> Противопожарные клапаны на воздуховодах из-за наличия порошкового пожаротушения
POMAH
сообщение 1.8.2012, 17:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28537



Добрый день!
У меня к уважаемым знатокам вопрос.
Объект - автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В котельном зале запроектирована система автоматического порошкового пожаротушения. Система вентиляции - естественная, приток через решетки, вытяжка через котлы и дефлектора. Трёхкратный воздухообмен.
В экспертизе выставлено замечание: "Выполнить п.8.12 СНиП41-01-2003. (Установить клапаны с электроприводами на воздухозаборах и выбросах, выполнить мероприятия по удалению газа и дыма после пожара)".
Нами спроектировано уже много котельных и из-за наличия системы автоматич. порошкового пожаротушения нигде противопожарные клапаны на решетках и вытяжных воздуховодах не ставились.
Можете подсказать, есть ли какой-то способ обойти данное требование СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
POMAH
сообщение 6.8.2012, 13:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28537



Что, ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homoperfectum
сообщение 1.10.2012, 14:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 27054



Заложите в проект передвижные установки для удаления порошка после пожара. Клапаны на воздухозаборе ставить придется - для гарантии того что порошок (весь порошок которые поступит в помещение ) попадет только в помещение и не вылетит за его пределы через воздухозабор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 18.5.2013, 16:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Столкнулся с похожей ситуацией. Выпущена проектная документация. Но тут в помещении решают, что должно быть предусмотрено порошковое пожаротушение.

Мне интересно если есть в помещении есть дефлектора их тоже необходимо закрывать противопожарными клапанами.
Или например есть крышные вентиляторы . Очень давно делали проект, так на стадии разработки проекта пожаротушения выдавалось задание на открытые проемы в помещении. И в эти площади была включена площадь патрубков дефлекторов.

На воздуховодах механических вытяжных систем стоят обратные клапана. Т.е. при отключении вентиляции естественной тяги из помещения не будет и помещение герметизированно.
Никто не сталкивался с разъяснениями к п.7.13 СП 7.13130.2013 (п.7.12 СП 7.13130.2009) в части установки противопожарных клапанов.

Вообще такое ощущение пролобирован производителями противопожарных клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных