Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Что будет при полностью открытом клапане
iaa17
сообщение 20.7.2012, 13:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 110423



Помогите разобраться с вопросом, есть вот такая схема
Прикрепленный файл  1.jpg ( 54,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78

Р1=64м в ст;
Р2=52м в ст;
Насос Grundfos UPS 30-60F;
клапан Danfoss VB2 Ду15;
Что будет при полностью открытом клапане? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал iaa17 - 20.7.2012, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAM243
сообщение 20.7.2012, 14:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298



Что это такое? Для чего это нужно? Что ты хочешь получить в результате?
Что ты САМ думаешь в ответ на свой вопрос? Где и какие сопротивления в системе?

P.S. Правильно заданный вопрос - уже половина ответа, а иногда и больше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iaa17
сообщение 20.7.2012, 14:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 110423



Судя по всему (то есть по тому, что было сказано до этого вопроса) меня хотят заставить поставить регулятор перепада давления. Хотя лично я сомневаюсь в необходимости его установки

Сообщение отредактировал iaa17 - 20.7.2012, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1976
сообщение 20.7.2012, 14:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965



У вас же шайба дроссельная вроде стоит на подаче, хотя конечно регулятор давления лучше в любом случае, чем шайба. Либо шайба ( она есть), либо регулятор давления. Вообще странная какая то схема, зачем перемычка между подачей и обраткой, ведь схема безэлеваторная. И надо, конечно, знать сопротивление системы, так то перепад приличный.

Сообщение отредактировал denis1976 - 20.7.2012, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.7.2012, 14:30
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(iaa17 @ 20.7.2012, 13:57) *
Что будет при полностью открытом клапане? helpsmilie.gif
Это будет решать размер шайбы, он в данном случае ограничитель максимума, а регулятор перепада тут нужен как зайцу кроссовки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.7.2012, 14:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Стандартный узел смешения, если это в ИТП, то рег. перепада давления обычно требуют ТС организации, но это как вы договоритесь с ними...есть в СП об ограничителе расхода строка, почитайте. при полностью открытом клапане у вас измениться график температурный....да и расход увеличиться через систему отопления, так как проектировщик вряд ли выводил гидравлический режим при полностью открытом клапане...А

в ИТП не в ТС: 150-70 узел смешения 95-70...(клапан нормально работающий)
в ИТП не в ТС: 150-90 узел смешения 130-90 (клапан полностью открытый) примерно как то так

а так да здравствует 21 век)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 20.7.2012, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.7.2012, 14:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(HeatServ @ 20.7.2012, 14:30) *
Это будет решать размер шайбы, он в данном случае ограничитель максимума, а регулятор перепада тут нужен как зайцу кроссовки.

Вот именно.
Подробности тут:
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=75148&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.7.2012, 16:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(iaa17 @ 20.7.2012, 14:57) *
Что будет при полностью открытом клапане? helpsmilie.gif

и при полностью, и при не полностью открытом клапане сколько воды "втекло" (сверху справа), столько и вытечет (снизу справа). А что надо-то? С какой целью интересуетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.7.2012, 17:24
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(v-david @ 20.7.2012, 16:34) *
и при полностью, и при не полностью открытом клапане сколько воды "втекло" (сверху справа), столько и вытечет (снизу справа).
Да разве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.7.2012, 17:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Да сколько втекло столько вытекло. Заеон сохранения мамм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.7.2012, 17:31
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А, ну да. Чо это я.... Расход-то понятное дело будет отдинаков... Чел же не о том спрашивал...
Устал я, в воскресенье улетаю в отпуск.

Сообщение отредактировал HeatServ - 20.7.2012, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 20.7.2012, 19:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(iaa17 @ 20.7.2012, 16:57) *
Помогите разобраться с вопросом, есть вот такая схема
.....
Что будет при полностью открытом клапане? helpsmilie.gif

Ничего небудет, ни при открытом, ни при закрытом... у Вас гидравлическая цепь не замкнута, т.е. сопротивление второго контура равно бесконечности...? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 20.7.2012, 21:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



а почему байпас после насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.7.2012, 21:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Откройте узел смешения...ну е мое не тупите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.7.2012, 10:46
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(iaa17 @ 20.7.2012, 14:57) *
Р1=64м в ст;
Р2=52м в ст;
Насос Grundfos UPS 30-60F;
клапан Danfoss VB2 Ду15


Такие клапаны бывают с Kvs 0,25, а бывают с Kvs 4. Это большая разница.
А насос UPS 32-60 F ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 21.7.2012, 11:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(tiptop @ 21.7.2012, 13:46) *
...А насос UPS 32-60 F ?

ВОТ... и это то же....
поэтому :
Цитата
Что будет при полностью открытом клапане? helpsmilie.gif

много чего будет.. или не будет... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.7.2012, 15:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Что будет при полностью открытом клапане?

При правильно подобранном клапане, ничего не будет, пойдет расчетный расход теплоносителя из сети напрямую. Кстати такое и должно быть при совпадении в какой-то момент графика теплосети с графиком системы за клапаном.
При завышенном Kv клапана может пойти больший расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iaa17
сообщение 23.7.2012, 12:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 110423



Главным образом интересует поведение насоса, его напор ниже давления в прямом трубопроводе. Как сие повлияет на насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.7.2012, 12:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



думаю, обратитесь к проектировщику...
мне ясно как все будет, я написал... если в точке смешения давления подводящего потрубка ниже давления после клапана, то смешения не будет...обратный клапан захлопнится и все, насос молотить в обратку будет....просто все так подробно описывать, что будет, очень не охота и громоздко. Возьмите схему, выстройте гидр режим, укажите давления в разных точках и ,играя с Kv клапана, вы увидите , что там будет....
Проект-ик вам все разжует и растолкует...в режиме "online"

Сообщение отредактировал alexius_sev - 23.7.2012, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AngelOfPain666
сообщение 23.7.2012, 12:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.7.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 157171



Ребят это простая зависимая схема с насосом смешения. При полностью отрытом клапане и температурном графике 150/70 пойдет очень большой перегрев, вплоть до 150 гр. на подаче. Чревато выходом из строя насоса, выгоранием подмотки, ну а если трубы из композитных материалов, то и порывами стояков. При полностью закрытом, отсутствие притока горячей воды и циркуляция только холодной. Чревата замерзанием системы со всеми вытекающими. Шайба стоит как раз для ограничения максимального расхода. Чтобы не получился первый вариант. Т.Е. диаметр подобран на максимальный расход теплоносителя, а клапан осуществляет уже корректировку. Неплохая схема, но очень энергозависимая. Нет света будет перегрев, а в случае закрытого клапана, система вообще встанет. Хотя лучше чем независимая, здесь система станет в 100% случаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 23.7.2012, 12:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(iaa17 @ 23.7.2012, 13:12) *
Главным образом интересует поведение насоса, его напор ниже давления в прямом трубопроводе. Как сие повлияет на насос?

В Вашем случае не повлияет никак. При полностью откр. РТ весь напор на ввод будет падать на РТ и ДШ, а вторичный контур будет под давлением обратки. При закрытом РТ или в его промежут состоянии, напор будет перераспределен больше на РТ, чем на ДШ, а втоичный контур по прежнему останется под давлением обратки. При указанных давлениях на вводенеобходимости в РД нет, как уже писали выше. В указанной схеме ДШ необходима для ограничения макс расхода на ввод при выбранном Кvs клапана. Почитайте альбом схем ООО "Термо К" братьев Белосусов. Там все изложено доходчиво и без заморочек.

Сообщение отредактировал KGP1 - 23.7.2012, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 23.7.2012, 15:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(KGP1 @ 23.7.2012, 13:56) *
В Вашем случае не повлияет никак. При полностью откр. РТ весь напор на ввод будет падать на РТ и ДШ, а вторичный контур будет под давлением обратки. При закрытом РТ или в его промежут состоянии, напор будет перераспределен больше на РТ, чем на ДШ, а втоичный контур по прежнему останется под давлением обратки. При указанных давлениях на вводенеобходимости в РД нет, как уже писали выше. В указанной схеме ДШ необходима для ограничения макс расхода на ввод при выбранном Кvs клапана. Почитайте альбом схем ООО "Термо К" братьев Белосусов. Там все изложено доходчиво и без заморочек.

Извините за ошибку. Следует читать: братьев Белорусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.7.2012, 15:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(KGP1 @ 23.7.2012, 16:00) *
Извините за ошибку. Следует читать: братьев Белорусов

а киньте ссылку пожалуйста на этот альбом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 23.7.2012, 15:17
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(alexius_sev @ 23.7.2012, 16:09) *
а киньте ссылку пожалуйста на этот альбом

http://www.termo-k.by/pub/download/1194953420071435.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 1.8.2012, 13:56
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(AngelOfPain666 @ 23.7.2012, 13:35) *
Ребят это простая зависимая схема с насосом смешения. При полностью отрытом клапане и температурном графике 150/70 пойдет очень большой перегрев, вплоть до 150 гр. на подаче. Чревато выходом из строя насоса, выгоранием подмотки, ну а если трубы из композитных материалов, то и порывами стояков. При полностью закрытом, отсутствие притока горячей воды и циркуляция только холодной. Чревата замерзанием системы со всеми вытекающими. Шайба стоит как раз для ограничения максимального расхода. Чтобы не получился первый вариант. Т.Е. диаметр подобран на максимальный расход теплоносителя, а клапан осуществляет уже корректировку. Неплохая схема, но очень энергозависимая. Нет света будет перегрев, а в случае закрытого клапана, система вообще встанет. Хотя лучше чем независимая, здесь система станет в 100% случаях.

Я так понимаю что в этой схеме нет указаний что все еще управляется контроллером (например Comfort 110 фирмы Данфосс).... или не так?
А если он есть, то он не даст идти в систему 150 гр. Да и насос стоит на обратке где 70. И он так же не даст клапану надолго закрыться или открыться, что бы уронить или поднять тем-ру воды в системе отопления.....
И еще что бы не было протока перегретого теплоносителя в систему отопления (если она из полимерных материалов) при откл. электр-ва надо на клапан поставить эл.двигатель с опусной пружиной.
А на главный вопрос темы я считаю, что полностью ответил KGP1!
KGP1 -спасибо за альбом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных