Использование ДУ в качестве общеобменной вытяжки, одна система - два назначения  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.7.2012, 15:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день! Подскажите мне, пожалуйста,можно ли использовать одну и ту же сеть воздуховодов для общеобменной вытяжки в обычном режиме и для дымоудаления при пожаре? Ну, естественно, с положенной огнезащитой и ОЗК. И второй вопрос, не менее актуальный для меня сейчас, можно ли использовать в этой сети только один вентилятор ДУ с частотным регулированием, например, который будет работать на малых оборотах для общеобменной вентиляции и на полную мощность при дымоудалении? Все эти вопросы связаны с тем, что конструктив здания не позволяет мне сделать отдельные системы и ставить дополнительное оборудование. Спасибо за ответы.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2012, 13:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1493 
        		Регистрация: 19.7.2004 
        		
        		Пользователь №: 71 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Oksana_Zhigunova @ 28.7.2012, 16:53)   ...можно ли использовать одну и ту же сеть воздуховодов для общеобменной вытяжки в обычном режиме и для дымоудаления при пожаре? Можно, см. п. 7.17 СП7.13130.2009. Вытяжные отверстия должны быть в таком количестве и расположены так, чтобы не захватывать воздух при пожаре. Цитата(Oksana_Zhigunova @ 28.7.2012, 16:53)   ...можно ли использовать в этой  сети только один вентилятор ДУ с частотным регулированием, например,  который будет работать на малых оборотах для общеобменной вентиляции и  на полную мощность при дымоудалении? Частотное регулирование имеет смысл применять только в режиме общеобменной вентиляции. На пожарном режиме в шкафу управления предусматривают байпасное подключение двигателя вентилятора к сети напрямую.  Привод вентилятора удаления дыма в виде асинхронного двигателя и частотного преобразователя делает такой вентилятор совсем иным устройством, чем при непосредственном подключении двигателя к сети. Возрастают тепловые потери в двигателе и вентилятор работает на непроверенных частотах вращения, которые могут оказаться резонансными при уменьшении модуля упругости деталей вентилятора во время пожара.  Требуется проведение специальных огневых сертификационных испытаний вентилятора с частотно регулируемым приводом. На практике никто из производителей такие испытания не проводит, предпочитая байпасное подключение двигателя к сети.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2012, 13:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				NOVIK_N, одним словом, можно, только нужно написать задание автоматчикам, правильно?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2012, 14:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Не задание автоматчикам, а реально обеспечить плотность для "неподсоса" воздуха при пожаре.А уж задания эти- вторично. сможете плотность обеспечить, при разностях давлений при работе системы в качестве ДУ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2012, 15:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Под плотностью "неподсоса" Вы имеете ввиду плотность воздуховодов?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2012, 18:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Не только- у вас ж геометрия системы для В и для ДУ несовпадет же по полной, будут "ненужные" для ДУ участки системы.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2012, 20:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Поняла. Но там всего-то одно большое помещение, так что, думаю, "ненужных" участков не получится. И воздуховоды я сделаю по-возможности сварные из нержавейки и Изовентом-180 покрою.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 9:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И ОЗК на неиспользуемые отводы для отключения в период работы противодымки. Если вдруг такие окажутся. А расходы на общеобменку и ДУ у Вас какие по этому помещению?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 10:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				4650 и 25600 м3/ч.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 10:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Аэродинамику считали? Вентилятор точно потянет оба режима? Разница расходов в разы получается. Был объект, стеснённые условия, так выбросы от ДУ в воздухозабоную шахту сделали. Но! С высочайшего соизволения, через кучу клапанов  и это были совершенно независимые системы. Сейчас в работе объект, там системы двойного назначения. Но! Приток общеобменки/компенсирующий приток. И разница в расходах процентов 25-30. Мой совет - в первую очередь проверте систему на аэродинамику.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 11:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 923 
        		Регистрация: 7.7.2010 
        		Из: г. Киров 
        		Пользователь №: 63912 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я вот честно говоря не понимаю как такую систему налаживать и пожарникам сдавать. То есть она должна расчетный расход дать при сдаче, и при эксплуатации при абсолютно разных режимах работы. А сеть-то ведь одна.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 14:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Не получится у меня никакая аэродинамика... Здание реконструируемое, каналы готовые - расширять нельзя. Как есть 650х500 магистраль, так и бери. При 4650 м3/ч замечательный напор. При 25600 - хоть плачь...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 14:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И норматив не запрещает плакать. И вот он какой добрый и хороший- разрешил же объеденить, а вы плачете.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 14:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Oksana_Zhigunova @ 30.7.2012, 15:04)   При 25600 - хоть плачь... Хоть плачь - это сколько  в Па?    Вообще-то напрашиваются два вентилятора, подсоединённые к одной шахте через противодымные клапаны.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 14:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И подсос через такое кольцо возле весьма напорного вентилятора и пляски с бубном по поиску- а чего это при работе ДУ расходы вдруг меньше и вообще чего то все не стыуется по режимам.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 15:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Хоть плачь - 3300 Па. Два вентилятора не помещаются венткамере - уже пробовала и так и эдак, воздуховоды не могу развести (там не одна такая система). К тому же в одной венткамере нельзя вентилятор ДУ и обычный размещать, придется выгораживать. Не получается.
  инж323, ну злорадствуйте, злорадствуйте...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 15:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				3300 Па - это уже не вентиляция, даже противодымная. Нет такого оборудования ни у кого. Архов брать в оборот и пусть тоже думают как выкрутиться. Если всё так, как Вы описали работать не будет и плохо будет всем. Возможно вентилятор ДУ выносить на улицу и шахту к нему туда же. А лучше - планы выкладывайте. А то по пачке беломора рассуждаем.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 16:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 16:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				"Этаж 9 м выше" - все существующее, трогать ничего нельзя, кроме как врезать вертикальные каналы. После того, как все собрали в канал 650х500, идем на 20 м вверх в венткамеру. В венткамере все существующее, подлежащее демонтажу. На всех планах показана только одна система, на самом деле там куча мала всего. В венткамере еще идут наклонный балки по каждой оси, из-за них невозможно свободно прокладывать воздуховоды.
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 17:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И что, в в/к только одна шахта входит?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 18:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				8, включая эту. Только к чему вопрос?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2012, 19:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Oksana_Zhigunova @ 30.7.2012, 16:36)   Хоть плачь - 3300 Па. Два вентилятора не помещаются венткамере - уже пробовала и так и эдак, воздуховоды не могу развести (там не одна такая система). К тому же в одной венткамере нельзя вентилятор ДУ и обычный размещать, придется выгораживать. Не получается.
  инж323, ну злорадствуйте, злорадствуйте... Рекомендуете злорадствовать? ли вы так и далее будете мучитьсебя изысканиями- два вента не влазят и нельзя. режимы этой одной системы без мухлевания в расчетах не увяжутся. но вы будете пробовать, пока это не воплотится в железо и начнутся разборы за бабки потраченные на непоймичто. Не забудьте главный аргумент- не запрещено СП это, но сделать не получается и говорить всем что все вокруг злорадствуют, а вы вся в белом, павой плывете такая, пушистая и нежная.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2012, 6:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Oksana_Zhigunova @ 30.7.2012, 19:26)   8, включая эту. Только к чему вопрос? К тому, что 26 тыс. куб. через шахту 650х500 не протолкнуть. И не надо говорить, что никто ничего больше не даст.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2012, 7:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				инж323, где я говорила, что все вокруг злорадствуют? Я только про Вас))) И где я говорила, что я вся в белом? Я скорее в Ж с этим проектом., а не в белом. И еще в большей Ж буду после того, как Вы говорите, все это воплотится в железо. EJIEHA, дык вижу, что не протолкнуть. Но у нас жесткое указание - новых отверстий не долбить, готовые не расширять. 
  Получила я спецтехпредложения от ВНИИПО по этому объекту. Если обозначение системы В**(ВД**) - это вытяжка и ДУ в одном флаконе, то по всей вероятности, так и надо было бы делать. Только шахта там 1000х500. Сегодня поеду выяснять на счет таких размеров у Зака. Но надежд мало... 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2012, 11:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Отпишитесь потом, как всё прошло, ладно?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2012, 11:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Oksana_Zhigunova @ 31.7.2012, 8:58)   инж323, где я говорила, что все вокруг злорадствуют? Я только про Вас))) И где я говорила, что я вся в белом? Я скорее в Ж с этим проектом., а не в белом. И еще в большей Ж буду после того, как Вы говорите, все это воплотится в железо. не так. В Ж вы будете, если впихнете "это невпихуемое" в железо пойдя на ложной приманке этого разрешения. А пока вы только мнетесь и мучаетесь, как будто никто до того с этим не сталкивался и не осознавал, что вариантов совмещения(по честному работающих) практически нет, их мало совсем,но запрета нет совместить. Так что лучше ходите с желтыми цветами, в желтом платье, что идет многим Женщинам, но без такой Ж ситуации. А что канал этот кривой очень, ибо 3300Па многовато что то?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2012, 12:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Нет, прямой. При аэродинамическом расчете ведь самый нагруженный участок считают, правильно? Я посчитала по программе в Эксель, все местные сопротивления по справочнику (Староверов?) брала, ну и плюс 10% накидываю на то, что я не учла местные сопротивления, когда непосредственно к вентилятору тяну воздуховод, после размещения его венткамере. У ВНИИПО получилось 1460 Па, но там сечение канала указано только непосредственно возле вентилятора после выхода из шахты. Сама шахта не указана по сечению. Была на объекте вместе с прорабом. Короче, себе не завидую, а ему тем более. Реально только один демонтаж во что выльется - это ужас ужасов. Я чуть ли не ползком и на корточках по вентамере лазила - так там все забито воздуховодами, вентиляторами, кабелями, трубами и проч.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2012, 12:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И на сколь градусов у вас в экселе расчет?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2012, 13:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 122 
        		Регистрация: 14.10.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 23969 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				О! Хвала Вам! Пересчитала на 300С. Получилось 2120 Па. Но ведь все равно много!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2012, 17:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				циферка уже больше похожа на... самые распространенные, но таки сколь у вас в расчете Т дымовой смесь все таки? Когда будет в железе уже все, то поздно будет перепроверять. И будет та самая Ж,но это не желтый цвет цветов или платья.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |