|
  |
Обслуживание системами ДУ противопожарных отсеков |
|
|
|
30.7.2012, 20:37
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2011
Из: украина
Пользователь №: 130695

|
Уважаемые господа не подскажите ли для украимнских норм, где можно найти что обслуживать каждый противопожарный отсек необходимо отдельной системой ДУ. просто есть 6 кинозалов на одном этаже здания с атрумом. Каждый кинотеатр отдельный отсек. Как поступить? заранее благодарен.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.12.2006
Пользователь №: 5079

|
СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование п.4.24
|
|
|
|
|
1.8.2012, 21:36
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2011
Из: украина
Пользователь №: 130695

|
6 этажный комплекс с 1-го по 5 этаж есть коридоры расположенные друг под другом. Т.е 4.24 говорит что каждый коридор необходмо обслуживать отдельной шахтой, отдельным вентилятором? Заранее благодарен за ответ)
|
|
|
|
|
2.8.2012, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(кирилл84 @ 1.8.2012, 21:36)  6 этажный комплекс с 1-го по 5 этаж есть коридоры расположенные друг под другом. Т.е 4.24 говорит что каждый коридор необходмо обслуживать отдельной шахтой, отдельным вентилятором? Заранее благодарен за ответ) Не знаю что говорит 4.24, но в дымоудалении принимается что пожар возникает в одном месте. Дымоудаление из коридоров нужно для безопасной эвакуации. Поэтому система может быть одна и шахта одна, но дымовые клапана этой системы открываются только в зоне пожара по сигналу датчика зоны.
Сообщение отредактировал jota - 2.8.2012, 0:40
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Вот я не знаю чего тут думать в СП 7.13130.2009 п 7.1 написано "должны быть автономными для каждого пож отсека". У вас же архитекторы или ГИП должны знать как здание делится на пож отсеки-спросите их. Не путайте понятие пож отсек и помещение или этаж. 17-ти этажное здание может быть единым пож отсеком. Так вот по вашему объекту, скорее всего у вас здание это один пож отсек. В таком случае делайте одну шахту и клапаны на каждом этаже в коридоре. Расчетный случай-пожар только в одном коридоре. От сигнала датчика запускается вентилятор и открывается клапан только на этаже пожара.
|
|
|
|
|
4.8.2012, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2011
Из: украина
Пользователь №: 130695

|
Я не путаю понятия каждый из этажей разные пож. отсеки, вот и вопрос, в коридор друг под другом расположенным разные шахты делать?
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Ну так в СП же написано
|
|
|
|
|
23.10.2013, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Norb @ 3.8.2012, 11:51)  в СП 7.13130.2009 п 7.1 написано "должны быть автономными для каждого пож отсека". Господа, подскажите. У меня 2 пож. отсека, в них тамбур-шлюзы, куда мне нужно сделать подпор. Могу ли я сделать подпор от одной и той же вентсистемы при условиии, что когда пожар в одном отсеке, в другой отсек подача не осуществляется и получается, что хоть система и одна, но разные пож. отсеки одновременно она никогда не обслуживает.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Два пожарных отсека разделяются противопожарной стеной и в каждом отсеке установлен тамбур-шлюз через данную стену? Так?
|
|
|
|
|
23.10.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(SVA @ 23.10.2013, 14:15)  Два пожарных отсека разделяются противопожарной стеной и в каждом отсеке установлен тамбур-шлюз через данную стену? Так? В моём случае не так, но к чему вы клоните тоже интересно ) В моём случае отсеки это разные этажи, т.е. разделены перекрытием. А тамбуры находятся на удалении друг от друга и общих ограждений не имеют.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Один тамбур на одном этаже, второй на другом этаже?
|
|
|
|
|
23.10.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(SVA @ 23.10.2013, 14:46)  Один тамбур на одном этаже, второй на другом этаже? Так точно
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
А что мешает сделать оба тамбура на одном этаже?
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(SVA @ 23.10.2013, 15:07)  А что мешает сделать оба тамбура на одном этаже? Здание имеет 2 надземных этажа и подвал. Лифт ходит между всеми этажами. На 2-м эт. и в подвале перед лифтом сделаны тамбуры, куда по заданию ППМ я должен сделать подпор.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Для чего тамбур на втором этаже? Мне кажется что достаточно одного в подвале?
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(SVA @ 23.10.2013, 15:17)  Для чего тамбур на втором этаже? Мне кажется что достаточно одного в подвале? Не я эти вещи определяю. Моя задача противодымная вентиляция. По ней я и вопрос задал.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Если оба тамбура обслуживают один лифт, (п.7.1 СП 7.13130.2013 ...должны быть автономными для каждого пож. отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лк и лифтовых шахт сообщающихся с различными пож. отсеками....) можно предположить что эта защита лифтовой шахты.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(SVA @ 23.10.2013, 15:33)  можно предположить что эта защита лифтовой шахты Ласкает слух ваш ответ, но это ведь не защита лифта, а в моём случае место, где инвалиды пережидают пожар. Хотя с другой стороны, по какой-то (мне неизвестной) причине этот "перевалочный пункт" сделан именно рядом с лифтом.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Вы хотите сказать что это место - пожаробезопасная зона. Тогда это уже другая история.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(SVA @ 23.10.2013, 15:47)  Вы хотите сказать что это место - пожаробезопасная зона. Тогда это уже другая история. Ну, если притягивать за уши аргументы в свою пользу, то коль эти безопасные зоны ни где-нибудь, а перед лифтами, то почему бы этому тамбуру не быть в том числе и защитой лифтовой шахты.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
Любую нормативную литературу можно трактовать по разному. Желаю удачи!
|
|
|
|
|
23.10.2013, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(SVA @ 23.10.2013, 15:59)  Любую нормативную литературу можно трактовать по разному. Желаю удачи! Спасибо за помощь! Вам тоже всего наилучшего.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Ну, если притягивать за уши аргументы в свою пользу, то коль эти безопасные зоны ни где-нибудь, а перед лифтами, то почему бы этому тамбуру не быть в том числе и защитой лифтовой шахты. Но расход воздуха ведь придеться считать на открытую дверь при скорости 1,5 м/с, а это уже как то не вяжется с назанием тамбура для защиты ЛШ. Обосновать будет трудно, в тамбурах то расход всего ничего не более 300 м3/ч. Скорее всего пидеться делать две системы.
Сообщение отредактировал Wiz - 23.10.2013, 15:10
|
|
|
|
|
23.10.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 16:09)  Но расход воздуха ведь придеться считать на открытую дверь при скорости 1,5 м/с, а это уже как то не вяжется с назанием тамбура для защиты ЛШ. Обосновать будет трудно, в тамбурах то расход всего ничего не более 300 м3/ч. Скорее всего пидеться делать две системы. Да, я уже посадил на одну систему, теперь выкручиваюсь. Вечно слона да и не замечу, требование об автономности самое первое в разделе. Обосновать тем не менее возможно, т.к. я расчитывал расход на случай с открытой дверью, т.е. наихудший случай. А тамбур-шлюз в подвале попадает под требование о необходимости подпора "в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подземные этажи зданий различного назначения". Т.е. подпор в тамбур-шлюз он и для маломобильных групп, и для ЛШ.
Сообщение отредактировал Незнайка - 23.10.2013, 15:31
|
|
|
|
|
23.10.2013, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Вроде бы пункт 7.1 СП 7.13130 (3-й абзац) однозначно трактует, что: "Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека ...".
|
|
|
|
|
23.10.2013, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Norb @ 23.10.2013, 16:43)  Вроде бы пункт 7.1 СП 7.13130 (3-й абзац) однозначно трактует, что: "Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека ...". кроме систем... Ну, ладно, это всё уже грань тонкая и ненадёжная. Получится доказать, убедить, то... В случае чего скажу, что хотел сберечь деньги заказчика. Ну, не шмогла. Спасибо всем за помощь.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(Незнайка @ 23.10.2013, 15:53)  кроме систем...
Ну, ладно, это всё уже грань тонкая и ненадёжная. Получится доказать, убедить, то... В случае чего скажу, что хотел сберечь деньги заказчика. Ну, не шмогла. Спасибо всем за помощь. Так там написано про ЛК и лифты, я думаю если у вас ТШ то эксперту доказать ничего не получится. Он ведь как у них положено тыкнет в пункт)
|
|
|
|
|
23.10.2013, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Norb @ 23.10.2013, 16:58)  Так там написано про ЛК и лифты, я думаю если у вас ТШ то эксперту доказать ничего не получится. Он ведь как у них положено тыкнет в пункт) Понимаю, всё понимаю. Ещё можно достать из своей краплёной колоды козырь о том, что система на два отсека никогда не работает.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962

|
пункт 7.1 СП 7.13130 первый абзац ".... при возникновении пожара в одном пом. на одном из этажей одного пож. отсека."
|
|
|
|
|
23.10.2013, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(SVA @ 23.10.2013, 17:21)  пункт 7.1 СП 7.13130 первый абзац ".... при возникновении пожара в одном пом. на одном из этажей одного пож. отсека." а, ну да. у нас же многоэтажки так и делаются.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|