|
  |
Нормы по вентиляции гостиницы |
|
|
|
27.7.2012, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.11.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 80514

|
Добрый день! Уважаемые проектировщики! К вам такой вопрос! Проектируем здание гостиницы. Здание 8-этажное, на 1-ом этаже ресторан и кухня, на 2-м - помещения административного назначения. Приточная вентиляция конференц-зала( на 2-м этаже) согласно проекту объединена с другими помещениями административного назначения. Экспертиза ругается - сделать отдельную систему для конференц-зала - ссылается на п.8.6 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". Однако, гостиница - это общественное здание не административного назначения. При проектировании ссылались на СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", в котором об отдельной системе вентиляции для конференц-залов не говорилось!
Кто прав??!! Рассудите нас!!!!
Ждем комментариев!!!!!!!
С уважением, инженер-проектировщик Маргарита!
|
|
|
|
|
27.7.2012, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Маргарита, столько восклицательных знаков - сильно злая... Конференц зал используется непостоянно. Поэтому, если проектируете не современную систему переменного расхода с VAV клапанами, то логично иметь отдельную систему вентиляции зала. Ваших СНиПов не знаю, комментировать не могу.... Непонятно какого класса гостинница и есть ли кондиционирование.....тогда всё усложняется....
|
|
|
|
|
28.7.2012, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.11.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 80514

|
Логично, конечно, иметь отдельную систему...Но как быть, если есть трудности в размещении оборудования (дополнительная венткамера), а на конференц-зал по расчету нужно всего 1600 м3/ч?! Поэтому и совместили с общей приточной вентиляцией на все помещения административного назначения...
Гостиница - 3 звезды, кондиционирование предусмотрено VRF-системой.
|
|
|
|
|
28.7.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Можно подключить конференцзал к системе через клапана с электроприводом. Если зал используется - клапана открыты, если нет- закрыты. Таким образом фактически будет разделение систем. А как с вытяжкой - только подача?
|
|
|
|
|
30.7.2012, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.11.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 80514

|
Вытяжка - отдельная система с механическим побуждением.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Отдельную систему делать надо. Нельзя (да и нелогично) объединять в одну систему помещения с разной функциональной пожарной опасностью (Ф4.3 - административные помещения конференц-зал, Ф1.2 по моему (не помню точно) - гостиницы). Расход то у вас смешной 1600 м3/ч. Повесьте в коридоре подвесную приточную установку, СНиП допускает вешать в коридорах установки до 3000 м3/ч (п.7.9.2 СНиП 41-01-2003)
|
|
|
|
|
30.7.2012, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.11.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 80514

|
На административные помещения отдельная приточная система,гостиничные номера обслуживаются другой установкой.У же получается 2 установки на этаже - не хотелось бы делать еще одну из-за смешного расхода - 1600 м3/ч.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Теперь понятно... Отдельная система напрашивается только из условий эксплуатации. По нормам объединять допускается, в идеале ставить клапаны VAV для переменного расхода, об этом упоминалось выше. Хотя если нет центрального охлаждения можно и постоянную работу одной приточной системы предусмотреть. Так даже намного дешевле получиться. И всегда проветренное помещение. Т.к. при проведении конференции (занятый зал) приточку включают непосредственно перед мерроприятием, когда воздуха свежего еще нет и люди минут сорок сидят в некомфортных условиях.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.11.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 80514

|
По каким все таки конкретным нормам допускается объединять? Ведь как говорила ранее эксперты ссылаются на СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения": 8.6. Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции. На какую норму сослаться нам, чтобы избежать разделения систем????
|
|
|
|
|
30.7.2012, 11:30
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
У Вас встроенное помещение конференц-зала. Если вы настроены на обледенение систем- переименуйте помещение в какой нибудь зал для игры в чехарду, не попадающий под действие СНиП 31-05-2003.
А что означает Ваш е-мейл? Я даже коллегу просил прочитать.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 30.7.2012, 11:34
|
|
|
|
|
30.7.2012, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Давайте вместе посмотрим на область применения: СНиП 31-05-2003: п.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь возводимых и реконструируемых зданий учреждений и организаций, перечень которых приведен в приложении Е.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННЫЙ СНиП
Учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
административные учреждения различных предприятий, в том числе промышленных;
конторы (офисы);
научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;
кредитно-финансовые учреждения и банки;
судебно-юридические учреждения и прокуратура;
редакционно-издательские организации (за исключением типографий).
СНиП 31-06-2009
1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий высотой до 55 м* с подвальным этажом и многоуровневыми стоянками для автомобилей, проектируемыми по СНиП 21-02. Требования настоящих норм распространяются также на помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания и другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям, встраиваемым в эти объекты (далее - общественные здания).
1.5. Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на которые распространяются настоящие нормы и правила, приведен в приложении А.
Ваше здание - гостиница. Согласно приложению А и п.1.1 необходимо руководствоваться СНиП 31-06-2009. Экспертиза не права.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.11.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 80514

|
Я тоже так рассуждала!!!! В СНиП 31-06-2009 прописано: п.7.34:Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными для помещений зрительного и клубного комплексов, помещений обслуживания сцены (эстрады), а также административно-хозяйственных помещений, мастерских и складов. В кинотеатрах с непрерывным кинопоказом; в общедосуговых клубах и клубах общей вместимостью до 375 человек указанное разделение систем допускается не предусматривать. Насколько я понимаю данную трактовку - для административно-хозяйственных помещения требуется система, отдельная от других типов помещений,но общая для всех административных. Про конференц-залы конкретно вообще ничего не сказано. Или что-то не так??? Цитата(Khomenko_A_S @ 30.7.2012, 12:30)  У Вас встроенное помещение конференц-зала. Если вы настроены на обледенение систем- переименуйте помещение в какой нибудь зал для игры в чехарду, не попадающий под действие СНиП 31-05-2003.
А что означает Ваш е-мейл? Я даже коллегу просил прочитать. Лучше не вникать))))пусть это будет случайный набор символов)
|
|
|
|
|
30.7.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(goposniki@mail.ru @ 30.7.2012, 13:23)  Я тоже так рассуждала!!!! В СНиП 31-06-2009 прописано: п.7.34:Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными для помещений зрительного и клубного комплексов, помещений обслуживания сцены (эстрады), а также административно-хозяйственных помещений, мастерских и складов. В кинотеатрах с непрерывным кинопоказом; в общедосуговых клубах и клубах общей вместимостью до 375 человек указанное разделение систем допускается не предусматривать. Насколько я понимаю данную трактовку - для административно-хозяйственных помещения требуется система, отдельная от других типов помещений,но общая для всех административных. Про конференц-залы конкретно вообще ничего не сказано. Или что-то не так???
Лучше не вникать))))пусть это будет случайный набор символов) Давайте попробуем еще так: нигде как таковых запретов нет. Есть вот что: во-первых, СНиП 41-01-2003, п.7.2.7 "Системы В, К и ВО следует предусматривать общими для следующих групп помещенийЮ размещенных в пределах одного пожарного отсека: б) общественных, АБ и производственных категории Д (в любых сочетаниях). во-вторых, СНиП 31-06 в части конференц-залов устанавливает отдельную ветку системы отопления, про вентиляцию ни слова, и то для конференц-зала менее 400 мест допускается отд.ветку не устанавливать - значит общий тепловой режим как для здания. Если у Вас меньше 400 мест в конференц-зале - можете смело (обосновано) отдельную систему вентиляции не делать
|
|
|
|
|
30.7.2012, 12:54
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(koromyslov @ 30.7.2012, 12:42)  Если у Вас меньше 400 мест в конференц-зале - можете смело (обосновано) отдельную систему вентиляции не делать Какие там 400 мест. При 1600 кубов там зал человек на 100 не более.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.7.2012, 13:54)  Какие там 400 мест. При 1600 кубов там зал человек на 100 не более. Тем более... Нормам не противоречим
|
|
|
|
|
30.7.2012, 12:57
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(goposniki@mail.ru @ 30.7.2012, 12:23)  Лучше не вникать))))пусть это будет случайный набор символов) Просто у меня 2 варианта: -Я люблю нашу рашу и живу на рублевке -Мне мейл другой человек создал. У которого было чувство юмора, а теперь и множественные побои.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.11.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 80514

|
Там всего на 54 посадочных места, значит реально нормам не противоречим! Спасибо огромно за дельные советы! Низкий поклон! Цитата(Khomenko_A_S @ 30.7.2012, 13:57)  Просто у меня 2 варианта: -Я люблю нашу рашу и живу на рублевке -Мне мейл другой человек создал. У которого было чувство юмора, а теперь и множественные побои. Я очень люблю нашу рашу!Особенно Сифона!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|