> СП 8.13130.2009 п.п 5.18 Нужны пояснения, СП 8.13130.2009 п.п 5.18 про какие предприятия идет речь???
Y@rVik
сообщение 1.8.2012, 6:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи воды к I категории водоснабжения.

Этот вопрос я задавала уже на форуме в другой теме, мне ответили что для всех предприятий без исключения...........но мне хочется услышать еще мнения, если они есть.

Почему меня опять заинтересовал этот вопрос. Отвечаю: сначала экспертиза утверждала что ферма КРС (которую я проектировала) относится к 1кат. водоснабжения и ссылалась на этот пункт, ну и как следствие все вытекающие из этого последствия........."спасибо всем кто помогал разбираться в этом вопросе" Перечитав п.п с 5.13 до 5.18 почему то мне показалось что п.п 5.18 относиться к предприятиям только автомобильного транспорта. Но мне на форуме ответили нет, он для всех предприятий.
Сейчас у меня проект гаража со встроенным ТО и АБК. Прочитав ВСН 01-89 п.п 3.6

Цитата
3.6. Системы прямоточного и оборотного водоснабжения предприятий следует относить по степени обеспеченности подачи воды к III категории, за исключением элементов системы водоснабжения, связанных с пожаротушением (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды), относящихся к I категории.


вижу что п.п 5.18 СП и п.п 3.6 ВСН совпадают (почти дословно, что касается пожара) - и опять у меня сомнения по п.п 5.18 нет ли там не дописанной фразы по пояснению к каким предприятиям он относиться.

Разубедите меня или напротив.............


Буду рада если мне поможете разобраться! Все заранее спасибо!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.8.2012, 8:07
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата
5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи воды к I категории водоснабжения.

Таки да.. smile.gif В т.ч. и ферма - если это предприятие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.8.2012, 8:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Y@rVik @ 1.8.2012, 7:33) *
Этот вопрос я задавала уже на форуме в другой теме, мне ответили что для всех предприятий без исключения...........но мне хочется услышать еще мнения, если они есть.

п. 4.4 СНиП 2.04.02-84* "Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории".
Этот пункт, уже априори подразумевает, что противопожарный водопровод относится к I категории.


Цитата(Y@rVik @ 1.8.2012, 7:33) *
Разубедите меня или напротив.............

Составьте запрос во ВНИИПО по разъяснению этого пункта.

Сообщение отредактировал aminopower - 1.8.2012, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных