|
  |
Склад |
|
|
|
1.8.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Добрый день! У меня возникла такая проблема: Есть склад, где нужно запроектировать пожаротушения (пожарные краны), я это делаю первый раз (прошу сильно не критиковать). Группа 3а, высота помещения - 8 м, объем - 2 350 м3. Значит по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 * у меня получилось 2х2, 5 л / с и еще 5 л / с до каждой струи поскольку незащищенные несущие металичиские конструкции. Длина рукава - 20 м, диаметр крана 50 мм, диаметр спрыска - 16 мм. Радиус действия составляет: длина рукава + высота этажа / 2 = 20 +8 / 2 = 24 м. Посмотрите пожалуйста правильно ли я разместила краны и нужно 2 или 3 ПК, и еще пожалуйста на диаметры обратите внимание! Спасибо
Прикрепленные файлы
2___.pdf ( 58,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
3___.pdf ( 61,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
На вскидку: 2 струи по 5л/с, Длина рукава - 20 м, диаметр крана 65 мм, диаметр спрыска - 19 мм. Высота компактной части струи-12м, напор у ПК-20м. Месторасположения ПК определяю с помощью полилинии, рисуя её от ПК до самого удалённого участка. Зачем кольцевать? Что храниться-то будет? Мож Вам АПТ нужно будет!
Сообщение отредактировал Сантех10 - 1.8.2012, 11:02
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Будет сохраняться электрические провода, а лучше брать 2 или 3 ПК? А закольцовувать когда нужно?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 1.8.2012, 11:07
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Наверное, я всё-таки не прав, 2 струи по 7,5л/с. Кольцо если больше 12 ПК.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Я взяла при диаметре крана 50 -2,9 л / с +5 л л / с = 7,9 х2 струи А диаметр на магистраль для 3 ПК выходит 102мм это нормально?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ну ребята вас понесло... Во-первых, девушка, какая у вас степень огнестойкости здания? Ни слова про огнестойкость в посте, но 5 литров смело накинули, а потом это вообще превратилось в 15, не многовато ли? Цитата при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) на 5 л/с (одна струя); Если вы попадаете по степени огнестойкости, то у вас будет 2 струи по 2,5 и одна струя по 5, итого 10 л/с. Если у вас степень огнестойкости не подпадающая под эти пункты, то расход будет 5 л/с (2х2,5).
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 1.8.2012, 12:38
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
значит нужно 10 л / с и это одним ПК расход?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 1.8.2012, 12:47
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 11:17)  Группа 3а Это степень огнестойкости? У нас в новых СП нет 3а, у вас еще СНиП действует или есть аналог СП? Далее нужно определиться с категорией помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, как вы без нее расход приняли? Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 12:04)  Будет сохраняться электрические провода Уточните у технологов/архов категорию.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Нет, это СНиП 2.01.02-85 * "Противопожарные нормы"приложение 2 Степень огнестойкости выбрала IIIа которая приравнивается к II (СНиП 2.04.01-85 табл.2 примечания 3)
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 13:46)  значит нужно 10 л / с и это одним ПК расход? Ну как же одним-то? Я этот пункт понимаю, что к двум струям по 2,5 л/с добавляется третья с расходом 5 л/с. Как вы 2 или 3 струи из одного ПК получите? Вообще запросите (уточните) данные по степени огнестойкости здания и категории пожарной опасности, а потом уже в расходы. И тем не менее, я думаю, что у вас расход будет 5 л/с, и эти дополнительные 5 л/с не нужны. Вы так упираете на необработанные металлические конструкции, а откуда у вас такая уверенность, что они не обработаны? Вы поясните как используется ваш металл? Если это несущая конструкция, то на III категорию там минут 40 надо, а необработанный металл - это всего 15 мин. Уточняйте исходные.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Склад сделан из сэндвич-панелей
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Чего-то я не понимаю, 2 струи по 2,5л/с, + одна "Козырная" 5л/с. как её обеспечить? Мне кажется, что 5 надо прибавлять к каждой струе. Эххх, трактовки-трактовки.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Девушка, звоните конструкторам или строителям или тем кто вам дал данные по категориям и спрашивайте будут ли обрабатываться ваши мет. конструкции. У меня сейчас идет такой же объект. Металл на который крепятся панели с обработкой. Вы поймите, обработка - это покраска, это конечно деньги, но если сравнить с тем, что за собой может потянуть добавление 5 л/с к расходу, то думаю проще красить.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.8.2012, 13:21)  Девушка, звоните конструкторам или строителям или тем кто вам дал данные по категориям и спрашивайте будут ли обрабатываться ваши мет. конструкции. У меня сейчас идет такой же объект. Металл на который крепятся панели с обработкой. Вы поймите, обработка - это покраска, это конечно деньги, но если сравнить с тем, что за собой может потянуть добавление 5 л/с к расходу, то думаю проще красить. За это спасибо) но я запуталась с струями, по табл. 2 я выбрала 2х2, 5. Это что значит? и скажите пожалуйста может ли быть на 3 ПК диаметр магистрали 102 мм?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 1.8.2012, 13:30
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата(Сантех10 @ 1.8.2012, 14:17)  Чего-то я не понимаю, 2 струи по 2,5л/с, + одна "Козырная" 5л/с. как её обеспечить? Мне кажется, что 5 надо прибавлять к каждой струе. Эххх, трактовки-трактовки. По вашей логике выход 2 струи по 7,5. А если смотреть в снип (как я это вижу) то их надо 3. Тут нужно просто поставить столько ПК, чтобы каждая точка тушилась тремя струями. А эти 10 л/с перераспределятся между ними. Либо как в театре на планшете сцены для струй 5 л/с ставятся краны Ду65, хотя в СП вроде написано, что все краны в здании должны быть одного диаметры.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 14:29)  За это спасибо) но я запуталась с струями, по табл. 2 я выбрала 2х2, 5. Это что значит? Это значит, что у вас в цехе может быть установлено сколько угодно ПК, но при пожаре в любой точке здания, она может быть потушена из двух ПК с расодом 2,5 л/с из каждого. Цитата(galysiaaa @ 1.8.2012, 14:29)  и скажите пожалуйста может ли быть на 3 ПК диаметр магистрали 102 мм? Вопрос неправильно поставлен, количество ПК на диаметр не влияет. Смотрите расходы. Для 5 л/с Ду 100 много, для 10 л/с - нормально.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 1.8.2012, 13:46
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Просто мне дали образец чертежи где так же склад но площадь в 3 раза больше, в том складі есть 12 пк, а в таблице «Основные показатели по чертежам водопровода и канализации" вписано что на пожаротушение идет 15 л / с, это как?
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
я посчитала что получается на 10 л / с получается диаметр 76х3. Нормально? при скорости 2,6 м / с
|
|
|
|
|
1.8.2012, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Девушка, на первый вопрос мне нечего ответить, а на второй вам ответит СНиП. Там есть скорости.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
если не секрет) как вы подбираете диаметры на краны, и магистрали? Буду очень благодарна
|
|
|
|
|
1.8.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Я на все трубы диаметры подбираю одинаково: расход-скорость-диаметр. Расход у вас есть, скорости по СНиПу, а дальше в таблицы Шевелева или др. Про краны не понял вопроса...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 1.8.2012, 14:29
|
|
|
|
|
1.8.2012, 15:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.8.2012, 15:27)  Я на все трубы диаметры подбираю одинаково: расход-скорость-диаметр. Расход у вас есть, скорости по СНиПу, а дальше в таблицы Шевелева или др. Про краны не понял вопроса... В эту цепочку еще бы анализ удельных потерь неплохо бы добавить. При одной и той же скорости в трубах разного диаметра они могут существенно отличаться
______.JPG ( 56,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
1.8.2012, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
То что надо думать по-моему очевидно...
|
|
|
|
|
1.8.2012, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Спасибо))
|
|
|
|
|
1.8.2012, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Спасибо в малиннике не посмотришь
|
|
|
|
|
2.8.2012, 7:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Так она там уже неплохо засветилась, или вы хотите больше?
|
|
|
|
|
2.8.2012, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
почему бы и нет, красивая ведь...
|
|
|
|
|
2.8.2012, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.6.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19707

|
А мне кажется что пункт 6.3. СНИПА надо трактовать так - что если у вас конструкции по степени огнестойкости IIIA и IVA, то надо увеличить количество струй на одну. Т.е. если у Вас расход 2х2,6, то он станет 3х2,6, а если 2х5, то он станет 3х5.
|
|
|
|
|
2.8.2012, 9:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2012, 9:14)  почему бы и нет, красивая ведь... С этим не поспоришь, но за каждый совет требовать по фото - перебор Может сама догадается время от времени фото обновлять
|
|
|
|
|
2.8.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|