> Схема ИТП
den.mgn
сообщение 2.8.2012, 13:20
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(jota @ 1.8.2012, 14:17) *
Первые схемы без насоса, но с управляющим клапаном - чисто московские изобретения и к Данфосс отношение имеют только по названию московской конторы....

А я то все ни как не мог понять кто это у нас в магазинах «Магнит» проектирует погодные регуляторы Danfoss без циркуляционных насосов. Теперь понятно …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.8.2012, 14:01
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Да, в старом жил. фонде и такое встречалось. Вот только примут ли ТСО и Заказчик это обоснование изменения ТУ. Но было и такое, что одни от жары всю зиму с открытыми форточками, а другие в этом же доме мерзли. Твнутр не более +10оС. При этом Т1 макс = 85оС.

Сообщение отредактировал KGP1 - 2.8.2012, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.8.2012, 14:13
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(A.R. @ 2.8.2012, 14:18) *
Наибольшую экономию даёт ликвидация перетопов при работе в зоне низкотемпературной срезки.
Практика, кроме того показала, что системы отопления советского периода (график 95/70 в нашем городе) рассчитывались с большими запасами поверхностей. Настолько большими, что 95 в подающей оказались невостребованными никогда, 90 - в редчайших случаях. Как правило, 80-85 при условии 19-21 в помещениях.

Да, в старом жил. фонде и такое встречалось. Вот только примут ли ТСО и Заказчик это обоснование изменения ТУ. Но было и такое, что одни от жары всю зиму с открытыми форточками, а другие в этом же доме мерзли. Твнутр не более +10оС. При этом Т1 макс = 85оС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных