lotus5
сообщение 26.7.2012, 6:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Здравствуйте! Посмотрите правильно сделан ли расчет? для сети низкого давления SDR17.6?

Сообщение отредактировал lotus5 - 26.7.2012, 6:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Word.doc ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Word.doc ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Keliuh
сообщение 26.7.2012, 15:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Какой программный комплекс используете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 27.7.2012, 13:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



номограмма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кира-0709
сообщение 30.10.2012, 11:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167642



Помогите с расчетом.
максимальный расход газа 1700 кубов в час,
давление на выходе из ШРП 0,3 МПа
расстояние до газоиспользующего оборудования 55 м.
давление на вводе 20кПа
Какой нужен диаметр газопровода (при худших условиях) при падении давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 31.10.2012, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



Что-то не понятно, на выходе ШРП 0,3 МПа, а на вводе надо 20 кПа, ЭТО КАК ТАК? Вам похоже ШРП надо другой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кира-0709
сообщение 31.10.2012, 9:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167642



Вот и я так думаю. А то думала что заключила совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 31.10.2012, 11:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Какой регулятор в ШРП? Либо перенастроить давление на выходе, либо поставить регулятор у газоиспользующего оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных