> Установка запорной арматуры на импульсных трубках, Необходим действующий документ
ayur
сообщение 25.7.2012, 14:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901



Здравствуйте!
Ситуация такая:
при наладке системы автоматизации на объекте выяснилось, что на импульсных трубках (к датчикам давления) запорная арматура стоит только у самих манометров. На местах врезки в "процесс" нет запорных кранов. Длина импульсных трубок от 3.5 м до 10-12 метров. Давления в "процессе" 0.35 МПа.
Вопрос:
существует ли какой-либо документ, регламентирующий установку запорной арматуры на импульсных трубках.
Клюева, как документ, не предлагать :-)))

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 25.7.2012, 22:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Может это поможет
СНиП 3.05.07-85 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
Пункт 2.12. К началу монтажа систем автоматизации на технологическом, сани¬тарно-техническом и других видах оборудования, на трубопроводах должны быть установлены:
закладные и защитные конструкции для монтажа первичных приборов. Закладные конструкции для установки отборных устройств давления, расхода и уровня должны заканчиваться запорной арматурой;

РМ4-23-93 Семы трубных проводок...
пункт 2.1.5. Схема трубной проводки, как правило, должна позволять производить устранение неполадок трубной линии и прибора без остановки контролируемого объекта. Это требование должно соблюдаться с учетом требований техники безопасности, для чего в схеме должна предусматриваться запорная арматура для отключения проводки от контролируемого объекта и сброса давления из проводки и прибора перед отсоединением прибора и проводки.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных