Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подбор диаметров, обратный трубопровод
uchanik
сообщение 1.8.2012, 10:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158391



дорогие специалисты, подскажите как рассчитать диаметр обратного трубопровода на ГВС у нас в универе говорят что просто возьмите на один размер меньше по сортаменту трубы, а хочется по нормальному посчитать, есть же формулы какие-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 1.8.2012, 10:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Есть формула расчетного циркуляционного расхода. Вот от этого расхода и считайте диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2012, 11:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(uchanik @ 1.8.2012, 12:12) *
дорогие специалисты, подскажите как рассчитать диаметр обратного трубопровода на ГВС у нас в универе говорят что просто возьмите на один размер меньше по сортаменту трубы, а хочется по нормальному посчитать, есть же формулы какие-то

СНиП 2.04.01-85*
Цитата
8.2. Циркуляционный расход горячей воды в системе qcir, л/с, следует определять по формуле (15)

где — коэффициент разрегулировки циркуляции.
Qht — теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, кВт;

— разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки, °C;
Значения Qht и  в зависимости от схемы горячего водоснабжении следует принимать:
для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует определять по подающим и разводящим трубопроводам при t = 10 °C и  =1;
для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при t = 10 °C и  = 1; при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при t = 8,5 °C и  = 1,3;
для водоразборного стояка или секционного узла теплопотери Qht следует определять по подающим трубопроводам, включая кольцующую перемычку, принимая t = 8,5 °C и  = 1.

Цитата
8.7. В системах с одинаковым сопротивлением секционных узлов или стояков суммарные потери давления по подающему и циркуляционному трубопроводам в пределах между первым и последним стояками при циркуляционных расходах должны в 1,6 раза превышать потери давления в секционном узле или стояке при разрегулировке циркуляции  = 1,3.
Диаметры трубопроводов циркуляционных стояков следует определять в соответствии с требованиями п. 7,6 при условии, чтобы при циркуляционных расходах в стояках или секционных узлах, определенных в соответствии с п. 8.2, потери давления между точками присоединения их к распределительному подающему и сборному циркуляционному трубопроводам не отличались более чем на 10 %.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных