Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Grundfos Tpe + контроллер, Вопрос по алгоритму работы
sk0t
сообщение 2.8.2012, 11:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158553



Здравствуйте.
Есть система ГВС ( еще есть система отопления - аналогичная)
Есть контроллер на который заведен датчик давления на подающем трубопроводе к потребителю и 3 насоса с ПЧ (2 раб, 1 рез) (TPE65-230/2-5).
Задача: Поддерживать заданные значения напора воды у потребителей по датчику давления в подающем трубопроводе.
Вопрос: На Насосах, я так понял, есть свой датчик давления по которому ПЧ работает. Можно подавать внешний аналоговый сигнал 0-10В, 4-20мА, который будет менять уставочное??? значение. Как можно и правильно реализовать управление по внешнему датчику? Делать свой ПИ регулятор на контроллере и играть уставочным значением через этот аналоговый вход? Или просто с панели оператора при наладке играть уставочным значением, пока не будет понятно при какой уставке будет поддерживаться нужный напор и соответственно необходимые показания датчика давления в подающем трубопроводе?

С ПЧ работаю в первый раз, поэтому такие может глупые вопросы.

Жду ваших ответов. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraevSergey
сообщение 2.8.2012, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2009
Из: Тверь
Пользователь №: 38967



дачтик подключить к аналоговому входу контроллера.
3 аналоговых выхода контроллера подключить к частотнику
включить на пч пид и настроить:
-давление датчика при 10В (20мА)
-требуемое давление в системе
-алгоритм действия при простое насоса

задачу рабочий/резервный решить релейной логикой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sk0t
сообщение 2.8.2012, 14:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158553



ок, это понял. не понял только одного - мне просто транслировать показания датчика через контроллер в частотник? или просто реализовать возможность в ручную с панели оператора менять аналоговыми выходами уставочные значение в ПЧ? Я так понял аналоговые входы на ПЧ служат для изменения именно уставки, а не снятия реального значения. Реальное значение ПЧ снимает внутренним датчиком давления? Может я не правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraevSergey
сообщение 2.8.2012, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2009
Из: Тверь
Пользователь №: 38967



встроенного датчика может и не быть.
входы для уставки скорости.
при этом параметры(в т.ч. и род управляющего сигнала) в TPE задаются с пульта, который нужно купить.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sk0t
сообщение 2.8.2012, 16:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158553



ну настраивать сами насосы будет другая организация.
Я сейчас пытаюсь понять принцип работы и как правильно реализовать алгоритм, чтобы на подающем трубопроводе у меня создавался нужный напор. Если аналоговым входом я изменяю только уставку, то тогда в процессе регулирования температуры контроллер не будет принимать участия. а только служить для того, чтобы выводить на экран показания датчика и давать возможность оператору менять уставочные значения в ПЧ ( с помощью аналогового входа) . А всю регулировку будет выполнять ПЧ по заранее установленным уставкам. Так?
Насосы с ПЧ и контроллер в проект закладывал не я и изучив мануал на TPE, я теперь не могу понять, а зачем вообще контроллер и эти аналоговые входы, если все делает ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 3.8.2012, 8:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



В циркуляционных системах поддерживают не давление а перепад (лучше у потребителя, а не насоса). То есть должен быть датчик перепада или 2 датчика давления (в этом случае перепад высчитывает контроллер). Датчик насоса если есть никак не используем
В контроллере (в программе) ПИ регулятор. Аналоговый выход контроллера - к ПЧ. Дискретный выход контроллера - команда на пуск ПЧ.
ПЧ настраивается ( с помощью R100) на режим управления от внешнего сигнала (мы делаем 0-10В).
В контроллере алгоритм смены насосов, включение резерва при аварии и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных