Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расчет напора
Rylskaya
сообщение 12.12.2012, 9:55
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Всем доброе утро! А теперь помогите посчитать: в моем случае если мне по расходу получается диам. 110 (трубы полиэтиленовые) скорость получается 0,82, потери по длине 16,52+местные 4,95=21,47 (напор в т. подключения -20м), не получается, тогда увеличиваю диаметр 125 -потери 5,53+1,66=7,19, но скорость будет 0,52. Можно ли мне принять диам.125 и скорость 0,52. А теперь как с отметками быть, как посчитать напор у насоса: если мне на вводе в корпус надо давление -45,00 м, нна врезке -20 м минус потери 7,19=12,81.Если у меня отнять отметку на вводе от отметки в т. подключения гдн-то получится минус 10, и что дальше...Какой напор мой будет расчетный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoveJoy
сообщение 13.12.2012, 16:35
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2012
Из: Запорожье
Пользователь №: 148009



ПОтери по длинне расчитуются с помощью проги Gradient, работаю на водоканале, пользуюсь только ей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoveJoy
сообщение 13.12.2012, 17:28
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2012
Из: Запорожье
Пользователь №: 148009



Метода расчета требуемого напора, подскажите, мож чето неверно.
Н=Нг+hw.вс+hw.H+hз
где Нг – геодезическая разница высот между отметкой (куда надо доставить воду, или берется высота диктующей точки) Хм и отметкой оси насоса Yм,
hw.вс = 2м – потери во всасывающем трубопроводе (берется условно, с запасом)
hw.н =Хм – потери напора в напорном трубопроводе, определенные (согласно приложению 10 СНиП 2.04.02.84) программой «Gradient» для расхода Х м3/ч по трубопроводу длинной Хм с наружным диаметром YхY при коэффициенте местных потерь напора равному К = X,
hз = 1м – запас на излив жидкости из трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.12.2012, 12:03
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 29.11.2012, 20:57) *
Многие недопонимают, от какой отметки отсчитывается гарантированный напор. Вот Maika (тема не потеряла актуальность, хотя прошло 4 месяца), считает от уровня ввода на отметке +4,05, а на самом деле в ТУ дают напор на уровне поверхности земли независимо от глубины заложения ввода.

Неплохо было бы чем-то подтвердить данное утверждение. Вот согласно Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения п.17 в ТУ должны быть указаны гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы. Место присоединения - сам трубопровод, но никак не поверхность земли.
Цитата(Skorpion @ 29.11.2012, 20:57) *
Тот, кто прописывает ТУ, не знает и не должен знать, на какой отметке будет ввод водопровода в здание, которое еще не построено.

А его об этом никто и не просит. Просят сообщить конкретные параметры в конкретной трубе, которая ему же (автору) и принадлежит.
Цитата(Skorpion @ 29.11.2012, 20:57) *
Да и напор наружного водопровода просчитывается по поверхности земли.

Можно на этом вопросе поподробней. Как это? Чисто технически любопытно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 26.12.2012, 12:23
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(LoveJoy @ 13.12.2012, 18:28) *
Метода расчета требуемого напора, подскажите, мож чето неверно.
Н=Нг+hw.вс+hw.H+hз
где Нг – геодезическая разница высот между отметкой (куда надо доставить воду, или берется высота диктующей точки) Хм и отметкой оси насоса Yм,
hw.вс = 2м – потери во всасывающем трубопроводе (берется условно, с запасом)
hw.н =Хм – потери напора в напорном трубопроводе, определенные (согласно приложению 10 СНиП 2.04.02.84) программой «Gradient» для расхода Х м3/ч по трубопроводу длинной Хм с наружным диаметром YхY при коэффициенте местных потерь напора равному К = X,
hз = 1м – запас на излив жидкости из трубопровода.

а что это за запас на излив?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoveJoy
сообщение 26.12.2012, 15:35
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2012
Из: Запорожье
Пользователь №: 148009



Если вода течет например в резервуар и если напор расчитан идеально то насос будет доталкивать только до края трубы и вода небудет изливаться, а будет болтаться на краю. Правда чтоб попасть в такую ситуацию надо сильно постараться)) А так величина крайне условная, я ее оставляю для перестраховки.
Да и 2м заложенные на потери во всасывающем трубопроводе это многовато, если надо где то выиграть метр то лучше посчитать руками

Сообщение отредактировал LoveJoy - 26.12.2012, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.12.2012, 16:17
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



М.Г. Журба
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ
в 3 томах
том 3
системы распределения и подачи воды
Определение расчетного напора
Требуемый напор насосов станции I подъема при подаче воды на очистные
сооружения (рис. 22.1) определяется по формуле:
H = H!+hee+hliC+hedM+hHe+hU3, м, B2.4)
где Нг - геометрическая высота подъема воды, то есть разность отметок уровней воды
в смесителе очистных сооружений и в мокром колодце, м; Ивд - потери напора во вса-
сывающем трубопроводе (на насосных станциях совмещенного типа эти потерн не
выделяются, а учитываются в hH c), м; hu c - потери напора внутри станции (предварительно
принимаются равными 2-3,0 м); Ивдм - потери напора на водомере (предварительно
принимаются равными 0,5-1,5 м), м; Иив - гидравлические потерн в напорном
трубопроводе, м; hu3 - запас напора на излив (принимается » 0,5 м).
Цитата(LoveJoy @ 26.12.2012, 16:35) *
Если вода течет например в резервуар и если напор расчитан идеально то насос будет доталкивать только до края трубы и вода небудет изливаться, а будет болтаться на краю. Правда чтоб попасть в такую ситуацию надо сильно постараться)) А так величина крайне условная, я ее оставляю для перестраховки.
Да и 2м заложенные на потери во всасывающем трубопроводе это многовато, если надо где то выиграть метр то лучше посчитать руками

Искаженное представление.
Если вода у вас не будет изливаться и будет болтаться по краю, то расход у вас равен нулю и напор будет много больше рассчитанного идеально. Не сходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoveJoy
сообщение 26.12.2012, 16:24
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2012
Из: Запорожье
Пользователь №: 148009



Ну может я слекка непонял физический смысл, в этой книжке поясняется точно что это значит?. Что за адские потери на водомере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitas
сообщение 26.12.2012, 16:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20979



На водомере могут быть и больше потери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoveJoy
сообщение 26.12.2012, 17:16
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2012
Из: Запорожье
Пользователь №: 148009



Провел 3 реконструкции КНС и 2 по воде, ниразу незакладывал их... Занимаюсь этим не так давно так что учту любые замечания.

Сообщение отредактировал LoveJoy - 26.12.2012, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.12.2012, 16:38
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 26.12.2012, 12:03) *
Неплохо было бы чем-то подтвердить данное утверждение. Вот согласно Правиламподключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническогообеспечения п.17 в ТУ должны быть указаны гарантируемый свободный напор вместе присоединения и геодезическая отметка верха трубы. Место присоединения - сам трубопровод, но никак не поверхность земли.


СНиП 2.04.02-84, п.2.26

Вот еще

Прикрепленный файл  _____.JPG ( 30,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269


В приведенной цитате под местом присоединения надо считать точкуприсоединения, напр., колодец, наружная грань стены здания и т.п., но отнюдь неотметку; иначе не было бы продолжения после "и" - выделено синим.

Цитата(Dmitry_vk @ 26.12.2012, 12:03) *
Можно наэтом вопросе поподробней. Как это? Чисто технически любопытно.


К сожалению, в моей библиотеке нет учебника Абрамова, Гениева, Павлова "Водоснабжение" - нет возможности привести цитату. Там об этом написано.

Если Вы, учась в институте, делали курсовой (или дипломный) проект водопроводных сетей, то там наверняка принимали пьезометрический напор в данной расчетной точке от уровня земли

Сообщение отредактировал Skorpion - 27.12.2012, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.12.2012, 17:11
Сообщение #42


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Скажу сразу, что я на все 100% согласен со Skorpion_ом.
Однако, не стоит сильно зацикливаться над этим вопросом. К примеру, мой «Водоканал», не зависимо от местоположения в городе и геометрической отметки земли, на 9-ти этажные здания указывает гарантийный напор 30м, на 5-ти этажные – 20м. хотя по схеме водоснабжения – там совсем другие цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.12.2012, 17:32
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Spok_only @ 27.12.2012, 17:11) *
Однако, не стоит сильно зацикливаться над этим вопросом. К примеру, мой «Водоканал», не зависимо от местоположения в городе и геометрической отметки земли, на 9-ти этажные здания указывает гарантийный напор 30м, на 5-ти этажные – 20м. хотя по схеме водоснабжения – там совсем другие цифры.
К сожалению, это так. У нас местный Водоканал для всех зданий пишет 20 м, хотя фактический напор 30-40 м в зависимости от местоположения здания. Чтобы спать спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.12.2012, 17:35
Сообщение #44


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 27.12.2012, 18:32) *
Чтобы спать спокойно.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.12.2012, 14:46
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 27.12.2012, 17:38) *
СНиП 2.04.02-84, п.2.26
Вот еще

И все бы хорошо, да что-то нехорошо.
Я конечно не в курсе как выдает наш водоканал. Но есть организации, которые выдают имеено в точке подключения, т.к. она может быть под землей, на эстакаде и в здании.
Цитата(Skorpion @ 27.12.2012, 17:38) *
В приведенной цитате под местом присоединения надо считать точкуприсоединения, напр., колодец, наружная грань стены здания и т.п., но отнюдь неотметку; иначе не было бы продолжения после "и" - выделено синим.

Продолжение было бы полюбому, иначе как вы рабочий проект делали бы без отметки?
Цитата(Skorpion @ 27.12.2012, 17:38) *
Если Вы, учась в институте, делали курсовой (или дипломный) проект водопроводных сетей, то там наверняка принимали пьезометрический напор в данной расчетной точке от уровня земли

В том то и беда, что не делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 6.2.2013, 14:22
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
А как правильно подсчитать требуемый напор перед ПК, если по СНиП 2 струи по 5л/с? Диктующим ПК будет один или два крана? Если один, то логически - предпоследний по удалению от ввода (отметки одинаковые на 1,35). И Н требуемое считается только до него ( с учетом расхода с двух)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.2.2013, 14:25
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Nat_ty @ 6.2.2013, 15:22) *
Здравствуйте, форумчане.
А как правильно подсчитать требуемый напор перед ПК, если по СНиП 2 струи по 5л/с? Диктующим ПК будет один или два крана? Если один, то логически - предпоследний по удалению от ввода (отметки одинаковые на 1,35). И Н требуемое считается только до него ( с учетом расхода с двух)?

СНиП 2.04.01-85* Таблица 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 6.2.2013, 14:33
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Я пользовалась этой таблицей, я не правильно выразилась, сорри, требуемый напор в точке присоединения ввода, который состоит из потерь напора + геом. напор+потребный напор перед ПК (по табл №3 СНиП)

Сообщение отредактировал Nat_ty - 6.2.2013, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.2.2013, 14:36
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



трубопровод должен пропустить 10 л/с, у самого удаленного ПК должен быть обеспечен нормативный напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 6.2.2013, 14:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Нюанс, наверное, в потерях напора, которые будут составные: 10л/с до предпоследнего и 5 л/с последнего ПК участка трубопровода?+Нпк+Нгеом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.2.2013, 14:50
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Nat_ty @ 6.2.2013, 15:45) *
Нюанс, наверное, в потерях напора, которые будут составные: 10л/с до предпоследнего и 5 л/с последнего ПК участка трубопровода?+Нпк+Нгеом

если тупиковая сеть, то да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 6.2.2013, 14:53
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Да тупиковая, спасибо за ответы)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 22.1.2015, 23:36
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Здравствуйте, специалисты!
Нужна помощь в расчете напора в точке. Есть система:
-оборотный цикл
-несколько потребителей с разным сопротивлением
-после потребителей вода подается в обратный трубопровод с разным напором
Вопрос: как правильно посчитать напор в точке, во вложении схема.
спаибо за внимание!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VotVopros_002.pdf ( 168,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.1.2015, 0:48
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Что обозначают 2WCS и 2WCR?

Сообщение отредактировал Skorpion - 23.1.2015, 1:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 23.1.2015, 1:25
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Цитата(Skorpion @ 23.1.2015, 0:48) *
Что обозначают 2WCS и 2WCR?

2WCS -Подающий трубопровод и 2WCR -отводящий трубопровод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.1.2015, 13:47
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



У меня есть версия для ответа. Но для этого ответьте:
1.Правильно ли я понял, что вас интересует напор в точках 2 и 3 на обратке?
2. Приведите сумму потерь напора по каждому их трех контуров, обозначенным синим, зеленым и красным цветом, которые у вас получились в результате расчета
3. (Не обязательно) Для чего предназначена вода для потребителей?
Прикрепленный файл  _____.png ( 27,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.1.2015, 9:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Grand!
Похоже, что вопрос потерял актуальность? Тогда сообщите об этом - не молчите. Или я поставил перед вами сложную задачу?
А задача простая -вам ничего не надо пересчитывать, а сложить результаты расчета потерь напора, полученные в таблицах, которые вы приложили. Я бы и сам мог подсчитать, но мне это трудно сделать, так как таблицы лежат на боку, а у меня нет принтера.
Кроме того я запутался в вашей нумерации участков, - одни и те же номера на подающей и обратке - а аксонометрии не приведено.
Итак, по первому контуру складываете потери :0,26+0,78+0,71+0,02+0,02(?)+0,71+4,59+...и т.д. до резервуара.
Затем складываете по 2 контуру: 0,26+0,78+1,27+ ... и т.д. -до резервуара. Так же по 3 контуру.
От вас нужно выложить только три числа - суммы потерь напора по каждому контуру. Я уверен, что они будут отличаться друг от друга. Но в этом-то и суть вашего вопроса, в котором мы попробуем разобраться. Ведь вы писали:
Цитата
-несколько потребителей с разным сопротивлением
-после потребителей вода подается в обратный трубопровод с разным напором


Сообщение отредактировал Skorpion - 25.1.2015, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 26.1.2015, 19:01
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Актуальность не потерял вопрос. Не заходил на форум -по своим причинам. Спасибо за ответ. Я напишу вечером все ответы и то что нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 27.1.2015, 0:06
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Цитата
У меня есть версия для ответа. Но для этого ответьте:
1.Правильно ли я понял, что вас интересует напор в точках 2 и 3 на обратке?
2. Приведите сумму потерь напора по каждому их трех контуров, обозначенным синим, зеленым и красным цветом, которые у вас получились в результате расчета
3. (Не обязательно) Для чего предназначена вода для потребителей?

Спасибо за ответ!
1-Да абсолютно верно поняли-напор в т. 2и3 либо между 2-3 и 3-резервуар.
2- т. 2- 9,31 м; т. 3-1,45 м
3-охлаждение

На рисунке Вы указали три контура , а у нас один единый контур с тремя потребителями; расчет необходимо производить как единой системы-оборотного цикла.
Интересует как подсчитать напор (не потерю давления) в точках 2 и 3 на обратной линии. То есть напор после объединения двух потоков.

Была такая идея по расчету: (Q1xP1+Q4xP4)/(Q1+Q4), для второй точки, но сейчас возникли сомнения в правильности такого расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.1.2015, 9:44
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Grand @ 27.1.2015, 0:06) *
На рисунке Вы указали три контура , а у нас один единый контур с тремя потребителями; расчет необходимо производить как единой системы-оборотного цикла.
Вы меня не поняли. Я пока не вторгаюсь в ваш расчет. Я прошу выложить три числа, полученные в вашем расчете - сложить потери напора по каждому из трех контуров, нарисованных в моей картинке. Вам потребуется всего 5 минут. Эти числа будут разные, но отличаться друг от друга будут незначительно.
Цитата
Интересует как подсчитать напор (не потерю давления) в точках 2 и 3 на обратной линии. То есть напор после объединения двух потоков.
Я все понимаю. Напоры с потерями напора не путаю. Как только я получу эти три числа, вы получите исчерпывающий (надеюсь) ответ по напорам и по методу расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных