Поливочные краны, информация |
|
|
|
4.2.2014, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 10:15)  А почему нет? Никакие нормативы не нарушаются. во внутренних сетях водопровода скорость должна быть не более 1,5 м/с, по СНиП расход из поливочного крана должен быть 0,3 л/с, согласно таблиц Шевелева данный расход обеспечивает Ду 20 при скорости 0,94 м/с, Ду 15 при скорости 1,77 м/с
|
|
|
|
|
4.2.2014, 12:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 10:24)  во внутренних сетях водопровода скорость должна быть не более 1,5 м/с, ссылочку на этот норматив дать можете? пп. 7.6 не более 3м/с.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 13:46)  ссылочку на этот норматив дать можете? http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=983323Рано ли, поздно ли - будем жить по сп.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 13:46)  ссылочку на этот норматив дать можете? пп. 7.6 не более 3м/с. СП 30 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 14:22)  СП 30 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с. У нас такое, к счастью, не действует.  Стандартная металлопластиковая труба к приборам при коллекторной разводке ДН 16 мм. К смесителю ванны подача 0,18л/с холодной или горячей, к мойке ещё больше - уже превышение 1,5м/с. Бред эти ваши СП.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 14:32)  У нас такое, к счастью, не действует.  у вас это где ?)
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 14:35)  у вас это где ?) У нормальных инженеров.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 14:39)  У нормальных инженеров.  хе...спасибо на добром слове
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 14:39)  хе...спасибо на добром слове Пожалуйста. Запроектируйте по этим нормам одну многоэтажку - услышите много добрых слов от инвестора..
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 14:41)  Пожалуйста. Запроектируйте по этим нормам одну многоэтажку - услышите много добрых слов от инвестора.. я вижу вы нахватались от инвесторов то...
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 14:43)  я вижу вы нахватались от инвесторов то... Работа такая.
|
|
|
|
|
4.2.2014, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Все эти документы отстали от жизни. Проектировщики пользуются ими только потому, что нет ничего нового. Диаметр наружного ПК 25 завышен. Достаточно для полива d=15. Когда проходите по двору, обратите внимание, как торчат поливочные краны. Трубопровод подведен (по серии) d=25, но после вентиля в процессе эксплуатации в вентиль ввернут переход 25х15, а так же есть варианты, когда до вентиля вварен переход и торчит вентиль d=15. Это подсказала жизненная необходимость. Поэтому и подводку внутри здания и отключающий вентиль на ней надо проектировать d=15. Резиновые шланги диаметром 25 вообще не подъемные даже для мужиков, тем более для женщин. Сейчас применяют современные легкие шланги - посмотрите в магазинах. Забыл, как называются. Да и вносить шланги в спецификацию вряд ли надо. Совершенно верно. Еще бы и вентили чугунные 15ч8р применяли, раз на картинке такие. Это же тогда, в нашем незабвенном СССР ничего не было. Потому и рукава "резинотканевые" неподъемные применяли - других то не было. И "полугайки" - больше ничего не было. А сейчас любых легких шланого - море разливанное. Для присоединения шлангов - штуцера любых видов. Краны шаровые - любые. И даже на конец шланга разбрызгиватели - любые. Всё делается просто и удобно в эксплуатации. И по высоте установки - чего держаться за картинки, даже не являющиеся нормативными документами? Если строители предлагают проем сделать немного на другой высоте, то это из-за того, что так получается по разрезке фундаментных блоков. Не делать же ради вшивого краника монолитный участок. С этим надо просто соглашаться, а не придумывать волокиту с "изменить ТЗ".
|
|
|
|
|
4.2.2014, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 8:07)  а экспертиза вам такое новшество согласовывает? Сам работал экспертом. Сделал 100 экспертиз. Иногда настойчиво советовал (по телефону) делать систему полива диаметром 15 мм. Но замечания писал официально после получения от данного исполнителя следующего проекта. Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 9:15)  А почему нет? Никакие нормативы не нарушаются. Именно так. Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 9:24)  во внутренних сетях водопровода скорость должна быть не более 1,5 м/с, по СНиП расход из поливочного крана должен быть 0,3 л/с, согласно таблиц Шевелева данный расход обеспечивает Ду 20 при скорости 0,94 м/с, Ду 15 при скорости 1,77 м/с Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 13:22)  СП 30 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с. Все эти ограничения нормативами вызваны а) экономическими соображениями и б)для предотвращения шума в системе. Но поливочный кран всегда расположен практически на уровне земли и никак не влияет на располагаемый напор и расчетный напор в здании. А шум, создаваемый при повышенной скорости, никому не мешает.
|
|
|
|
|
11.9.2014, 5:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233174

|
Подскажите про нишу под наружный поливочный кран. Борюсь со строителями за эту нишу: необходимость её установки написана в СНиП, размеры взял у Староверова. По высоте попадает либо в стену из сэндвич-панелей, у которой толщина меньше рекомендуемой глубины ниши, либо в цоколь из ЖБ, где мешает арматурный каркас, плюс - образуется "мостик холода". Строители предлагают заложить трубу d100 и не париться и лично я не вижу в этом ничего плохого, если бы не прямое нарушение требований СНиП (п.10.7 "На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий."). Применяете ли вы эти ниши? Ни разу в реальности их не видел. Может, есть возможность заменить их шкафчиками снаружи, пусть это и портит внешний вид здания? РС: что делали раньше в такой ситуации - не знаю
|
|
|
|
|
11.9.2014, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
ПлК должен быть спрятан именно в нише, а не торчать из фасада, иначе проходящие по отмостке люди (которые не хотят ходить по тротуару) будут спотыкаться о торчащую арматуру, тем самым наносить травму. В моем городе вместо ниш проделаны сквозные отверстия в стене подвала, в которых спрятаны поливочные краны. Что было в проекте моего дома - не знаю. В эти отверстия проникают одичавшие кошки, которые живут в подвале. Шкафчики снаружи, как и кожух D100, не решают проблемы по техники безопасности. Зимой жэк затыкает эти ниши чем-то, чтобы мороз не проникал в подвал.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 1:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Подскажите пожалуйста формулу для расчета потерь напора в поливочном шланге. Или литературу где бы была такая формула. В СНиПе 2.04.01 написано что перед поливочным краном достаточно напора 2м, но если к крану присоединить шлаг метров так 30 длиной, разве хватит напора в 2м ,чтобы продавить потери в шланге да и еще чтобы обеспечить хорошую струю при поливе.
|
|
|
|
|
4.5.2015, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(viva3d @ 30.4.2015, 1:27)  Подскажите пожалуйста формулу для расчета потерь напора в поливочном шланге. Или литературу где бы была такая формула. В СНиПе 2.04.01 написано что перед поливочным краном достаточно напора 2м, но если к крану присоединить шлаг метров так 30 длиной, разве хватит напора в 2м ,чтобы продавить потери в шланге да и еще чтобы обеспечить хорошую струю при поливе. Перед поливочным краном 2 м, (т.е. на конце шланга), а не перед шлангом длиной 30 м. Обычно потери в шланге никто не проверяет, т.к. ПлК находится практически на отметке земли, а в здании минимальный напор на этом уровне для 1-этажного здания составляет 10 м, а для 2- и более этажных зданий - еще больше.
|
|
|
|
|
10.5.2016, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 204096

|
Цитата(Сантех10 @ 2.8.2012, 7:25)  Есть МГСН (ТСН) московской обл., запрещающий полив, ежели водозабор из подземных источников. Давно их не ставлю, был 1 вопрос из экспертизы, отписались поливальными машинами. Подскажите пожалуйста, какой МГСН это регламентирует. Поиск по форуму и гуглу не дал результатов
|
|
|
|
|
11.5.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(D9teJI @ 10.5.2016, 18:27)  Подскажите пожалуйста, какой МГСН это регламентирует. Поиск по форуму и гуглу не дал результатов http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31047&st=10
|
|
|
|
|
23.6.2016, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177725

|
Цитата(Alexiy @ 11.9.2014, 6:32)  Подскажите про нишу под наружный поливочный кран. Борюсь со строителями за эту нишу: необходимость её установки написана в СНиП, размеры взял у Староверова. По высоте попадает либо в стену из сэндвич-панелей, у которой толщина меньше рекомендуемой глубины ниши, либо в цоколь из ЖБ, где мешает арматурный каркас, плюс - образуется "мостик холода". Строители предлагают заложить трубу d100 и не париться и лично я не вижу в этом ничего плохого, если бы не прямое нарушение требований СНиП (п.10.7 "На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий."). Применяете ли вы эти ниши? Ни разу в реальности их не видел. Может, есть возможность заменить их шкафчиками снаружи, пусть это и портит внешний вид здания? РС: что делали раньше в такой ситуации - не знаю У кого есть узел установки ПлК в ковере? Какая марка ковера, производитель?
|
|
|
|
|
23.6.2016, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(sarutyunov @ 23.6.2016, 9:37)  У кого есть узел установки ПлК в ковере? Какая марка ковера, производитель? Вот из Справочника проектировщика Староверова.
______________________.png ( 136,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 260Производителей много. Только надо в Яндексе запрашивать "ковера" , но не "ковер" - там в основном узбекские ковры.
|
|
|
|
|
17.8.2016, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261264

|
Строительный каталог часть 10. Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства. Раздел 5. Оборудование для систем водопровода: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|