|
  |
Расход воздуха на входе в вент систему меньше чем на выходе... |
|
|
|
26.7.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Уважаемые специалисты, помогите разобраться: смонтировали вент систему (вытяжную). после произведения замеров расхода воздуха выяснилось что на входе в систему количество воздуха 6000 м3/ч, а на выходе - 15000 м3/ч. Как такое возможно?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120842

|
такое возможно, только если у Вас между точкой замера на входе и вентилятором есть "дырень" и оттуда подсасывается 9000 воздуха. если же Ваша система прошла успешные испытания на герметичность - такое исключено. Неправильно меряете
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Так в том то и дело что "дырени" никакой нет...может как-то не так меряют: у нас на входе в системы 3 рег. клапана, далее сеть воздуховодов и далее разветвление на 2 вентилятора (рабочий+резервный), далее каналы опять объединяются в общий вытяжной канал, оканчивающийся вытяжным зонтом. Перед каждым вентилятором стоит обратный клапан. По словам монтажников, они включили вентилятор, замеряли скорость на входе в каждый клапан, умножили на сечение, получили 6000 м3/ч. Затем замеряли скорость на выходе из зонта, умножили на сечение, получили 15000. КАК ТАКОЕ может быть? Может есть какие-то ещё способы замеров?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Есть ГОСТ "Методы аэродинамических испытаний", по нему сделали?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
не знаю как они делали, сказали что замерили скорость на входе и на выходе и умножив на площади сечений посчитали расход. Но вопрос принципиальный: может ли расходится расход на входе и на выходе? (если больше нет никаких дыр). И если может, то по каким причинам? Для меня, если честно, это шок....если может, то куда тогда девать законы сохранения массы...
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
В этом госте описано как проводить замеры. В одном воздуховоде мерить нужно в нескольких точках и на прямых участках. Из своей практики - в случае с круглым воздуховодом скорость воздуха около стенок в несколько раз выше скорости в середине воздуховода. Может Ваш случай?
При такой огромной дельте - может алгебраическая ошибка вкралась?
Схему с точками замера в студию!
|
|
|
|
|
26.7.2012, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 21.3.2012
Из: Россия
Пользователь №: 144510

|
Цитата(Nasttya @ 26.7.2012, 12:38)  не знаю как они делали, сказали что замерили скорость на входе и на выходе и умножив на площади сечений посчитали расход. Но вопрос принципиальный: может ли расходится расход на входе и на выходе? (если больше нет никаких дыр). И если может, то по каким причинам? Всё может расходиться. Например, из-за негерметичности. Но не с такой огромной разницей. В данном случае, моя версия - пресловутый человеческий фактор. Кто мерил? Чем (прибор)? Где (точки замеров)? Сколько раз? Площадь правильно посчитана? Мож, просто не туда посмотрели... Скажите, чтоб перемерили. И проконтролируйте.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Воздуховод прямоугольный...договорились с монтажниками что они завтра поедут мерить скорость в канале, а не на входе в решётки...посмотрим...
|
|
|
|
|
26.7.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Интересно, чем измеряли. Если анемометром вертушкой, то возможен такой эффект (я работаю с весьмв малыми расходами и скоростями). На всасывании поток почти всегда ламинарный, равномерный по сечению, скорость его низка. И зачастую он просто не в состоянии раскрутить анемометр. То есть показывает 0. На выходе поток турбулентный, неравномерный по сечению причем довольно хаотичный, иногда даже не перемещение анемометра, а еле заметное изменение угла поворота относительно оси канала значительно меняет результат. Приходится применять дефлекторы, рассекатели, сглаживающие поток. А на всасывании ставить диффузоры с узким входным сечением, повышающим скорость потока. Я не исключаю, что у Вас та же история. То есть надо тщательно разобраться с методикой. Ну, и (не желая обидеть Ваших монтажников), я сталкивался с выпускником 2011 г омского технического университета, который впал в ступор, когда надо было среднюю скорость умножить на ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КРУГЛОЙ ТРУБЫ! Не проходили они в институте площадь трубы! А у Вас там еще клапан какой-то. Это - только после кандидатской наверное....
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 21.3.2012
Из: Россия
Пользователь №: 144510

|
Цитата(Cryos @ 26.7.2012, 14:16)  ...я сталкивался с выпускником 2011 г омского технического университета, который впал в ступор... ...То есть надо тщательно разобраться с методикой. Он хоть в ступор впал, т.е. задумался.  А тут монтажники - уверенные в себе ребята. Ну, 6000... Ну, 15000... И разбираться нечего - в воздуховоде мерить надо.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
И вообще, расходы мерить не монтажника дело, а наладчика
|
|
|
|
|
26.7.2012, 18:25
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Цитата(Nasttya @ 26.7.2012, 13:16)  Может есть какие-то ещё способы замеров? способ замера стандартный - берется шуруповерт (дрель) дырявится воздуховод , в отверстие вставляется трубка Пито . трубка подключена к прибору. зная размер воздуховода и показания прибора ( перепад давления) находим расход. дырку заклеиваем скотчем ...да - трубку перемещаем в воздуховоде и делаем несколько измерений : в центре . ближе к краю и тп ... среднее значение берем. обычно оно не сильно отличается. отличие только у пограничного слоя прямо у стенки воздуховода. анемометром вертушкой мериется расход на конечном устройстве (диффузор) в воздуховоде как им мерить расход я не знаю - раз ве что при расходе 15000 человек с анемометром залазает внутрь воздуховода с вертушкой и производит замеры =)) Цитата(Nasttya @ 26.7.2012, 13:16)  замеряли скорость на входе в каждый клапан, умножили на сечение, получили 6000 м3/ч. Затем замеряли скорость на выходе из зонта вот эта фраза както подозрительна - на выходе из зонта - похоже реально на вертушку - тогда они там могли что угодно намерить .... мерить надо в трубе , на прямом участке где поток стабилизирован. при 6000-15000 у вас там крупненький воздуховод и если мерить на срезе зонта вертушкой то можно намерить все что угодно ...
|
|
|
|
|
26.7.2012, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Да, сказали что меряли анемометром...завтра поедут перемерять в воздуховоде, только не сказали чем....
|
|
|
|
|
27.7.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
По методике замера можно посмотреть в документе Ностроя (самое новое что есть на эту тему) "ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Ничего нового там нет, но есть ссылки на все госты и т.д. А вообще, измерять анемометром в канале не есть правильно изначально. Лучше при проектировании ставить измерители потока в системе работающие по принципу трубки Вентури. Подключили диффманометр, сняли показания, подставили в формулу и точность выше чем "по точкам в канале" Здесь уже была тема про замеры на ирисовых клапанах (имеют встроенную опцию измерения расхода подключением диффманометра) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;#entry782582
|
|
|
|
|
27.7.2012, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Proekterov4eg @ 27.7.2012, 10:02)  А вообще, измерять анемометром в канале не есть правильно изначально. Лучше при проектировании ставить измерители потока в системе работающие по принципу трубки Вентури. Подключили диффманометр, сняли показания, подставили в формулу и точность выше чем "по точкам в канале" Какие измерители потока?!?! Да Вы что?!?! В последних 5 проектах, по которым мы вели наладку, проектанты не удосуживались "необходимое оборудование" запроектировать (ОЗК, дросель-клапаны, обратные клапаны)!!!!  На заданные вопросы -ответа два: - "Проектировщица неопытная" - "Заказчик требовал удешевить проект"
Сообщение отредактировал DiJo - 27.7.2012, 9:32
|
|
|
|
|
27.7.2012, 9:45
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Цитата(Proekterov4eg @ 27.7.2012, 10:02)  Лучше при проектировании ставить измерители потока в системе работающие по принципу трубки Вентури. Подключили диффманометр, сняли показания, подставили в формулу и точность выше чем "по точкам в канале" такое бывает ? ))) таки какой смысл закладывать деталь если можно не закладывать а обойтись дрелью. этож не манометр в ИТП . пусконаладку один раз провели и больше это никому не надо . след раз понадобится при реконструкции вентсети или замене приточки ... Ирисовые клапаны дорогие поэтому нету их в проекте.
|
|
|
|
|
27.7.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
К сожалению, и в "обновленном" СП по ОВиК, требование добавлять такие девайсы не появилось, хотя уверен, DiJo был бы за В европах во всяких это требование! + перечень мест указан где лючки доступа необходимо предусмотреть проектом и много еще чего интересного что облегчает жизнь наладчикам и эксплуатантам.
|
|
|
|
|
27.7.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
вот пример девайсов, стоят от 2 до 4 тыс.руб, ну всяко дешевле чем потерянное время при наладке.
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Proekterov4eg @ 27.7.2012, 11:19)  вот пример девайсов, стоят от 2 до 4 тыс.руб, ну всяко дешевле чем потерянное время при наладке. На большие сечения такие есть? Цитата(AAANTOXA @ 27.7.2012, 10:45)  Ирисовые клапаны дорогие поэтому нету их в проекте. Только один раз был проект с Ирисами - это была не работа, а сказка Но и Зак был щедрый - на его бумаге все мы печатаем и чертим
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:29
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Ребята, при нынешней культуре (полном бескультурье), ирисовые клапана, это как мертвому припарка. Вопрос задать, не могут технически грамотно. Намерять могут все, что угодно, и сколько угодно. Эпоха, у нас такая, эпоха. Пока нашли одного, специалиста которого не рекламирую, военный завод потратил две недели. Большой плюс, еще год назад приезжали на серьезные предприятия и рассказывали какие они грамотные наладчики. Потом представители заказчика кидались в драку за тупые замеры с воронками ( результат является изначально некорректным), а других знаний нет.
Разум на Земле - величина постоянная, а население растет!
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717

|
Цитата(DiJo @ 27.7.2012, 13:01)  На большие сечения такие есть? До 630 точно есть, и прямоугольные видел до 1600*1000
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 21.3.2012
Из: Россия
Пользователь №: 144510

|
Цитата(AAANTOXA @ 26.7.2012, 18:25)  способ замера стандартный - берется шуруповерт (дрель), дырявится воздуховод , в отверстие вставляется трубка Пито... вот эта фраза както подозрительна - на выходе из зонта - похоже реально на вертушку... Не обязательно - Пито. НИИОГАЗ, например, тоже вставляется... Лучше не конкретизировать, просто - пневмометрическая трубка. Вертушкой только и можно было мерить выход из зонта и в итоге намерить такую интересную разницу. Любопытно сегодняшние результаты узнать, неужто они в воздуховод анемометр засунут... Цитата(DiJo @ 27.7.2012, 9:30)  В последних 5 проектах ...не удосуживались "необходимое оборудование" запроектировать !  На заданные вопросы -ответа два: - "Проектировщица неопытная" - "Заказчик требовал удешевить проект" Проектировщица неопытная, это которая после института? Так не верьте - она-то как раз и запроектирует всё, а потом опытные это всё из проекта и ликвидируют. Вторая причина всегда работает. Какие там ирисовые, дроссель - редкость. И это далеко не в последних проектах...
|
|
|
|
|
27.7.2012, 15:10
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Господа, Вам всем можно дать, любые гаджеты, результат будет потрясающий. Нужны навыки, и без них все оборудование стоит десять копеек.
|
|
|
|
|
27.7.2012, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
вот, уже вечер, а никто так и не отзвонился...либо сошлось, либо не перемеряли...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|