> Вопрос по аккумуляторной, автоматизация систем при наличии местной вытяжке
Анели
сообщение 26.7.2012, 18:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно регулировать баланс в помещении зарядной при включении местной вытяжки?
Описание систем: в помещении работает постоянно общеобменная вентиляция, выполненная приточной и вытяжной установкой, а также естественной вентиляцией - работает дефлектор. По заданию от технологов необходимо запроектировать местную вытяжку от зарядов аккумуляторов, которая будет работать непостоянно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 27.7.2012, 9:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Ставьте частотник на приточный вентилятор и в момент включения вытяжки частотник должен увеличивать обороты двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анели
сообщение 27.7.2012, 15:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



А если два вентилятора (рабочий и резервный) их два ставить? На каждый двигатель вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 28.7.2012, 8:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Анели @ 26.7.2012, 19:48) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно регулировать баланс в помещении зарядной при включении местной вытяжки?
Описание систем: в помещении работает постоянно общеобменная вентиляция, выполненная приточной и вытяжной установкой, а также естественной вентиляцией - работает дефлектор. По заданию от технологов необходимо запроектировать местную вытяжку от зарядов аккумуляторов, которая будет работать непостоянно

Уточните у технологов время работы, если менее 2-х часов в сутки, восполнение притоком не требуется.
Не совсем понятно местная вытяжка в помещении аккумуляторной, аккумуляторная с кучей стелажей с банками, тогда зачем местный отсос? Или в аккумуляторной только шкаф с аккумами? тогда зачем такие сложности с вентиляцией?

Сообщение отредактировал Андрей 113 - 28.7.2012, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных