Здравствуйте возник такой вопрос:
есть газовый шкаф (шрп), возле него ставим молниезащиту стержневого типа 8 метров, и делаем один общий контур заземления молниезащиты и шкафа - это допускается или нет ?
написали замечания:
Совмещение заземления шрп на заземлитель молниеотвода не допустимо, см. п. 3.2.3.1 СО153-34.21.122-2003.
Прав ли эксперт ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 24.7.2012, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



3.2.3.1. Общие соображения

Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.






Чето вы кудато не туда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 24.7.2012, 15:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



ну так у нас и есть отдельно стоящий молниеотвод, значит делаем два контура ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 25.7.2012, 8:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



сделайте два, если этого хочект эксперт. Вам всеравно, а ему приятно.
З.Ы. обычно молниеотвод стоит в непосредственной близости от ГРПШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 25.7.2012, 9:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Цитата(HasBolla @ 25.7.2012, 9:02) *
сделайте два, если этого хочект эксперт. Вам всеравно, а ему приятно.
З.Ы. обычно молниеотвод стоит в непосредственной близости от ГРПШ.

почему нам все равно ?
это деньги, если это не нужно зачем их просто так "закапывать" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 25.7.2012, 10:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



потому, что спорить с экспертом, с завышеной самооценкой и замашками самодурства, обойдется еще дороже. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 25.7.2012, 10:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Цитата(HasBolla @ 25.7.2012, 11:22) *
потому, что спорить с экспертом, с завышеной самооценкой и замашками самодурства, обойдется еще дороже. ИМХО.

у неё нет завышенной самооценки - просто нужно дать аргументированный ответ, что нужен один контур, и кстати соединять с заземлением молниеотвод и ШРП отдельными шинами лучше ?

Сообщение отредактировал netman - 25.7.2012, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 30.7.2012, 19:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(netman @ 24.7.2012, 8:37) *
Совмещение заземления шрп на заземлитель молниеотвода не допустимо, см. п. 3.2.3.1 СО153-34.21.122-2003.
Прав ли эксперт ?

Эксперт прав. Делайте два заземлителя согласно нормам. На безопасности не экономят. 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 31.7.2012, 9:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



А Какое расстояние между контурами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 31.7.2012, 18:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Не нормируется. В любом случае объединяются в общую систему уравнивания потенциалов.

Сообщение отредактировал zem - 31.7.2012, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 1.8.2012, 10:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Цитата(zem @ 30.7.2012, 20:08) *
Эксперт прав. Делайте два заземлителя согласно нормам. На безопасности не экономят. 

так а где это прописано ПУЭ, РД, можно ссылку ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных