> Пожаротушение физкультурно-оздоровительного комплекса, АПТ или ПК
milochka
сообщение 1.8.2012, 11:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89780



Подскажите, нужна ли автоматическая система пожаротушения или достаточно пожарных кранов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.8.2012, 11:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(milochka @ 1.8.2012, 12:47) *
автоматическая система пожаротушения

СП 5.13130.2009

Цитата(milochka @ 1.8.2012, 12:47) *
достаточно пожарных кранов

СП 10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шимина Оксана
сообщение 1.8.2012, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.4.2012
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046



rolleyes.gif Я считаю что всё таки нужна пожарная безопасность для стпортзалов, просто у меня тоже был спорт зал и мы тавм делали пожарную сигнализацию, но там был другой вариант обьём здание был не велик и пришлось пожарные краны не ставить поэтому мы предусматрели пожарную сигнализацию, хотя с другой стороны её сейчас пихают куда только угодно, типа инновация! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.8.2012, 12:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Шимина Оксана @ 1.8.2012, 13:19) *
обьём здание был не велик и пришлось пожарные краны не ставить поэтому мы предусматрели пожарную сигнализацию

blink.gif АУПС не связана с ПК никаким образом.

Сообщение отредактировал aminopower - 1.8.2012, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шимина Оксана
сообщение 1.8.2012, 12:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.4.2012
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.8.2012, 12:46
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



более 800м.кв. - АУПТ, примечание 3 - общая площадь помещений
внутренние ПК по нашему СП Внутрянки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.8.2012, 8:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 1.8.2012, 13:46) *
более 800м.кв. - АУПТ, примечание 3 - общая площадь помещений

откуда эта цифра 800м2? такое только для одноэтажных общественных зданий из легких. мет. конструкция с горючим утеплителем, а не конкретно для ФОКов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Каркуша
сообщение 2.8.2012, 10:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779



В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей в помещениях площадью 100 м кв и более.

Сообщение отредактировал Каркуша - 2.8.2012, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.8.2012, 10:26
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Каркуша @ 2.8.2012, 11:12) *
В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей в помещениях площадью 100 м кв и более.

34 Помещения для хранения горючих материалов или негорючих
материалов в горючей упаковке при расположении их:
В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей в помещениях площадью 100 м кв и более.

Это для конкретных помещений для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке


Цитата(Young @ 2.8.2012, 9:16) *
откуда эта цифра 800м2? такое только для одноэтажных общественных зданий из легких. мет. конструкция с горючим утеплителем, а не конкретно для ФОКов.

да,действительно

если рассматривать здание целиком, то подходит под
п.9 Здания общественного и административно-бытового назначения
(кроме указанных в пп. 11, 13)

т.е. для ФОКа не нужно АУПТ

Сообщение отредактировал Водяной - 2.8.2012, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Каркуша
сообщение 2.8.2012, 10:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779



Цитата(Водяной @ 2.8.2012, 10:26) *
34 Помещения для хранения горючих материалов или негорючих
материалов в горючей упаковке при расположении их:
В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей в помещениях площадью 100 м кв и более.

Это для конкретных помещений для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке



Ой, и правда! smile.gif Прошу прощения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
milochka
сообщение 14.8.2012, 14:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89780



Большое всем спасибо за отзывчивость! Мы тут тоже с коллегами пробежались по СП и пришли к тому же выводу!!!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных