигнализации по следующему принципу: запускается один насос, если не срабатывает пускатель насоса или через некоторое время не получаем сигнал от реле давления в линии нагнетания, то включаем на пульте лампочку "авария 1-го насоса" и запускаем второй насос, если и со вторым такая же картина, то также сигнализируем об аварии и запускаем третий насос.
Может быть кто-нибудь когда-нибудь что-то подобное делал или знает где можно найти, пожалуйста, поделитесь информацией. Схема желательна на простых элементах - реле, диоды и т.д., но это желательна, а вообще устроит любой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 20.7.2012, 7:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



наберите в гугеле пожарная автоматика или пож. насосы. Есть стандартные шкафы и с обязательными сертификатамт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 24.7.2012, 15:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Зачем что-то придумывать.Во первых по 123-ФЗ такая автоматика должна иметь сертификат пожарной безопасности, что исключает самодеятельность. Во вторых все уже давно придумали до вас и правильно сказали выше- есть готовые решения. Это и отчечественные - Болид, Спрут-2. И импортные - например шкафы управления пожарными насосами у Грунфдфоса.
На самом деле это вопрос не электрика, а специалиста по автоматике, а электрику нужно подтащить два огнестойких кабеля от ВРУ противопожарных устройств к насосной станции пожаротушения.

Сообщение отредактировал Rus75 - 24.7.2012, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
la_comp
сообщение 24.7.2012, 19:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28623



Спасибо большое за рекомендации и разъяснения. Будем разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных