Пришли замечания по проекту. Написано: не предусмотрены мероприятия по переводу существующего газопровода в категорию высокого давления.
Что это за мероприятия? У меня в проекте написано про испытания на герметичность...что еще нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 20.7.2012, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Возможно речь идет о проверке стыков физическим методом контроля. А лучше всего спросить непосредственно у эксперта, лучше него вам никто не ответит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 20.7.2012, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



он далеко, проект на экспертизу ваще заказчик носит! и про проверку стыков написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 20.7.2012, 14:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



А раньше какая категория газопровода была?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 23.7.2012, 5:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



низкого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 23.7.2012, 19:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Надо проверить минимальные расстояния от газопровода до зданий и сооружений. Для газопровода низкого давления они меньше, чем для высокого. Если минимальные расстояния не соблюдаются, то нужны компенсирующие мероприяития. Судя по всему у Вас реконструкция существующего газопровода. Внимательно прочтите СНиП или СП "Газораспределительные системы", подраздел 5.7.
Там найдёте ответ на свой вопрос .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 24.7.2012, 9:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Цитата(Дружок @ 23.7.2012, 23:13) *
Надо проверить минимальные расстояния от газопровода до зданий и сооружений. Для газопровода низкого давления они меньше, чем для высокого. Если минимальные расстояния не соблюдаются, то нужны компенсирующие мероприяития. Судя по всему у Вас реконструкция существующего газопровода. Внимательно прочтите СНиП или СП "Газораспределительные системы", подраздел 5.7.
Там найдёте ответ на свой вопрос .

там написано про подземный, а у меня надземный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 24.7.2012, 9:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Всё равно, главное в данном случае - это соблюдение безопасных расстояний и других требований, как для надземного газопровода высокого давления. Кроме того, надо доказать, что остаточная толщина стенки существующего газопровода выдержит планируемое повышение давления на всех его участках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 24.7.2012, 10:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Цитата(Дружок @ 24.7.2012, 13:57) *
Всё равно, главное в данном случае - это соблюдение безопасных расстояний и других требований, как для надземного газопровода высокого давления. Кроме того, надо доказать, что остаточная толщина стенки существующего газопровода выдержит планируемое повышение давления на всех его участках.

понятия не имею, что нужно для этого делать! Экспертизу газопровода проводить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 24.7.2012, 13:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



А Вы подумайте.
Как очень "легко" решаетесь повысить давление в газопроводе. Это от того, что он надземный? Если что ..., то не так страшно?
СП 62.13330.2011 приложение Б, там нормируются расстояния от надземных газопроводов. Проверьте свой проект на соответствие.
Проверьте техническое состояние газопровода, особенно в местах где возможна коррозия.
Всё в порядке - это и будет доказательствами для экспертизы, что проект сделан правильно и никаких компенсирующих мероприятий не требуется.
А если требования нарушены и состояние газопровода не везде хорошее, то думайте, какими мероприятиями обеспечить безопасность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 24.7.2012, 14:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Спасибо за помощь! ОГРОМНОЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных