|
  |
подлючение к стояку |
|
|
|
26.7.2012, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 17:12)  Если стояк будет неисправен (будет забит), то что с косыми, что с прямыми – а результат будет одинаков. Я вот рисунок приложу с прямой крестовиной, хочется узнать, неужели целые коллективы не правильно проектируют? Так можно так, или нельзя? С косыми отводами больше пропускная способность стояка (см СТО "Внутреннй водоапрвод и канализация" совместно со статьей ссылку на которую я здесь давал). Только всеравно я бы не хотел чтобы к моему стояку сосед присоединался (причину я здесь тоже приводил-нехочу чтобы его стоки ко мне попали через поврежденное соединение труб). Цитата(umik @ 26.7.2012, 17:44)  umik, а вы бы сами для себя сделали такую квартиру? И ответьте почему бы вы сделали, либо не сделали.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 17:53)  И такое встречалось (см. рисунок). Из нашого ДБН: «5.18 Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и цир¬куляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра» А СНиП2.04.01-85* говорит Цитата 5.9. Присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам не допускается. Только перед этим есть оговорка Цитата 5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители: на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения; на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:25
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
А верхние соседи? Какая у всех выборочная брезгливость к соседу через стенку. А пропускная способность- не всегда она нужна большая. При прокладке под потолком-косые, все понятно-высота позволяет, а если у меня унитаз отставлен на 4 метра от стояка и высота потолка 2.40. Куда мне косую крестовину всунуть? И пол поднять я не могу, при моих то 1.95 и так потолок на нервы давит.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179

|
Цитата(umik @ 26.7.2012, 17:44)  umik, а вы бы сами для себя сделали такую квартиру? И ответьте почему бы вы сделали, либо не сделали. Не очень удачный пример был. Там явно расположение стояков не совсем верное и совсем неудобное.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 16:42
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 15:16)  С косыми отводами больше пропускная способность стояка Это так и с этим никто не спорит. Но если вентилируемый стояк Ду100 обслуживает до 82 чел., тогда вполне допустим угол поэтажного отвода в 90град, а это может быть или тройник, или крестовина 100х100. Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 15:16)  Только всеравно я бы не хотел чтобы к моему стояку сосед присоединался (причину я здесь тоже приводил-нехочу чтобы его стоки ко мне попали через поврежденное соединение труб). А кто нас спрашивает: архитектор согласовал планировку с заказчиком и выдал задание сантехникам с оговоркой – никаких изменений планировки не будет! А большинство жильцов, купив квартиру, даже не догадывается о местонахождении стояка. При скрытой прокладке (в нише) в случае нарушения герметичности присоединения к крестовине, стоки от соседа к соседу не попадут – они через нишу (штрабу) будут потихоньку попадать в подвальное помещение. Будет также иметь место проявления сего на стенах нижних этажей, но такое возможно при любых поэтажных отводах. Я так и не понял, что вы хотели сказать постом №32?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 19:42)  Я так и не понял, что вы хотели сказать постом №32? Я хотел сказать то что российские нормы запрещают ставить полотенцесушители на Т4 (за редким исключением, которое оговорено в п.5.8).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.7.2012, 18:30
|
|
|
|
|
26.7.2012, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 19:42)  А кто нас спрашивает: архитектор согласовал планировку с заказчиком и выдал задание сантехникам с оговоркой – никаких изменений планировки не будет! Вообще то стояки размещает инженер ВК, а не архитектор. Архитектор может толко порекомендовать, а окончательное слово за инженером ВК, т.к. это он отвечает за хорошую работу своих систем.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 19:30
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 18:24)  Вообще то стояки размещает инженер ВК, а не архитектор. Архитектор может толко порекомендовать, а окончательное слово за инженером ВК, т.к. это он отвечает за хорошую работу своих систем. С этим я полностью согласен. Но этажность здания и толщина внутренних стен ограничивает желания ВК-шников, да еще вентканалы с каждой квартиры
|
|
|
|
|
27.7.2012, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 22:30)  С этим я полностью согласен. Но этажность здания и толщина внутренних стен ограничивает желания ВК-шников, да еще вентканалы с каждой квартиры  Ну так стояки ведь можно не только в стенах (в штробах) делать. Их можно и просто коробами обшивать...
|
|
|
|
|
27.7.2012, 8:43
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 18:24)  Вообще то стояки размещает инженер ВК, а не архитектор. Архитектор может толко порекомендовать, а окончательное слово за инженером ВК, т.к. это он отвечает за хорошую работу своих систем. Если есть шахта, или уголок укромный между стеной и вентканалом- выбора нет, разумно пихать туда. Если же нет то на свое усмотрение. Ну я же не тот придурок который 30-40 лет назад поставил стояк канализации мне посреди кухни. Или может кто-то из очень опытных инженером (кто в 70-х проектировал или строил) объяснит мне зачем стояк отступает от ближайшей стенки 1.30м. Отвечая на вопросы- ДА прямо посреди кухни!!
|
|
|
|
|
27.7.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.7.2012, 10:43)  Если есть шахта, или уголок укромный между стеной и вентканалом- выбора нет, разумно пихать туда. Если же нет то на свое усмотрение. В том то и дело, что судя по всему, у человек а не получается залезть в укромный уголок. Цитата(Spok_only @ 26.7.2012, 21:30)  С этим я полностью согласен. Но этажность здания и толщина внутренних стен ограничивает желания ВК-шников, да еще вентканалы с каждой квартиры 
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.7.2012, 8:52
|
|
|
|
|
27.7.2012, 10:06
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Подытожу ответ на первый вопрос темы: Цитата(brusilov @ 26.7.2012, 9:00)  подскажите пожалуйста можно ли подключать к одному стояку санузлы с разных квартир на одном этаже. санузлы находятся через стену. Допускается двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку на одной отметке с применением крестовин. При этом угол поэтажного отвода применять в зависимости от пропускной способности канализационного стояка. Присоединение ванн к одному стояку на одной отметке – только с применением косых крестовин.
|
|
|
|
|
27.7.2012, 10:59
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.7.2012, 8:51)  В том то и дело, что судя по всему, у человек а не получается залезть в укромный уголок. Или как вариант у него уголок такой укромный что физически 2 стояка запихнуть проблематично, а о ремонте нормальном и речи не идет. А поставив один он может представить как сантехник матерясь но все же просовывает руки между труб. Скажем в коттеджах я фановою трубу стараюсь вывести через стандартный, специально выложенный вентканал 140*140, предполагая что ее сквозь этот же вентканал вставляют. Но если бы это была сточная часть стояка, то в такой штробе с ней работать просто невозможно. Но чисто геометрически можно еще 4 трубы в уголки всунуть- В1, Т1,Т2 и Т3- как заманчиво для архитектора.
|
|
|
|
|
27.7.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.7.2012, 12:59)  Или как вариант у него уголок такой укромный что физически 2 стояка запихнуть проблематично, а о ремонте нормальном и речи не идет. А поставив один он может представить как сантехник матерясь но все же просовывает руки между труб. Скажем в коттеджах я фановою трубу стараюсь вывести через стандартный, специально выложенный вентканал 140*140, предполагая что ее сквозь этот же вентканал вставляют. Но если бы это была сточная часть стояка, то в такой штробе с ней работать просто невозможно. Но чисто геометрически можно еще 4 трубы в уголки всунуть- В1, Т1,Т2 и Т3- как заманчиво для архитектора. А я в таких случаях плюю на те места в которых мне указал проходить своими архитектор и распологаю там где мне улдобнее (конечно не посреди комнаты). Аргумент при этом очень прост:"Если вы хотите получить работоспособную и хорошо обслуживаемую систему-значит нужно делать именно так."
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Spok_only @ 27.7.2012, 11:06)  Подытожу ответ на первый вопрос темы:
Допускается двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку на одной отметке с применением крестовин. При этом угол поэтажного отвода применять в зависимости от пропускной способности канализационного стояка. Присоединение ванн к одному стояку на одной отметке – только с применением косых крестовин. Ну этому итогу недолго жить осталось, с 01.01.2013г (СП 30.13330.2012) применение прямой крестовины надо будет обосновывать
______.JPG ( 29,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 246
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:47
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
А что его обосновывать - труба от унитаза лежит на полу, отметка оси = пол+0.060. Косая крестовина не проходит по монтажной высоте. Другое дело что нам самим нужно стремиться использовать косые крестовины и тройники.
|
|
|
|
|
27.7.2012, 14:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.7.2012, 13:47)  труба от унитаза лежит на полу, отметка оси = пол+0.060. Пусть себе лежит, одно другому не мешает. Если общий стояк, то он полюбому в шахте, а не у кого-то из соседей в толчке. На полу лежит труба, в шахте она переходит в отвод 135гр и им же подключается к косой крестовине стояка. Если немного не проходит по габаритам, можно стяжку в санузле потревожить. Еще вариант, на полу лежит боковое ответвление тройника, который подключается к косой крестовине, второй раструб тройника немного задран вверх и к нему подключается унитаз. У меня дома такой вариант, в стяжку уходит всего на пару см. Цитата(Khomenko_A_S @ 27.7.2012, 13:47)  Косая крестовина не проходит по монтажной высоте. Это сначала просчитать нужно в конкретном случае, а потом уже так заявлять.
|
|
|
|
Гость_oksano4ka_*
|
15.9.2012, 17:31
|
Guest Forum

|
здравствуйте! помогите разобраться! строится коттедж и канализационный стояк уже всунули в вентшахту. подключения приборов придёться тоже прокладывать через эту шахту к стояку! только с одной стороны стены стояк близко к прибором, а с другой стороны - через всю стену проходит труба к стояку да и ещё через канал вентшахты! скажите можно ли так?
|
|
|
|
|
17.9.2012, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата канализационный стояк уже всунули в вентшахту так вообще нельзя делать
|
|
|
|
|
18.9.2012, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 22:17)  Я хотел сказать то что российские нормы запрещают ставить полотенцесушители на Т4 (за редким исключением, которое оговорено в п.5.8). Неправильно читаете. Пункт 5.9 здесь вообще ни при чем. Полотеничник не является водоразборным прибором. А пункт 5.8 продиктован пунктом 5.7. Если у Вас один сборный циркуляционный стояк на 3-7 водоразборных, то циркуляционных стояков в каждой квартире может вообще не быть и повесить на них полотеничники физически невозможно. Если же циркуляционные стояки идут рядом с водоразборными то вешать на них полотеничники допускается. Никаких запретов на это нет. Раньше обычно так и делали. Да и сейчас встречается...
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий. Репин, Шопенский.
|
|
|
|
|
30.3.2014, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Подниму темку  Столкнулся с таким случаем при реконструкции квартирной системы канализации в квартире девятиэтажного дома, этаж девятый, хрущевка. Стояк (чугун 100) один на две квартиры, проложен в нише. В него врезана прямая (87,5гр.) одноплоскостная крестовина (сотка). К ней, в свою очередь, подключены две точно такие же крестовины, расположенные в горизонтальной плоскости. Ну а от них уже пощла вся пляска (прямой выпуск на унитаз, один из боковых на раковину и ванну, второй боковой на кухню. Одну из квартир купили мои знакомые, хотят заменить все лежаки - с чугуна на пластик (ПП). Не знаю, что и делать  по той-же трассировке собирать нельзя, я это понимаю. А по другой трассировке - с использованием косой крестовины в горизонте - все трубы и приборы просто перестают умещаться в совмещенном санузле (который чуть больше скворечника). Но, даже если мне удасться уйти от одноплоскостной горизонтальной крестовины, а это обязательно нужно сделать, то в стояке то прямая (87,5гр.) крестовина то останется! Стояк я трогать не хочу (да, к тому-же он у соседей находится). Вот такие невеселые реалии. P.S. Всё один-в-один как в предыдущем сообщении (изображении) Сергея Иванова. Только крестовина в стояке прямая.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 30.3.2014, 7:47
|
|
|
|
|
30.3.2014, 11:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.3.2014, 7:39)  Подниму темку  Одну из квартир купили мои знакомые, хотят заменить все лежаки - с чугуна на пластик (ПП). Не знаю, что и делать  по той-же трассировке собирать нельзя, я это понимаю. А по другой трассировке - с использованием косой крестовины в горизонте - все трубы и приборы просто перестают умещаться в совмещенном санузле (который чуть больше скворечника). P.S. Всё один-в-один как в предыдущем сообщении (изображении) Сергея Иванова. Только крестовина в стояке прямая. А как оно до сих пор работало? Если нормально работало на чугуне, то на пластике тем более будет работать. Собирайте по старой трассировке. Правильный уклон, правильная установка переходов с 50 на 110 - будет работать. А стояк у соседей - так это вообще повезло.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232745

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2012, 19:17)  Я хотел сказать то что российские нормы запрещают ставить полотенцесушители на Т4 (за редким исключением, которое оговорено в п.5.8). В соответствии с пунктом 5.2.6 СП 30.13330.2012 - "При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка." Цитата(Spok_only @ 27.7.2012, 11:06)  Подытожу ответ на первый вопрос темы:
Допускается двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку на одной отметке с применением крестовин. При этом угол поэтажного отвода применять в зависимости от пропускной способности канализационного стояка. Присоединение ванн к одному стояку на одной отметке – только с применением косых крестовин. В соответствии с пунктом 8.2.5 СП 30.13330.2012 - "Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается." (т.е. слово "отводных" из пункта 17.5 СНиП при актуализации выкинули") - теперь так делать нельзя
|
|
|
|
|
20.10.2015, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Вы б ка-то на даты посматривали бы. Уж полтора года прошло с последнего сообщения... и СП вышел... и санкции ...и ИГИЛ ... и вообще.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 19:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sai869 @ 20.10.2015, 19:27)  В соответствии с пунктом 8.2.5 СП 30.13330.2012 - "Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается." (т.е. слово "отводных" из пункта 17.5 СНиП при актуализации выкинули") - теперь так делать нельзя Цитата 8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается. Горизонтальному. Вертикальный трубопровод они стояком называют.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232745

|
Цитата(lexa00 @ 20.10.2015, 20:33)  Вы б ка-то на даты посматривали бы. Уж полтора года прошло с последнего сообщения... и СП вышел... и санкции ...и ИГИЛ ... и вообще. Если Вы не обратили внимание, то на даты я посматриваю. Просто актуализирую тему под действующий СП, чтобы те кто ищет информацию находил свежею. Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2015, 20:41)  Горизонтальному. Вертикальный трубопровод они стояком называют.  Пункт 3.4 СП 30.13330.2012 внутренняя система канализации (внутренняя канализация): Система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания и сооружений. После того как докажете, что стояк не является трубопроводом можете подключать хоть все квартиры одного этажа на один стояк. Слово "отводящие" из пункта 17.5 СНиП 2.04.01 не даром выкинули, а чтобы не было лазеек.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 11:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sai869 @ 21.10.2015, 11:40)  Если Вы не обратили внимание, то на даты я посматриваю. Просто актуализирую тему под действующий СП, чтобы те кто ищет информацию находил свежею.
Пункт 3.4 СП 30.13330.2012 внутренняя система канализации (внутренняя канализация): Система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания и сооружений. После того как докажете, что стояк не является трубопроводом можете подключать хоть все квартиры одного этажа на один стояк. Слово "отводящие" из пункта 17.5 СНиП 2.04.01 не даром выкинули, а чтобы не было лазеек. У нас СП из-за множества дуростей не действует.  Работаем по старому доброму СНиП 2.04.01-85.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 11:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.10.2015, 11:42)  Работаем по старому доброму СНиП 2.04.01-85. И в чём разница в рассматриваемом контексте? СНиП: Цитата Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца
|
|
|
|
|
21.10.2015, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232745

|
Цитата(andrey R @ 21.10.2015, 12:47)  И в чём разница в рассматриваемом контексте? СНиП: Читайте внимательно тему - речь не идёт про разницу определений, что такое внутренняя канализация. А про то, что к одному стояку теперь нельзя подключить две разных квартиры на одном этаже (т.к. в пункте 8.2.5 СП 30.13330.2012 остался только трубопровод, а в СНиПе было конкретно написано отводящий трубопровод)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|