Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ С ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА ДО 1,2 МПа
Aefanov
сообщение 24.7.2012, 22:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2011
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 125835



Уважаемые форумчане!

Давление газопровода на входе в ГРС 5,4 МПа, на выходе 0,6 МПа, Ду80. Подземный газопровод в заводской изоляции с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием.
Газопровод на выходе с давлением газа 0,6 МПа Ду100.
На подземные трубопроводы с давлением газа до 1,2 МПа согласно СНиП 2.04.08-87 (п.11.19) и ГОСТ 9.602-89* (п.4.2) предусматривается изоляция весьма усиленного типа на основе полимерных материалов или битумных мастик.
Вопрос: Можно ли использовать для газопроводов с давлением газа до 1,2 МПа ту же изоляцию (заводскую), что и для газопроводов давлением 1,2 МПа и выше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 25.7.2012, 8:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



1. СНиП 2.04-08-87* не действует с 2003 года! Вместо него действовал СНиП 42-01-2002, а теперь его актуализированная редакция СП 62.13330.2011
2. ГОСТ 9.602.89* не действует с 2005 года, вместо него действует ГОСТ 9.602-2005
3. На магистральных газопроводах используется усиленная изоляция сальных труб, а сетях газораспределения весьма усиленная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aefanov
сообщение 25.7.2012, 8:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2011
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 125835



Спасибо за ответ!
Исходя из выше сказанного я не могу применить на трубопроводах газораспределения туже изоляцию что и на магистральных газопроводах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных