Схема ИТП |
|
|
|
31.7.2012, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Здравствуйте, покритикуйте, пожалуйста, схему ИТП. Рабочая или нет? Правильно ли подобран регулирующий клапан и регулятор перепада давления? Система однотрубная с трехходовыми терморегуляторами на радиаторах. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Kot 11 - 31.7.2012, 12:43
Прикрепленные файлы
__.pdf ( 318,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 300
|
|
|
|
|
31.7.2012, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
А расход, то что переменный через систему отопления, вас не смущает, мне кажется лучше график изменить на отопление, то есть сеть 95-70 , а отопление 90-70...так будет нормально система работать, а по-вашему, вы можете ее гидр. разрегулировать... Расходомер скорее всего надо и на обратку...откройте правила комм. учета тепловой энергии...может и такое пройдет в ТСО. Датчик температуру поставить после шламоотделителя на подаче...Не хватает манометров. смотри СП тепловые пункты. Интересно, как вы будете промывать саму линию ИТП (подачу и обратку) И вы не из СПб случаем?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.7.2012, 12:55
|
|
|
|
|
31.7.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Эту схему я взяла из типовых схем данфосса. А каким образом я ее разрегулирую? Расходомера на подаче для тсо хватает.Поподробнее пожалуйста о промывке? Я не из СПб, а что это имеет значение?
|
|
|
|
|
31.7.2012, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 13:56)  Эту схему я взяла из типовых схем данфосса. А каким образом я ее разрегулирую? Расходомера на подаче для тсо хватает.Поподробнее пожалуйста о промывке? Я не из СПб, а что это имеет значение? Ну если у вас однотрубка, и веток нет никакаких, то не разрегулируете, а дайте ссылку на такую типовую схему...По поводу промывки в нашей организации делают спускники для того что бы промыть линию с рег. арматурой (двухходовые клапаны и прочее), что бы там точно убрать весь мусор, то есть , я бы на подаче поставил на вашей схеме спускник перед шаровым краном на отопление...
|
|
|
|
|
31.7.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Система однотрубная, а спускники у меня есть под №13
|
|
|
|
|
31.7.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
чуточку не понимаю , что будет регулировать контроллер, будет видимо держатьтемпературу обратки согласно заданному графику.... Под №13 спускник со стороны системы отопления, после откл. шаровиков, а надо бы до, вряд ли промывать так будут, закроют откл. краны на ИТП со стороны ТС и со стороны системы отопления, и начнут помывать ИТП...Нет ну если ваши монтажники все могут, то пусть так, встречал разных кадров, у каждого свой кадр)) Один Ду бран наружный диаметр, второй говорил зачем так сложно, когдм можно поставить две трубы)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.7.2012, 13:31
|
|
|
|
|
31.7.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
А правильно ли я подобрала клапаны?
|
|
|
|
|
31.7.2012, 14:32
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Ецл 200 снят с производства. Давление на вводе указывают не перепадом, в отднотрубке как правило приличные потери давления, а у вас перепад всего 12м + РПД Какой смысл в 14? ИМХО однотрубка с этим клапаном не выживет, хоть теплоноситель и не требуется готовить изменение температурного графика в сети от котельной будет медленнее, чем реакция клапана на наружную температуру, наверное я бы либо вообще не городил этот огород, либо ставил насос и байпас
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 31.7.2012, 14:40
|
|
|
|
|
31.7.2012, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Давление в подаче 52 м, в обратке 40 м .У меня потери давления в системе около 4 м. При перепаде давления на вводе от 12 м и выше данфосс рекомендует использовать РПД. За ецл 200 спасибо, поставлю ецл 110.
|
|
|
|
|
31.7.2012, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
А зачем байпас и насос?аргументируйте!
|
|
|
|
|
1.8.2012, 9:45
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Все аргументы в п. 8. Вам вопрос: как отразится колличественное регулирование АИТП на гидравлической устойчивости СО?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Честно говоря я не знаю. Я в этом деле пока новичок и очень хочу услышать еще мнения.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667

|
А вопрос такого типа: Если регулирующий клапан (8) будет изменять положение (по сути изменять сопротивление), как будет себя вести регулятор (7)? Или я не правильно прочёл схему?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Если клапан 8 будет закрываться, то регулятор 7 будет реагировать на это для выравнивания перепада. Вроде бы так.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667

|
Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 14:03)  Если клапан 8 будет закрываться, то регулятор 7 будет реагировать на это для выравнивания перепада. Вроде бы так. То-есть система из этих двух регуляторов ограничивает минимальный перепад? Максимальный может быть любой?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
в смысле?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 12:56)  Эту схему я взяла из типовых схем данфосса. Первые схемы без насоса, но с управляющим клапаном - чисто московские изобретения и к Данфосс отношение имеют только по названию московской конторы....
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 13:34)  Здравствуйте, покритикуйте, пожалуйста, схему ИТП. Рабочая или нет? Правильно ли подобран регулирующий клапан и регулятор перепада давления? Система однотрубная с трехходовыми терморегуляторами на радиаторах. Заранее спасибо! А зачем в этой схеме РТ, когда есть система однотрубная с трехходовыми терморегуляторами на радиаторах? Что регулировать - то им собираетесь при одинаковых т/граф в т/с и СО? Ах да, это же решение от Данфосс - без коментариев.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Jota, вы скажите,пожалуйста, она будет работать без насоса и перемычке или нет
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
РТ с трехходовыми терморегуляторами, для того, что когда терморегуляторы закрылись - весь поток пошел через байпас, вследствии этого повышенная тем-ра обратной линии. а РТ это отслеживает и уменьшает расход теплоносителя. Или я не права?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Я продолжу. РТ закрывается и в помещениях, где не закрыты терморегуляторы, будет холодно. Такое решение делает систему регулировани неустойчивой, т. е. система входит в автоколебание. В результате снижается ее надежность и точность поддержания регулируемых параметров. Если регулируемый параметр - темп. возд в помещении, то при чем здесь температура обратки.
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.8.2012, 12:08
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Мне кажется, чтобы повысилась тем-ра обратки надо чтобы терморегуляторы закрылись глобально, или нет?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 11:21)  Jota, вы скажите,пожалуйста, она будет работать без насоса и перемычке или нет Однотрубная система - система с постоянным расходом. Регулирующий клапан без циркуляционного насоса вызывет в этой системе переменный расход, т.е. нарушается принцип гидравлического равновесия системы со всеми последствиями.
Сообщение отредактировал jota - 1.8.2012, 12:13
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
А так поняла, если я сделаю так, то будут все довольны, правильно?
Прикрепленные файлы
__.pdf ( 319,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Ваша другая схема, при условии работающего насоса, не обеспечит указанный т/график в СО.
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.8.2012, 12:27
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 12:22)  А так поняла, если я сделаю так, то будут все довольны, правильно? Я бы ставил насос не на перемычку, а на обратку. Сейчас сторонники насосов в перемычке начнут протестовать, но поверьте наслово - много нестабильных узлов в своё время пришлось переделать, решая проблему меняя место насоса.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(jota @ 1.8.2012, 12:17)  Первые схемы без насоса, но с управляющим клапаном - чисто московские изобретения и к Данфосс отношение имеют только по названию московской конторы.... Теперь понятно, кто тут косячит. А что же Данфосс из Дании их не отрегулирует? Ах да, "капитал превыше всего".
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Я уже вообще запуталась!Скажите, что надо сделать чтоб система работала с такими параметрами
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
При таких т/графиках - убрать регуляторы и поставить шайбу.
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.8.2012, 12:49
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
В ТУ прописано установить регулятор теплового потока(
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|