> Воздухообмен склада лекарств высотой 21м
Lina
сообщение 24.7.2012, 13:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.3.2010
Пользователь №: 48725



Уважаемые специалисты!
Прошу Вас подсказать, можно ли поддержать температурный режим 21-26 град.,располагая рециркуляционные агрегаты TopVent DKV под потолком (высота 21м). Рабочая зона отм. 0.000.Влажность меньше 67%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 24.7.2012, 14:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(Lina @ 24.7.2012, 14:54) *
Уважаемые специалисты!
Прошу Вас подсказать, можно ли поддержать температурный режим 21-26 град.,располагая рециркуляционные агрегаты TopVent DKV под потолком (высота 21м). Рабочая зона отм. 0.000.Влажность меньше 67%.




Температуру в рабочей зоне поддерживать можно, если правильно (с учетом теплопритока и теплопотерь) подобраны агрегаты, а вот влажность держать нет.

Сообщение отредактировал Evgeniy_K - 24.7.2012, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 24.7.2012, 14:09
Сообщение #3


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Эти агрегаты предназначены для помещений высотой до 18 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 24.7.2012, 14:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Litvinov @ 24.7.2012, 14:09) *
Эти агрегаты предназначены для помещений высотой до 18 м.

цитата с первой же ссылки на агрегаты:
"Агрегаты DHV предназначены для воздушного отопления, а агрегаты DKV - для воздушного отопления и охлаждения в режиме рециркуляции помещений высотой до 35 м."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 24.7.2012, 15:54
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



странно, но во многих анотациях цифра до 18м, а вот в http://www.hoval.in.ua/pdf/TopVent_2011r.pdf на стр 11 цифры максимальной высоты до 21,9м (DHV-10 типА)

там же на стр 28 приведена формула расчета максимальной высоты монтажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных