|
  |
Продувочные свечи |
|
|
|
20.7.2012, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742

|
Может я совсем загналась....но свечи мы ставим до задвижки? почему в Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями от 23 июня 2011 г.) написано 51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов: а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода; б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры
|
|
|
|
|
20.7.2012, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892

|
СП 42-101-2003:
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
и ещё:
ПБ 12-529-03:
7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).
Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены: в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод; перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу; перед местом установки заглушек на газопроводе котла; перед ПЗК котла; перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м); с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной.
Сообщение отредактировал Vorbei - 20.7.2012, 12:34
|
|
|
|
|
7.8.2012, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742

|
В проекте труба Ду150, от нее ответвление на котел. В дальнейшем планируем поставить второй. Поэтому в конце трубопровода Ду150 поставила заглушку. Расстояние от отвода до заглушки 100 мм. Вопрос: Надо ли на этом участке ставить свечу? Картинка прилагается (красным обозначено предполагаемое место установки свечи)
|
|
|
|
|
7.8.2012, 13:22
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Свеча нужна, скиньте мне пробное письмо на info@capwall.ru с пометкой "проект ГСВ", я отправлю готовую схему газоснабжения котельной
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 25.7.2022, 16:48
|
|
|
|
|
7.8.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Я бы не делал эту (красную) свечу. Продуть можно через свечу над краном котла. А при наращивании трубопровода для подключения перспективного котла красная свеча становится лишней. А может коллектор сразу дотянуть до конца и в дальнейшем не удлинять? Тогда в конце сразу продувочную свечу и все...
|
|
|
|
|
7.8.2012, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742

|
Можно было бы так сделать. Но заказчик такой неопределенный....он еще сам не знает, хочет он второй или не хочет
|
|
|
|
|
7.8.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Тогда цепляйте две продувки, красную и перед краном потребителя. Потом (в перспективе) отрежут лишнее и перенесут в конец коллектора.
|
|
|
|
|
5.9.2012, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742

|
А в этом случае труба 200 уже не является коллектором и свеча в конце не нужна?
|
|
|
|
|
5.9.2012, 14:16
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Нужна, я уже отвечал на этот вопрос ПБ-12-529-03 7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости). Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены: в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод; перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу; перед местом установки заглушек на газопроводе котла; перед ПЗК котла; перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м); с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной. Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч, но быть не менее 20 мм. На продувочных свечах не забудьте установить оголовки, слава богу они сейчас есть в продаже. С уважением, завод газового оборудования ООО "Капвал" Игорь Иванович +7 (8452) 34-82-81 8906-315-9910 https://capwall.ru/cataloginfo@capwall.ru
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 25.7.2022, 16:47
|
|
|
|
|
7.9.2012, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Требования раздела 7 ПБ 12-529 распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч (116,6 МВт). Я думаю это не случай аскера.
|
|
|
|
|
7.9.2012, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Выполнен проект на газоснабжение газо-лучистых обогревателей в промздании. ГЛО расположены на отметке +7,5 м, газовый коллектор и коллектор продувочный - на отм.+1,7 м. От коллектора Г1 идут подъёмы к каждому ГЛО, от каждого ГЛО - продувочный газопровод опускается к коллектору, далее - свечка.
Проблема в том, что монтажники (со ссылкой на инспектора РТН) утверждают, что таким образом мы газопроводы не продуем. Объясняю им, что газ на горелку приходит с давлением 30 мбар, даже с учётом всех потерь по длине продуваться будем под давлением. Упёрлись: инспектор сказал - не продуемся!!!
Вот как их убедить? Коллеги, подскажите, кто с таким сталкивался. Я вот не помню, чтобы где-то было чётко прописано, что продувочный коллектор должен быть строго выше отметки установки прибора...
|
|
|
|
|
21.9.2012, 11:21
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Sihaya, на мой взгляд достаточно двух свечей, третья не нужна
|
|
|
|
|
24.9.2012, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Проблема в том, что монтажники (со ссылкой на инспектора РТН) утверждают, что таким образом мы газопроводы не продуем.
Монтажники инспектор правы. После отключения газа на входе в общий коллектор и последующего пуска газовых приборов должна быть предусмотрена возможность вытеснения воздуха максимально ближе к отключающим кранам газоиспользующих приборов. Естественно, если из газопровода газ не удаляется -свечи не используются. НО! если этих свечек не будет - при первом включении приборов после отключения газа - несколько циклов пуска придется продуваться через газоиспользуюший прибор. И все будет работать.
Сообщение отредактировал Valiko - 24.9.2012, 21:54
|
|
|
|
|
24.9.2012, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Относительно вопроса топикастера. Свеча коллектора - это свеча коллектора. У вас условно не показана арматура. От котла - свеча нужна перед последним запорным органом
|
|
|
|
|
24.9.2012, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905

|
Продувочная свеча - что это такое?
|
|
|
|
|
25.9.2012, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
это приспособление для продувки газопровода
|
|
|
|
|
27.9.2012, 5:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24321

|
Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные свечи выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред? А вообще кто -нибудь встречался со шланговым вариантом исполнения продувочных газопроводов?
|
|
|
|
|
16.1.2013, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
Подскажите пожалуйста номер типовой серии на оголовок продувочной свечи
|
|
|
|
|
16.1.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033

|
905-1-24.87
|
|
|
|
|
16.1.2013, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(два @ 27.9.2012, 5:14)  Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные свечи выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред? А вообще кто -нибудь встречался со шланговым вариантом исполнения продувочных газопроводов? Если вы имеете в виду п.2.5.15 Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.то он применителен к сбросным газопроводам от ПСК в ШРП. Для продувочного газопровода узла учёта эта норма неприменима. Опять же "безопасное место" в данном случае - где?
|
|
|
|
|
16.1.2013, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Rikota @ 16.1.2013, 15:47)  ... Опять же "безопасное место" в данном случае - где? Определяется персоналом производящим продувку.
|
|
|
|
|
17.1.2013, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(LevaK @ 16.1.2013, 19:06)  Определяется персоналом производящим продувку. А вообще-то должно определяться проектом. И "безопасное" здесь - с точки зрения условий рассеивания. Здесь много факторов: 1) конфигурация здания (возможно, есть непродуваемые углы, либо - открывающиеся окна на фасаде), 2) его функциональное назначение (жилое, скорее всего, или административное, общественное), 3) место расположения - не "чисто поле" (а в городе кто разрешит газ травить в "проходную" зону?). Вот ближайшее безопасное место как раз и будет над кровлей... У меня несколько лет назад был шкаф на глухой торцевой стене 9-этажного жилого дома, среднее/низкое, к пристроенной котельной, свечи тянули выше кровли (ну там и от котельной свечка была, так что все вместе и тащили по фасаду наверх).
|
|
|
|
|
28.8.2013, 9:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 203643

|
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти типовой проект 905-1-24-87 (ГСВ И1,00ЧСБ)
|
|
|
|
|
9.9.2013, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003

|
Цитата(Liliyshka84 @ 28.8.2013, 10:26)  Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти типовой проект 905-1-24-87 (ГСВ И1,00ЧСБ) Оголовок свечи, я так понимаю интересует? тут, на странице выкладывали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3129
|
|
|
|
|
21.10.2014, 12:29
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 171124

|
Тогда таковй вопрос, нужно ли делать продувку газового шланга соединяющего горелку с газовой трубой. Горелки используются для обжига в промышленной печи. И какова максимальная длина шланга? Спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
22.10.2014, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.4.2013
Из: Ржев
Пользователь №: 189889

|
у нас 400 горелок на пачке,мы не продуваем.и не предусмотрена продувка.
|
|
|
|
|
22.10.2014, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(jestanwik @ 22.10.2014, 8:28)  у нас 400 горелок на пачке,мы не продуваем.и не предусмотрена продувка. Продувается, как правило, общий коллектор.
|
|
|
|
|
29.6.2016, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79333

|
Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом?
|
|
|
|
|
30.6.2016, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(Skalik @ 29.6.2016, 11:59)  Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом? Зависит от назначения здания, не от "мощности".
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|